Umiestnenie skrinky s ističmi
Moderátori: Merak, Moderátori
Umiestnenie skrinky s ističmi
Dobrý deň, jedná sa o to že sa chystám známemu vymeniť elektroinštaláciu presnejšie povedané len časť za elektromerom. V nových domoch je skriňa s elektromerom samostatne v plote a skrinka s ističmi v dome. To my je jasné. Ale v tomto prípade sa jedná o to že elektromer aj ističe sú hneď vonku pri vstupných dverách a známy sa ma pýtal či je možné dať ističe samostatne do vnútra. Čo nie j e v tomto prípade problém len ide o to či aj takto to bude vporiadku čo sa normy týka.
0
Re: Umiestnenie skrinky s ističmi
..... sa chystám známemu vymeniť elektroinštaláciu.....
1. Zverejni prosím tvoj paragraf, aby sa vedelo s tebou baviť na tvojej vedomostnej úrovni.
2. Máš revizáka, čo to po tebe oštempluje, alebo to bude nerevidovaná partyzánčina?
3. A aké ističe sú kde vonku? Upresniť!
1. Zverejni prosím tvoj paragraf, aby sa vedelo s tebou baviť na tvojej vedomostnej úrovni.
2. Máš revizáka, čo to po tebe oštempluje, alebo to bude nerevidovaná partyzánčina?
3. A aké ističe sú kde vonku? Upresniť!
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Umiestnenie skrinky s ističmi
Nový rozvádzač radšej do vnútra, ističe dlhšie vydržia.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Umiestnenie skrinky s ističmi
"Nový rozvádzač radšej do vnútra, ističe dlhšie vydržia"
Neplatí to pro jistič před elektroměrem...
"Vo vnútri" se v zimě nemusí chodit nahazovat jističe do mrazu a sněhu... (neplatí při zkratu, kdy reaguje i hlavní jistič stejně jako i 6A od světelného okruhu při prasknutí žárovky)
Neplatí to pro jistič před elektroměrem...
"Vo vnútri" se v zimě nemusí chodit nahazovat jističe do mrazu a sněhu... (neplatí při zkratu, kdy reaguje i hlavní jistič stejně jako i 6A od světelného okruhu při prasknutí žárovky)
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Umiestnenie skrinky s ističmi
Čo sa týka mňa mam 22, ale domove inštalácie v zmysle celkovej rekonštrukcie nerobím.
Ak je tu nejaký revizák z Prešova môžeme sa dohodnúť na spolupráci.
Jedná sa my len o to či to v zmysle normy nebude problém pri revízií, poistení domu a podobne.
Pôvodne:
Vonku v skrini s elektromerom
2x3f 20A (B), 1x 16A (B), a 3x 10A (B)
Navrhovaná zmena
Pôvodná rozvodná skriňa s elektromerom – ostava pri vchode na mieste s 1x3F 20A (B)
Nová rozvodná skriňa vo vnútri na vstupnej chodbe:
1x3F 20A (B) ako hlavný istič
1x3f 20A (B) pre 400V zásuvku – ta bude využívaná na čerpadlo domácej vodárne.
Zásuvky
2x 16A (B) pre obývačku a 3 obytné izby
2x 16A (B) pre kuchyňu
2x 16A (B) a 1x 30mA prúdový chránič pre kupelňu
1x16A (B) pre plynový kotol ktorý slúži aj na ohrev teplej vody
1x 16A (B) pre zásuvku do dielne a vonku
1x 16A (B) pre hlavnú aj vstupnú chodbu
Osvetlenie
4x 10A (B) obývačka a obytné izby, kuchyňa, chodba a kúpeľňa
1x10A (B) osvetlenie dielňa a vonkajšok
Kabeláž – zásuvky meď 2,5 a osvetlenie meď1,5.
Ohľadom dielne je to skôr taky sklad kde sa dá aj niečo majstrovať ale ináč sa nepoužíva.
Ak je tu nejaký revizák z Prešova môžeme sa dohodnúť na spolupráci.
Jedná sa my len o to či to v zmysle normy nebude problém pri revízií, poistení domu a podobne.
Pôvodne:
Vonku v skrini s elektromerom
2x3f 20A (B), 1x 16A (B), a 3x 10A (B)
Navrhovaná zmena
Pôvodná rozvodná skriňa s elektromerom – ostava pri vchode na mieste s 1x3F 20A (B)
Nová rozvodná skriňa vo vnútri na vstupnej chodbe:
1x3F 20A (B) ako hlavný istič
1x3f 20A (B) pre 400V zásuvku – ta bude využívaná na čerpadlo domácej vodárne.
Zásuvky
2x 16A (B) pre obývačku a 3 obytné izby
2x 16A (B) pre kuchyňu
2x 16A (B) a 1x 30mA prúdový chránič pre kupelňu
1x16A (B) pre plynový kotol ktorý slúži aj na ohrev teplej vody
1x 16A (B) pre zásuvku do dielne a vonku
1x 16A (B) pre hlavnú aj vstupnú chodbu
Osvetlenie
4x 10A (B) obývačka a obytné izby, kuchyňa, chodba a kúpeľňa
1x10A (B) osvetlenie dielňa a vonkajšok
Kabeláž – zásuvky meď 2,5 a osvetlenie meď1,5.
Ohľadom dielne je to skôr taky sklad kde sa dá aj niečo majstrovať ale ináč sa nepoužíva.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Umiestnenie skrinky s ističmi
No cele zle.
Ako hlavny vypinac daj vypinac nie istic, mas ho pred elektromerom
Treba na vsetky zasuvky pouzit prudovy chranic, nie len na kupelnu + kupelna aj svetlo, v zmysle stn 4-41 a 7-701.
Navrhujem 3-4 - 4 polove chranice, 40/4/30mA.
20A pre cerpadlo podla mna staci 16, da sa dat potom aj 32 redukcia na zasuvku, opacne nie! Dal by som char. C
Pre dielnu istice char. C.
Zavolaj radcej nejakeho elektrikara co to vie a co to robi nech to je tak ako sa slusi a patri. Mozes mu asistovat, nikto ti tu nebude robit projekt zadarmo.
Ako hlavny vypinac daj vypinac nie istic, mas ho pred elektromerom
Treba na vsetky zasuvky pouzit prudovy chranic, nie len na kupelnu + kupelna aj svetlo, v zmysle stn 4-41 a 7-701.
Navrhujem 3-4 - 4 polove chranice, 40/4/30mA.
20A pre cerpadlo podla mna staci 16, da sa dat potom aj 32 redukcia na zasuvku, opacne nie! Dal by som char. C
Pre dielnu istice char. C.
Zavolaj radcej nejakeho elektrikara co to vie a co to robi nech to je tak ako sa slusi a patri. Mozes mu asistovat, nikto ti tu nebude robit projekt zadarmo.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Umiestnenie skrinky s ističmi
Keďže pred el.merom máš hlavný 25A istič, tak v rozvádzači by som dal už iba hlavný vypínač minimálne na 25A.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Umiestnenie skrinky s ističmi
Presne tak, ako som si myslel a preto som bol zvedavý.
1. Aj 22kár by mal poznať základné normy. Predpis o prúdových chráničoch platí od roku 2007! Čiže si o tom mal mať aj prednášku v AOP, lebo je to viac jako 5 rokov.
411.3.3 Doplnková ochrana: V striedavých systémoch sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) podľa
415.1 pre:
– zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie.
POZNÁMKA. – Výnimkou môžu byť:
– zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých osôb alebo poučených osôb, napr. v určitých obchodných alebo priemyselných priestoroch, alebo
– osobitné zásuvky, ktoré sú určené len na pripojenie jedného špeciálneho zariadenia.
– vo vonkajších priestoroch používané mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32 A.
2. Na to aby ti to revizák zrevidoval, mal by dostať realizačný projekt. Takže nakresliť, predložiť na schválenie revizákovi a on ti vytkne chyby. (alebo on bude v Prešove a ty v napr. Snine a merania si prevedie cez MT.... )
3. ....vymeniť elektroinštaláciu presnejšie povedané len časť za elektromerom.... čiže ideš vysekávať staré káble. Takže elektromer vonku a istenie okruhov v dome. Ak budeš odblombovávať elektromer, nezabudni to vopred nahládiť na distribučke, aby ste nedostali pokutu!
4. A nakoľko inštalácie nerobievaš, nezabudni na to, že vypínače a ovládanie prerušujú VŽDY IBA fázový vodič, nikdy nie N vodič. Aj to som našiel minulý týždeň v jednom RD a to podľa projektu.
1. Aj 22kár by mal poznať základné normy. Predpis o prúdových chráničoch platí od roku 2007! Čiže si o tom mal mať aj prednášku v AOP, lebo je to viac jako 5 rokov.
411.3.3 Doplnková ochrana: V striedavých systémoch sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) podľa
415.1 pre:
– zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie.
POZNÁMKA. – Výnimkou môžu byť:
– zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých osôb alebo poučených osôb, napr. v určitých obchodných alebo priemyselných priestoroch, alebo
– osobitné zásuvky, ktoré sú určené len na pripojenie jedného špeciálneho zariadenia.
– vo vonkajších priestoroch používané mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32 A.
2. Na to aby ti to revizák zrevidoval, mal by dostať realizačný projekt. Takže nakresliť, predložiť na schválenie revizákovi a on ti vytkne chyby. (alebo on bude v Prešove a ty v napr. Snine a merania si prevedie cez MT.... )
3. ....vymeniť elektroinštaláciu presnejšie povedané len časť za elektromerom.... čiže ideš vysekávať staré káble. Takže elektromer vonku a istenie okruhov v dome. Ak budeš odblombovávať elektromer, nezabudni to vopred nahládiť na distribučke, aby ste nedostali pokutu!
4. A nakoľko inštalácie nerobievaš, nezabudni na to, že vypínače a ovládanie prerušujú VŽDY IBA fázový vodič, nikdy nie N vodič. Aj to som našiel minulý týždeň v jednom RD a to podľa projektu.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Umiestnenie skrinky s ističmi
Ja by som len chcel podotknúť, že revizak potrebuje k revízii aj papiere od rozvádzača (protokol o kusovej / typovej skúške, vyhlásenie o zhode, schéma zapojenia).
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Umiestnenie skrinky s ističmi
Preto som napísal: "realizačný projekt"
Pokiaľ "montážna firma" niečo realizuje, tak vie čo všetko musí odovzdať. Jej revizák vie vyrobiť aj protokol ku kusovému výrobku. Tak isto si založí 3 člennú komisiu a v zmysle norny XX XXXX XX X vyplní tabulku a určí typ prostredia....
Pokiaľ je to susedská výpomoc na opravu elektroinštalácie a nejde to na kolaudačné konanie, tak asi to bude revízia pre kľud v duši, že je to zapojené O.K. Nepoznám nikoho, kto by v RD po 5 rokoch si nechal robiť opakovynú OPaOS elektro či bleskozvod. Plyn a komín iba kôli poistke na dom.
Pokiaľ "montážna firma" niečo realizuje, tak vie čo všetko musí odovzdať. Jej revizák vie vyrobiť aj protokol ku kusovému výrobku. Tak isto si založí 3 člennú komisiu a v zmysle norny XX XXXX XX X vyplní tabulku a určí typ prostredia....
Pokiaľ je to susedská výpomoc na opravu elektroinštalácie a nejde to na kolaudačné konanie, tak asi to bude revízia pre kľud v duši, že je to zapojené O.K. Nepoznám nikoho, kto by v RD po 5 rokoch si nechal robiť opakovynú OPaOS elektro či bleskozvod. Plyn a komín iba kôli poistke na dom.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Umiestnenie skrinky s ističmi
To hej, ale aj to musí mať firma oprávnenie na výrobu rozvádzačov a dielňu na merania, testy a skúšky.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať