Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa deepspace » 10 Jan 2018, 19:29

Ahojte,

vie mi niekto znalý prezradiť kde je podla normy nutné použiť prúdový chránič ? , prípadne chystané legislativne zmeny ohladne chráničov.

Z rôznych strán počúvam rôzne teórie ako by to malo byť a rád by som v tom mal jasno..

Dakujem za odpoved..

tému presunul Merák 12.1.2018 o 12:47
0

Lukino55555
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
Vek: 28

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa Lukino55555 » 10 Jan 2018, 19:39

Kúpeľna, zásuvky, vonkajšie inštalácie. Atd.atd. Záleži i kde. Ak je záujem nie je problém si pozrieť normu.
0

deepspace
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 738
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Bydlisko: Bratislava

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa deepspace » 10 Jan 2018, 19:45

Dik za odpoved,

toto som aj myslel, viem si aj niekde konkretnu cast normy precitat ?
0

Lukino55555
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
Vek: 28

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa Lukino55555 » 10 Jan 2018, 19:53

Iste. Treba si ju vsak kupiť. Pripadne si ich môžete pozriet na pobočke SUTN.
0

deepspace
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 738
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Bydlisko: Bratislava

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa deepspace » 10 Jan 2018, 19:57

Ach jasne .., Diky..
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa Patriky » 10 Jan 2018, 20:13

Norma 33 2000 4-41, 33 2000 7-701 asi najzakladnejsie.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
trunek
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1777
Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 00:00
Bydlisko: ZM

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa trunek » 10 Jan 2018, 20:59

prúďak by si mal použiť na všetky zásuvky istené do 20A a nie iba vonkajšie. Výnimku tvoria zásuvky, ktoré by mohli spôsobiť škody na majetku. Takto je to definované v norme. Ja osobne dávam pod RCD úplne všetko až na chladničku a mrazničku. Tie môžu spôsobiť škody na majetku ak sa vyhodí RCD a rozmrazí sa Vám zamrznuté mäso a vy ste na víkend preč..... A nikdy neviete kde jaký trtko bude niekde montovať vo svetelnom obvode, šľahne ho a ešte sa budete naťahovať s niekým. Ak je elektrika urobená kvalitne tak sa nie je čoho báť a za bezpečných podmienok RCD nespustí takže kľudne môžete istiť všetko. Niekto nedáva pod RCD ani varné skolkeramické dosky alebo vývod do garáže a podobne a práveže na ten sporák/sklokeramiku mi to príde ako super ak vám vykypí mlieko alebo sa niečo také stane. Ten prúďak preverí, či nerobíte niekde paseku
0
učíme sa každý deň. Vidím to sám na sebe - ponuka výroby DPS http://svetelektro.com/Forum/ponukam-vy ... 25071.html

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa Merak » 10 Jan 2018, 21:12

Tak ako spomínal Patriky
STN 33 2000-7-701:2007 - článok 701.415.1
STN 33 2000-4-41:2007 - článok 411.3.3
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa Jirka84 » 10 Jan 2018, 21:26

deepspace napísal:Ahojte,

vie mi niekto znalý prezradiť kde je podla normy nutné použiť prúdový chránič ? , prípadne chystané legislativne zmeny ohladne chráničov.

Z rôznych strán počúvam rôzne teórie ako by to malo byť a rád by som v tom mal jasno..

Dakujem za odpoved..
Pokud se mám vyjádřit k problematice nutnosti dle norem, pak raději pro širší povědomí doporučuji občas obrátit se i na odborné časopisy,kde se problematika zodpovědně probírá. Ne každý kutil (ne)má peníze na normy, určené odborníkům elektro...
Třeba zde:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... uhou--9820
nebo zde:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... ence--2334
Považuji osobně tento časopis za dost relevantní, pokud někdo nemá placený přístup k SK, ČSN ČI en normám z NAŠEHO ODORU (SILNOPROUD PŘEDEVŠÍM).

P S
...ochrana domácí zásoby potravin rozhodně není ekonomickou hodnotou, která může odů­vodnit snížení ochrany osob před úrazem elek­trickým proudem. Stačí tedy použít chránič s vyšší odolností proti těmto proudům, tj. typ G (citace z článku)
Vzděláváme se všichni , pokud možno, z primárních zdrojů a ne (jedna bapka povedala...) :wink:
0
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 11 Jan 2018, 11:35, upravené celkom 1 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

deepspace
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 738
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Bydlisko: Bratislava

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa deepspace » 10 Jan 2018, 22:11

Dakujem všetkým za informácie ..

napríklad o problémoch s RCD v obvodoch s frekvenčnými meničmi som dodnes netušil :)
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa Patriky » 10 Jan 2018, 23:06

trunek napísal:prúďak by si mal použiť na všetky zásuvky istené do 20A a nie iba vonkajšie. Výnimku tvoria zásuvky, ktoré by mohli spôsobiť škody na majetku. Takto je to definované v norme. Ja osobne dávam pod RCD úplne všetko až na chladničku a mrazničku. Tie môžu spôsobiť škody na majetku ak sa vyhodí RCD a rozmrazí sa Vám zamrznuté mäso a vy ste na víkend preč..... A nikdy neviete kde jaký trtko bude niekde montovať vo svetelnom obvode, šľahne ho a ešte sa budete naťahovať s niekým. Ak je elektrika urobená kvalitne tak sa nie je čoho báť a za bezpečných podmienok RCD nespustí takže kľudne môžete istiť všetko. Niekto nedáva pod RCD ani varné skolkeramické dosky alebo vývod do garáže a podobne a práveže na ten sporák/sklokeramiku mi to príde ako super ak vám vykypí mlieko alebo sa niečo také stane. Ten prúďak preverí, či nerobíte niekde paseku
To ze nedate rcd na chladnicku a mraznicku je proti norme. Precitajte si normu 4-41 kde to je jasne napisane. Budem mat zajtra cas, dam sem fotku z clanku. O majetnych skodach norma uz nehovori. Ked sa bojite mat chladnicku/mraznicku pod rcd dajte ho zvlast na prudovy chranic s isticom B16/2/0,03 a mate pokoj. Na varnu dosku nedavam chranic, nakolko je pevne pripojena.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

alois

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa alois » 11 Jan 2018, 05:34

deepspace: máš Email

Vo všeobecnosti platí všade, kde je to verejnosti priamo dostupné. Takže všetky zásuvky v štúdiu, kuchyňa, kúpelňa aj svetlo.
V RD je to zase o inom.

Pripravuje sa zmena STN k 8.2018.

deepspace
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 738
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Bydlisko: Bratislava

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa deepspace » 11 Jan 2018, 18:04

Dakujem Alois za studijny material.. ;)
0

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa pajky » 11 Jan 2018, 18:48

Otazocka... Rcd je pozadovany pri isteni do 20A, alebo pri zasuvkach do 20A.
Smerujem tym... Mam zasuvku 400v 32A istenu 16A. Musi tam byt podla normy Rcd? Doteraz som bol v tom ze nemusi.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa Jirka84 » 11 Jan 2018, 19:52

To pajky,
doporučuji přečíst si aspoň odstavec:
Kdy se vlastně chránič musí použít?

a Fenomén proudového chrániče s vybavovacím proudem 30 mA
v tomto časopisu:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... dov--12817

PS když někdo nemá na zaplacení normy, tak stačí aspoň tento časopis, který je veřejně, zdarma , dostupný pro všechny na internetu, stačí jen zadat téma "ujovi guglovymu"...
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa Merak » 11 Jan 2018, 21:48

Patriky:
Norma jasne píše: zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie.

Čiže, ak máš zásuvku istenú 16A, aký tam bude menovitý prúd?
16A alebo 32A?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa pajky » 11 Jan 2018, 23:50

Ale ako pises menovity prud ZASUVKY. ???? Zasuvka ma nejaky menovity prud napr 32A a ze je istena 16A nepreurcuje zasuvku.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa Merak » 12 Jan 2018, 00:11

Ináč, to je dobrý nápad, ja si doma vymením všetky zásuvky za 32A a vyhodím všetky RCD čo mám, a potom si iba porobím redukcie z týchto zásuviek na normálne zásuvky formou predlžovačiek. A hotovo.

P.S.: tiež mohli spomenúť, čoho menovitý prúd. Ale asi nepredpokladali, že sa nájdu ľudia, čo na 16A istenie budú dávať 32A zásuvky.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa marioo » 12 Jan 2018, 00:28

Merak: som žartoval, bežne sa to stava, že to zblbne a pošle 3-4x najmä pri pomalych datach
0
Naposledy upravil/-a marioo v 12 Jan 2018, 01:11, upravené celkom 3 krát.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Príspevok od používateľa Merak » 12 Jan 2018, 00:54

Úprimne sa ospravedlňujem, písal som to z mobilu a nejako zblblo odosielanie
už som to napravil
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať