Spínanie vodiča N v zone 2.
Moderátori: Merak, Moderátori
-
- Stály člen
- Príspevky: 145
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Bydlisko: Banská Bystrica
- Vek: 46
Spínanie vodiča N v zone 2.
Pozdravujem Vás vážený priatelia. Mám takú otázku. V robote máme priestor kompresorovej stanice ktorá je zaradená ako priestor s nebezpečenstvom výbuchu v zone 2. Kompresorová stanica bola vybudovaná a zrevidovaná v roku 1998. Zistil som pri oprave že v tomto priestore sú svietidlá kroté nemajú spínaný vodič N. Prívody sú vyhotovené v TN-S. Neviete mi poradiť ktorá norma v roku 1998 platila a v ktorej sa hovorí o spínaní vodiča N v zone 2. Prikazuje to nejaká norma v dobe realizácie? Podľa súčasne platnej normy sa musí spínať aj vodič N, ale ako to bolo v roku 1998 neviem? Ďakujem za radu.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
a ktorá je tá súčasná norma?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Výborne, Merak. Chlapec sa pýta a ty si moderator ,tak si mu poradil.Bravo...
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Totižto ide o to, že v každej súčasnej norme sa píše, že ktorú nahrádza, takto sa dá dopracovať k norme, ktorá platila vtedy. A dotyčný nespomenul tú súčasnú normu.
Stačí ti to ako vysvetlenie?
P.S.: ja s výbušným prostredím nerobím, tak ani nemám prehľad o normách pojednávajúcich s týmto prostredím.
Stačí ti to ako vysvetlenie?
P.S.: ja s výbušným prostredím nerobím, tak ani nemám prehľad o normách pojednávajúcich s týmto prostredím.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Aha, už to začínam chápať. Moderátor je teda postavička na fóre, ktorá má za úlohu upratovať po vašom lajdáctve a zákonite ak vystupuje, tak len v mene moderátora...skorab napísal:Výborne, Merak. Chlapec sa pýta a ty si moderator ,tak si mu poradil.Bravo...
Žiaľ, treba veci uviesť na pravú mieru. Moderátor je stále radový člen, ktorý sa pýta a odpovedá. Až keď je jeho príspevok červeným písmom, až vtedy vystupuje ako moderátor.
Paňatno?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Nič v zlom ale ak je radovým členom ,tak aj tak sa to dalo napísať odbornejšie .Slovko ,panatno, sa používa východnejšie od našej krajiny.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
To slovko sa používa aj v slangu, aspoň v "Nitránčine".
Ale toto je už OT. Vysvetlili sme si, čo a ako, ak máš ešte niečo na srdci, kľudne napíš SS.
Prajem pekný večer.
Ale toto je už OT. Vysvetlili sme si, čo a ako, ak máš ešte niečo na srdci, kľudne napíš SS.
Prajem pekný večer.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Stály člen
- Príspevky: 145
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Bydlisko: Banská Bystrica
- Vek: 46
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
čítal som to v norme STN EN 60079-14: 2016 kapitola 8. Je to náhrada normy STN 33 2320:1980. Táto norma platila vtedy keď sa to inštalovalo. Túto normu ale už nemám lebo nie v SUTN-e. Preto som Vám položil otázku.Merak napísal:a ktorá je tá súčasná norma?
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
To makan,
sice už nemám uvedenou normu, ale snad trochu pomůže v orientaci v následujícím odkazu "Hlava třetí", § 72 a dál...
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-239
V týdnu budu mluvit s revizákem s oprávněním pro tyto prostory, snad má ještě něco v archivu (čsn 33 2320) - neslibuji...
stálo by za úvahu vznést dotaz sem:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... l#msg21539
nebo prohlídnout , jestli se tady nenajde něco konkrétního:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/board,13.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... #msg133401
sice už nemám uvedenou normu, ale snad trochu pomůže v orientaci v následujícím odkazu "Hlava třetí", § 72 a dál...
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-239
V týdnu budu mluvit s revizákem s oprávněním pro tyto prostory, snad má ještě něco v archivu (čsn 33 2320) - neslibuji...
stálo by za úvahu vznést dotaz sem:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... l#msg21539
nebo prohlídnout , jestli se tady nenajde něco konkrétního:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/board,13.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... #msg133401
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Odpoviem neslušne protiotázkami:
1. Išiel si tam na opravu a zistil si.....takže MÁŠ paragraf nielen XXA, ale aj XXB? Ak áno, mal by si to vedieť čo máš robiť. Ak nie, nemáš tam čo hľadať!
2. Kompresorovňa je výbušné prostredie kvôli horľavým látkam pevným-tekutým-plynným, alebo kvôli umiestneniu tlakových nádob s horľavým / nehorľavým médiom? Od toho sa odvíja prostredie a normy.
3. Predpokladám, že sa tam robia pravidelné revízie v zmysle vyhlášok....čiže nie je problém sa pozrieť do východzej revízie, ako aj do následných, ktoré musia byť archivované. Ako pracovník BOZP, alebo aj(iba) údržby musíš mať k nim zo zákona prístup.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick ... C3%BDbuchu
V starších verziách máš tieto normy a krížové odkazy medzi nimi.
Stačí si už iba nájsť, ktorá je platná a ktorá bola akou nahradená. www. sutn.sk
33 23 12, 33 23 20, 33 23 30, 33 23 40,
33 21 30,
33 21 80 bod 3.5 až 3.8
36 06 00
1. Išiel si tam na opravu a zistil si.....takže MÁŠ paragraf nielen XXA, ale aj XXB? Ak áno, mal by si to vedieť čo máš robiť. Ak nie, nemáš tam čo hľadať!
2. Kompresorovňa je výbušné prostredie kvôli horľavým látkam pevným-tekutým-plynným, alebo kvôli umiestneniu tlakových nádob s horľavým / nehorľavým médiom? Od toho sa odvíja prostredie a normy.
3. Predpokladám, že sa tam robia pravidelné revízie v zmysle vyhlášok....čiže nie je problém sa pozrieť do východzej revízie, ako aj do následných, ktoré musia byť archivované. Ako pracovník BOZP, alebo aj(iba) údržby musíš mať k nim zo zákona prístup.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick ... C3%BDbuchu
V starších verziách máš tieto normy a krížové odkazy medzi nimi.
Stačí si už iba nájsť, ktorá je platná a ktorá bola akou nahradená. www. sutn.sk
33 23 12, 33 23 20, 33 23 30, 33 23 40,
33 21 30,
33 21 80 bod 3.5 až 3.8
36 06 00
- Prílohy
-
- vybusne_prostredie.pdf
- čítaj, hľadaj a vzdelávaj sa
- (1.69 MiB) 54 stiahnutí
-
- 02Herman_BZ2006.pdf
- (243.2 KiB) 42 stiahnutí
Naposledy upravil/-a alois v 31 Mar 2018, 06:26, upravené celkom 3 krát.
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Alois kompresorovna sa nemusi automaticky tykat iba stlaceneho vzduchu. Moze sa tam stlacat v podstate akykolvek plyn...
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
áno, preto to chce špecifikáciu použitia priestoru....iné je plnenie flaší pre plynovú dvojplatničku, fľaše pre zváračov, alebo prečerpávaciu stanicu. Odhliadnuc od definície zóny 2 / 10 hodín nebezpečenstva v roku....takže svoju úlohu hraje aj tlak média, skladovanie a transport.
-
- Stály člen
- Príspevky: 145
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Bydlisko: Banská Bystrica
- Vek: 46
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Kompresorová stanica slúži na stláčanie zemného plynu 0,29MPa na 1,5MPav V priestore vykonávam obsluhu a údržbu. Menil som spínač osvetlenia pre tento priestor a všimol som si že nieje spínaný N vodič. Chodím pravidelne na školenia čo sa týka elektro tak preto ma to prekvapilo. Zohnal som si aj STN 33 2320 ale tam som to nenašiel tak sa domnievam pokiaľ to tam nieje uvedené tak to v dobe inštalácie nebolo vyžadované. Do teraz to nebol problém pri revízii ale po poslednej revízii sme sa bavili s RT a vyžaduje zmenu. Tak preto potrebuje STN-ku, aby som mu vedel dokázať že to v tom čase nebolo potrebné.Ďakujem.alois napísal:Odpoviem neslušne protiotázkami:
1. Išiel si tam na opravu a zistil si.....takže MÁŠ paragraf nielen XXA, ale aj XXB? Ak áno, mal by si to vedieť čo máš robiť. Ak nie, nemáš tam čo hľadať!
2. Kompresorovňa je výbušné prostredie kvôli horľavým látkam pevným-tekutým-plynným, alebo kvôli umiestneniu tlakových nádob s horľavým / nehorľavým médiom? Od toho sa odvíja prostredie a normy.
3. Predpokladám, že sa tam robia pravidelné revízie v zmysle vyhlášok....čiže nie je problém sa pozrieť do východzej revízie, ako aj do následných, ktoré musia byť archivované. Ako pracovník BOZP, alebo aj(iba) údržby musíš mať k nim zo zákona prístup.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick ... C3%BDbuchu
V starších verziách máš tieto normy a krížové odkazy medzi nimi.
Stačí si už iba nájsť, ktorá je platná a ktorá bola akou nahradená. www. sutn.sk
33 23 12, 33 23 20, 33 23 30, 33 23 40,
33 21 30,
33 21 80 bod 3.5 až 3.8
36 06 00
0
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Neber to prosím tak, že som si do teba rýpol, ale otázka bola moc všeobecná.
Revízny technik je ti povinný zdokumentovať, prečo zmenu po toľkých rokoch vyžaduje. Ak vystavil revíznu správu ako NEVYHOVUJE, musí popísať detailne čo a prečo. Až potom mu ty môžeš oponovať.
Preto som ti tam dal tie PDFká, aj s klasifikáciou a normami. Predpokladal som že je to prečerpávačka, alebo tlakovka na distribúciu plynu. Tu platia aj oborové normy vydané distribučkou, nielen EN/STN.
Ak vyžaduje zmenu zapojenia, tak vyžaduje automaticky aj zmenu projektovej dokumentácie. Ešte je otázka, či aj vypínač aj svetlo sa nachádza v zóne dva, alebo vedenie prechádza aj inými zónami.
Revízny technik je ti povinný zdokumentovať, prečo zmenu po toľkých rokoch vyžaduje. Ak vystavil revíznu správu ako NEVYHOVUJE, musí popísať detailne čo a prečo. Až potom mu ty môžeš oponovať.
Preto som ti tam dal tie PDFká, aj s klasifikáciou a normami. Predpokladal som že je to prečerpávačka, alebo tlakovka na distribúciu plynu. Tu platia aj oborové normy vydané distribučkou, nielen EN/STN.
Ak vyžaduje zmenu zapojenia, tak vyžaduje automaticky aj zmenu projektovej dokumentácie. Ešte je otázka, či aj vypínač aj svetlo sa nachádza v zóne dva, alebo vedenie prechádza aj inými zónami.
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Ahoj,tak po přečtení jak to vlastně má být - nebýt,je celkem sporadické.Norma je, aby tomu dávala jak to má situaci řešit.No na druhé straně nelze všude vyhovět a tím nemyslím že navádím a něco poruším.Každý kdo s tím pracuje zná realitu.Tak se nezlobte.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 145
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Bydlisko: Banská Bystrica
- Vek: 46
Re: Spínanie vodiča N.
Pozdravujem Vás. Mal by som ešte otázku ktorá sa týka tak trocha tohto bloku.Z RE do RD mám prívod CYKY-J 5x16. V RD je inštalovaný hlavný vypínač pre RD. Je potrebné spínať aj N vodiť v hlavnom vypínači v RD? Ďakujem ta odpovede.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Stále je reč o tej kompresorovni? Lebo už v tom máme guláš.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Stály člen
- Príspevky: 145
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Bydlisko: Banská Bystrica
- Vek: 46
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Asi som to nemal sem napísať zmiatol som všetkých ktorý to čítajú. Nie nieje reč o kompresorovni bavíme sa rozvádzačoch RE a RD. Prepáčte nenašiel som tému vhodnú na toto.
0
Re: Spínanie vodiča N v zone 2.
Zdravím,
v dome nie je nutné vypínať aj N vodič. To máte tak veľký príkon do RD, že bolo nutné ťahať 5 x 16 mm2?
v dome nie je nutné vypínať aj N vodič. To máte tak veľký príkon do RD, že bolo nutné ťahať 5 x 16 mm2?
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 11 Odpovedí
- 2037 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 8 Odpovedí
- 1156 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ice123
-
- 9 Odpovedí
- 737 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jaro12
-
- 8 Odpovedí
- 1266 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jany+
-
- 5 Odpovedí
- 1126 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa maros173