Umiestnenie skrinky s ističmi

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Igor88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 26 Jún 2015, 17:39

Umiestnenie skrinky s ističmi

Príspevok od používateľa Igor88 » 20 Jan 2018, 12:00

Dobrý deň, jedná sa o to že sa chystám známemu vymeniť elektroinštaláciu presnejšie povedané len časť za elektromerom. V nových domoch je skriňa s elektromerom samostatne v plote a skrinka s ističmi v dome. To my je jasné. Ale v tomto prípade sa jedná o to že elektromer aj ističe sú hneď vonku pri vstupných dverách a známy sa ma pýtal či je možné dať ističe samostatne do vnútra. Čo nie j e v tomto prípade problém len ide o to či aj takto to bude vporiadku čo sa normy týka.
0

alois

Re: Umiestnenie skrinky s ističmi

Príspevok od používateľa alois » 20 Jan 2018, 14:10

..... sa chystám známemu vymeniť elektroinštaláciu.....

1. Zverejni prosím tvoj paragraf, aby sa vedelo s tebou baviť na tvojej vedomostnej úrovni.
2. Máš revizáka, čo to po tebe oštempluje, alebo to bude nerevidovaná partyzánčina?
3. A aké ističe sú kde vonku? Upresniť!

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Umiestnenie skrinky s ističmi

Príspevok od používateľa Merak » 20 Jan 2018, 15:15

Nový rozvádzač radšej do vnútra, ističe dlhšie vydržia.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Umiestnenie skrinky s ističmi

Príspevok od používateľa Jirka84 » 20 Jan 2018, 15:37

"Nový rozvádzač radšej do vnútra, ističe dlhšie vydržia"
Neplatí to pro jistič před elektroměrem...
"Vo vnútri" se v zimě nemusí chodit nahazovat jističe do mrazu a sněhu... (neplatí při zkratu, kdy reaguje i hlavní jistič stejně jako i 6A od světelného okruhu při prasknutí žárovky)
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Igor88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 26 Jún 2015, 17:39

Re: Umiestnenie skrinky s ističmi

Príspevok od používateľa Igor88 » 20 Jan 2018, 18:25

Čo sa týka mňa mam 22, ale domove inštalácie v zmysle celkovej rekonštrukcie nerobím.
Ak je tu nejaký revizák z Prešova môžeme sa dohodnúť na spolupráci.
Jedná sa my len o to či to v zmysle normy nebude problém pri revízií, poistení domu a podobne.
Pôvodne:
Vonku v skrini s elektromerom
2x3f 20A (B), 1x 16A (B), a 3x 10A (B)

Navrhovaná zmena
Pôvodná rozvodná skriňa s elektromerom – ostava pri vchode na mieste s 1x3F 20A (B)
Nová rozvodná skriňa vo vnútri na vstupnej chodbe:
1x3F 20A (B) ako hlavný istič
1x3f 20A (B) pre 400V zásuvku – ta bude využívaná na čerpadlo domácej vodárne.
Zásuvky
2x 16A (B) pre obývačku a 3 obytné izby
2x 16A (B) pre kuchyňu
2x 16A (B) a 1x 30mA prúdový chránič pre kupelňu
1x16A (B) pre plynový kotol ktorý slúži aj na ohrev teplej vody
1x 16A (B) pre zásuvku do dielne a vonku
1x 16A (B) pre hlavnú aj vstupnú chodbu
Osvetlenie
4x 10A (B) obývačka a obytné izby, kuchyňa, chodba a kúpeľňa
1x10A (B) osvetlenie dielňa a vonkajšok
Kabeláž – zásuvky meď 2,5 a osvetlenie meď1,5.
Ohľadom dielne je to skôr taky sklad kde sa dá aj niečo majstrovať ale ináč sa nepoužíva.
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Umiestnenie skrinky s ističmi

Príspevok od používateľa Patriky » 20 Jan 2018, 20:37

No cele zle.
Ako hlavny vypinac daj vypinac nie istic, mas ho pred elektromerom
Treba na vsetky zasuvky pouzit prudovy chranic, nie len na kupelnu + kupelna aj svetlo, v zmysle stn 4-41 a 7-701.
Navrhujem 3-4 - 4 polove chranice, 40/4/30mA.
20A pre cerpadlo podla mna staci 16, da sa dat potom aj 32 redukcia na zasuvku, opacne nie! Dal by som char. C
Pre dielnu istice char. C.
Zavolaj radcej nejakeho elektrikara co to vie a co to robi nech to je tak ako sa slusi a patri. Mozes mu asistovat, nikto ti tu nebude robit projekt zadarmo.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Umiestnenie skrinky s ističmi

Príspevok od používateľa Merak » 20 Jan 2018, 20:59

Keďže pred el.merom máš hlavný 25A istič, tak v rozvádzači by som dal už iba hlavný vypínač minimálne na 25A.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

alois

Re: Umiestnenie skrinky s ističmi

Príspevok od používateľa alois » 21 Jan 2018, 06:27

Presne tak, ako som si myslel a preto som bol zvedavý.

1. Aj 22kár by mal poznať základné normy. Predpis o prúdových chráničoch platí od roku 2007! Čiže si o tom mal mať aj prednášku v AOP, lebo je to viac jako 5 rokov.

411.3.3 Doplnková ochrana: V striedavých systémoch sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) podľa
415.1 pre:
– zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie.
POZNÁMKA. – Výnimkou môžu byť:
– zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých osôb alebo poučených osôb, napr. v určitých obchodných alebo priemyselných priestoroch, alebo
– osobitné zásuvky, ktoré sú určené len na pripojenie jedného špeciálneho zariadenia.
– vo vonkajších priestoroch používané mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32 A.




2. Na to aby ti to revizák zrevidoval, mal by dostať realizačný projekt. Takže nakresliť, predložiť na schválenie revizákovi a on ti vytkne chyby. (alebo on bude v Prešove a ty v napr. Snine a merania si prevedie cez MT.... :oops: )
3. ....vymeniť elektroinštaláciu presnejšie povedané len časť za elektromerom.... čiže ideš vysekávať staré káble. Takže elektromer vonku a istenie okruhov v dome. Ak budeš odblombovávať elektromer, nezabudni to vopred nahládiť na distribučke, aby ste nedostali pokutu!
4. A nakoľko inštalácie nerobievaš, nezabudni na to, že vypínače a ovládanie prerušujú VŽDY IBA fázový vodič, nikdy nie N vodič. Aj to som našiel minulý týždeň v jednom RD a to podľa projektu.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Umiestnenie skrinky s ističmi

Príspevok od používateľa Merak » 21 Jan 2018, 09:16

Ja by som len chcel podotknúť, že revizak potrebuje k revízii aj papiere od rozvádzača (protokol o kusovej / typovej skúške, vyhlásenie o zhode, schéma zapojenia).
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

alois

Re: Umiestnenie skrinky s ističmi

Príspevok od používateľa alois » 21 Jan 2018, 09:47

Preto som napísal: "realizačný projekt"

Pokiaľ "montážna firma" niečo realizuje, tak vie čo všetko musí odovzdať. Jej revizák vie vyrobiť aj protokol ku kusovému výrobku. Tak isto si založí 3 člennú komisiu a v zmysle norny XX XXXX XX X vyplní tabulku a určí typ prostredia....

Pokiaľ je to susedská výpomoc na opravu elektroinštalácie a nejde to na kolaudačné konanie, tak asi to bude revízia pre kľud v duši, že je to zapojené O.K. Nepoznám nikoho, kto by v RD po 5 rokoch si nechal robiť opakovynú OPaOS elektro či bleskozvod. Plyn a komín iba kôli poistke na dom.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Umiestnenie skrinky s ističmi

Príspevok od používateľa Merak » 21 Jan 2018, 10:22

To hej, ale aj to musí mať firma oprávnenie na výrobu rozvádzačov a dielňu na merania, testy a skúšky.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď