Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa Patriky » 20 Feb 2018, 07:54

Mozno viete, ze vysla nova norma 33 2000 4-41, 1.2.2018, ktora je zatial v en jazyku. Ja som tam listoval a ak sa nemylim, tak je tam poziadavka ze v bytovych stavbach, byty a domy je uz predpisany chranic RCD 30mA aj na svetelne vyvody.
Aky je Vas nazor na to, popripade neviete ci bude aj nejaky preklad? A kedze plati subezne do roku 2020 so starou 4-41:2007, je teda treba dat RCD aj na svetla? Ak sa to bude riesit ked stara 4-41 to neriesila?
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa 5ko » 20 Feb 2018, 08:17

Ak to takto pôjde ďalej, tak pomaly budem mať v byte väčší rozvádzač ako kredenc v kuchyni,to sa môžeme rovno sťahovať do Mochoviec. Chránič bude chrániť druhý chránič a na konci bude holiaci strojček s káblom ako na cirkulár,lebo čo ak do neho zahryznem a ... inštalácia v byte bude drahšia ako zvyšok vybavenia domácnosti. :wink:
Nič proti bezpečnosti,ale už by sa mohli spamätať a prestať vymýšlať chu...y :finga:
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
E001
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1212
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
Vek: 66

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa E001 » 20 Feb 2018, 08:33

5ko to mi pripomenulo ten vtip o tej mníške, čo si natiahla prezervatív na sviečku. Za nevýhodu pokladám najmä to, že keď zareaguje, máš všade tmu ako v :butthead: Pri tom práve kovové prenosné svietidlá / kde môže najskôr vzniknúť porucha/ v byte majú dvojvodič.
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa 5ko » 20 Feb 2018, 09:26

Takže na každé svetlo samostatný chránič....a sme vo velíne. :D Bíííízzňňňňíííísss. :mrgreen:
Sory za OT,nedalo mi. :ignore:
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

joži
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 374
Dátum registrácie: 06 Júl 2014, 10:55
Bydlisko: Lazany

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa joži » 20 Feb 2018, 09:43

Staval som v 2015stom a mám chraniče na všetko aj na svetelnom aj na zásuvkovom obvode.
normy sa stale menia treba to urobiť tak aby si to nemusel za života viac prerabať.
na margo ceny chranič stojí okolo 30€ čo nie je žiadny hrozný náklad.
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa Patriky » 20 Feb 2018, 09:50

E001 napísal:5ko Za nevýhodu pokladám najmä to, že keď zareaguje, máš všade tmu ako v :butthead: Pri tom práve kovové prenosné svietidlá / kde môže najskôr vzniknúť porucha/ v byte majú dvojvodič.
Preto si myslim ze uz centralnym chranicom odzvonilo, a teraz podla mna pojdu do popredia isto-chranice, alebo chranice s nadrpudovou ochranou :D
ja v tom problem nevdim, zasa sa zvysi bezpecnost a kvazi aj proti poziaru.
Na buduci rok by mala byt zavedena ochrana AFDD, myslim si, ze to bude troska zlozitejsie :D
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Feb 2018, 09:51

Lenže keď na samostatný obvod použiješ kombo RCD + FI, je to dosť podstatný cenový rozdiel voči samostatným FI a centrálnemu RCD.

A centrálny RCD je kravina a krok späť, pretože od doby, kedy sa na celý dom použila jedna poistka a dneškom bol rozdiel v rozdelení obvodov na viac. Teraz robíme to isté s jedným RCD, ako kedysi s jednou poistkou.

Dobrou správou je, že v riadne vyhotovenej inštalácii, ak nepchám do zásuvky rôzne pochybné spotrebiče a domoroby, tak RCD nemá šancu vybaviť.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

joži
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 374
Dátum registrácie: 06 Júl 2014, 10:55
Bydlisko: Lazany

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa joži » 20 Feb 2018, 10:06

tiež nemam centralny RCD ale mam na každu fázu samostatne, iba pre spotrebiče 3fazove (sporak, cirkularka) mám zvlašt prudak 3 fazový.
Nikdy ale Nikde kde som robil alebo radil som nedaval ani nekázal dať spološný RCD na všetko
RCD sa mi za tie roky ani raz nevybavila, zato združena B+C prepatovka tak v tej som vypalil už 4 patrony
lebo som najbližšie k trafo stanici ale aj tak mi je zahada že sa vždy vypaluje patrona vždy na tej istej faze.
0
Naposledy upravil/-a joži v 20 Feb 2018, 10:09, upravené celkom 2 krát.

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Feb 2018, 10:07

Nehovorím to na Teba, ale všeobecne, pretože to je taký trend - usporiť s jedným centrálnym RCD.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa 5ko » 20 Feb 2018, 10:18

Mne sa jedná hlavne o to, že ak na každú izbu dám na svetlo kombo,plus ostatné zásuvkové okruhy, tak sa zrazu zo štyroch ističov stane 24 modulová skriňa a to je na pol steny v predsieni, to ma rozčuluje a bude to rozčulovať hlavne krajšie polovičky. :lol:
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2434
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa Edgar » 20 Feb 2018, 10:20

joži napísal:normy sa stale menia treba to urobiť tak aby si to nemusel za života viac prerabať.
Pre elektroinštaláciu platia predsa normy zo dňa, kedy bola vykonaná.
0

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2339
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa rudko » 20 Feb 2018, 10:39

5ko napísal:Mne sa jedná hlavne o to, že ak na každú izbu dám na svetlo kombo,plus ostatné zásuvkové okruhy, tak sa zrazu zo štyroch ističov stane 24 modulová skriňa a to je na pol steny v predsieni, to ma rozčuluje a bude to rozčulovať hlavne krajšie polovičky. :lol:
dnes je uplne bezne ze v byte je min 24mod rozvadzac a v rd min72. treba si uvedomit aj to ze dnes uz je instalacia zlozitejsia ako bola pred 30 rokmi a taktiez zatazenie instalacie je ovela vyssie
ale zase netreba na kazdy okruh davat kombo. staci okruhy rozumne rozdelit dajme tomu medzi dve FIcka a nikdy ti svetlo v dvoch susednych izbach nevypadne...
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

joži
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 374
Dátum registrácie: 06 Júl 2014, 10:55
Bydlisko: Lazany

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa joži » 20 Feb 2018, 10:42

Edgar napísal:
joži napísal:normy sa stale menia treba to urobiť tak aby si to nemusel za života viac prerabať.
Pre elektroinštaláciu platia predsa normy zo dňa, kedy bola vykonaná.
to viem ale poznáš ludí keď o pár rokov neskor nejaký jeho kamarat to ma inak, a že je to lepšie tak potom tažko presvedčíš toho človeka že v tedy bola ina norma.... preto sa snažím vždy to urobiť tak aby to bolo najlepšie a trochu popritom myslieť aj dopredu
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa Patriky » 20 Feb 2018, 10:43

5ko napísal:Mne sa jedná hlavne o to, že ak na každú izbu dám na svetlo kombo,plus ostatné zásuvkové okruhy, tak sa zrazu zo štyroch ističov stane 24 modulová skriňa a to je na pol steny v predsieni, to ma rozčuluje a bude to rozčulovať hlavne krajšie polovičky. :lol:
Date ju do tech miestnosti napr. a je po probleme,
Mne ide teraz o to ze ci pouzit dvojpolovy chranic + istic - nizsia cena ale zasa 3 moduly
alebo pouzit chranic s nadprudovou ochranou - vyssia cena ale zasa 2 moduly
alebo dat 4 polove chranice a za to istice zas+ svetlo v pripade vypadnutia nepojde nic, tak teraz si vyber :DD

-- Spojený príspevok 20 Feb 2018, 10:44 --

ja na byt davam 2 chranice, na RD 3-4 chranice zalezi co a ako je
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

alois

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa alois » 21 Feb 2018, 07:58

1. Pokiaľ bola projektová dokumentácia schválená k stavbe pred vydaním novej normy, NIE JE povinnosť túto normu dodržať po novom. Máš schválené stavebné povolenie.
2. Pokiaľ sa ide stavať a nová norma je v platnosti ale nie je schválená dokumentácia k stavbe je POVINNOSŤ riadiť sa novou normou.

Preto je tam ten súbeh. Väčšie stavby sa odsúhlasujú a realizujú dlhšie, takže by tam vznikol legislatívny problém.

A vždy je rozumné rozdeliť svetelné okruhy (aj pri jednofázovom prípoji) na viacero chráničov. Treba myslieť ako laik, nie ako profík, ktorý vie v momente lokalizovať závadu.

Preklad bude, len v SR to trvá vždy dlho. Je to základná norma a určite bude aj regionálny dodatok tejto časti.

Lukino55555
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
Vek: 28

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa Lukino55555 » 24 Feb 2018, 16:31

Patriky napísal:Mozno viete, ze vysla nova norma 33 2000 4-41, 1.2.2018, ktora je zatial v en jazyku. Ja som tam listoval a ak sa nemylim, tak je tam poziadavka ze v bytovych stavbach, byty a domy je uz predpisany chranic RCD 30mA aj na svetelne vyvody.
Aky je Vas nazor na to, popripade neviete ci bude aj nejaky preklad? A kedze plati subezne do roku 2020 so starou 4-41:2007, je teda treba dat RCD aj na svetla? Ak sa to bude riesit ked stara 4-41 to neriesila?

Pokial sa nemýlim povinnosťou elektrikara nie je ovládanie anglického jazyka. Som toho názoru že pokial chceme mať niečo na Slovenku "zaväzne" tak to musí byť v národnom jazyku.

Preklad pravdepodobne bude. Napriklad v cr uz je.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa Jirka84 » 24 Feb 2018, 21:18

Patriku a ostatní zájemci, nejste sami,
předpokládám, že jde o EN úpravy, s platností " v celé EU", proto Vám přikládám odkaz na internetový časopis (český), kde se této legislativní změně (v Česku) vyjádřili (jen čekám na nejbližší školení).
V závěru je stručné konstatování:
Podrobnosti pro správné používání nové edice budou rozpracovány v TNI,
která se připravuje. (!!!!!!! jako vždy :roll: ) :

https://www.elektroprumysl.cz/legislati ... proti-ed-2
dovětek od IN-ELu k inovaci normz: https://www.elektroprumysl.cz/casopis/2018/leden/68/
Taky tam upozorňují na další normy navazující na tuto 4.41,ed3:
ČSN 33 2130 ed. 3 ČSN EN 61140 ed. 3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
https://www.elektroprumysl.cz/normy/csn-33-2130-ed-3
https://www.elektroprumysl.cz/normy/csn-en-61140-ed-3

PS Požadavky na ochranu při poruše...podle 4-41,ed.3 - citace z časopisu:
https://www.elektroprumysl.cz/casopis/2018/leden/44/
https://www.elektroprumysl.cz/casopis/2018/leden/46/
0
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 13 Mar 2018, 10:34, upravené celkom 3 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa Patriky » 24 Feb 2018, 21:33

A ako sa budu k tomu stavat revizaci?
Ked starsia 4-41 nepoznala RCD na svetla, ale nova pozaduje tak ako to bude?
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa Jirka84 » 24 Feb 2018, 22:13

Patriku,
jako projektant už teď projektuj podle nové, protože než zkolauduje někdo Tvoji práci , tak ed.3 bude jistě platná bez souběhu
( Souběžně s novou edicí je možné dále používat ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a to do 7.7.2020 ) - přečti si článek pozorně.
0
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 13 Mar 2018, 10:33, upravené celkom 3 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Co hovorite na novu 4-41:2018 ?

Príspevok od používateľa Patriky » 24 Feb 2018, 22:34

No ved ze do 2020 platia obidve dve. Tu su 2 roky. Tak teraz montovat chranic napr na svetla alebo nie? Kedze to budem montovat podla starej tak nie, ale zasa je nova co hovori ano.

-- Spojený príspevok 24 Feb 2018, 22:38 --

4-46 mame od 2017 ale len v en jazyku. Stara 4-46 plati do 2019.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Napísať odpoveď