Spínanie vodiča N v zone 2.

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa makan » 30 Mar 2018, 20:29

Pozdravujem Vás vážený priatelia. Mám takú otázku. V robote máme priestor kompresorovej stanice ktorá je zaradená ako priestor s nebezpečenstvom výbuchu v zone 2. Kompresorová stanica bola vybudovaná a zrevidovaná v roku 1998. Zistil som pri oprave že v tomto priestore sú svietidlá kroté nemajú spínaný vodič N. Prívody sú vyhotovené v TN-S. Neviete mi poradiť ktorá norma v roku 1998 platila a v ktorej sa hovorí o spínaní vodiča N v zone 2. Prikazuje to nejaká norma v dobe realizácie? Podľa súčasne platnej normy sa musí spínať aj vodič N, ale ako to bolo v roku 1998 neviem? Ďakujem za radu.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa Merak » 30 Mar 2018, 20:40

a ktorá je tá súčasná norma?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
skorab
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 143
Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 60

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa skorab » 30 Mar 2018, 21:12

Výborne, Merak. Chlapec sa pýta a ty si moderator ,tak si mu poradil.Bravo...
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa Merak » 30 Mar 2018, 21:20

Totižto ide o to, že v každej súčasnej norme sa píše, že ktorú nahrádza, takto sa dá dopracovať k norme, ktorá platila vtedy. A dotyčný nespomenul tú súčasnú normu.

Stačí ti to ako vysvetlenie?

P.S.: ja s výbušným prostredím nerobím, tak ani nemám prehľad o normách pojednávajúcich s týmto prostredím.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
skorab
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 143
Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 60

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa skorab » 30 Mar 2018, 21:27

Ano stačí, a hneť sme bližšie k pravde
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa Drakoush » 30 Mar 2018, 21:27

skorab napísal:Výborne, Merak. Chlapec sa pýta a ty si moderator ,tak si mu poradil.Bravo...
Aha, už to začínam chápať. Moderátor je teda postavička na fóre, ktorá má za úlohu upratovať po vašom lajdáctve a zákonite ak vystupuje, tak len v mene moderátora...

Žiaľ, treba veci uviesť na pravú mieru. Moderátor je stále radový člen, ktorý sa pýta a odpovedá. Až keď je jeho príspevok červeným písmom, až vtedy vystupuje ako moderátor.

Paňatno?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
skorab
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 143
Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 60

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa skorab » 30 Mar 2018, 21:36

Nič v zlom ale ak je radovým členom ,tak aj tak sa to dalo napísať odbornejšie .Slovko ,panatno, sa používa východnejšie od našej krajiny.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa Drakoush » 30 Mar 2018, 21:40

To slovko sa používa aj v slangu, aspoň v "Nitránčine".
Ale toto je už OT. Vysvetlili sme si, čo a ako, ak máš ešte niečo na srdci, kľudne napíš SS.

Prajem pekný večer.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa makan » 30 Mar 2018, 22:25

Merak napísal:a ktorá je tá súčasná norma?
čítal som to v norme STN EN 60079-14: 2016 kapitola 8. Je to náhrada normy STN 33 2320:1980. Táto norma platila vtedy keď sa to inštalovalo. Túto normu ale už nemám lebo nie v SUTN-e. Preto som Vám položil otázku.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa Jirka84 » 31 Mar 2018, 00:39

To makan,
sice už nemám uvedenou normu, ale snad trochu pomůže v orientaci v následujícím odkazu "Hlava třetí", § 72 a dál...
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-239
V týdnu budu mluvit s revizákem s oprávněním pro tyto prostory, snad má ještě něco v archivu (čsn 33 2320) - neslibuji...
stálo by za úvahu vznést dotaz sem:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... l#msg21539
nebo prohlídnout , jestli se tady nenajde něco konkrétního:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/board,13.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... #msg133401
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

alois

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa alois » 31 Mar 2018, 05:18

Odpoviem neslušne protiotázkami:

1. Išiel si tam na opravu a zistil si.....takže MÁŠ paragraf nielen XXA, ale aj XXB? Ak áno, mal by si to vedieť čo máš robiť. Ak nie, nemáš tam čo hľadať!
2. Kompresorovňa je výbušné prostredie kvôli horľavým látkam pevným-tekutým-plynným, alebo kvôli umiestneniu tlakových nádob s horľavým / nehorľavým médiom? Od toho sa odvíja prostredie a normy.
3. Predpokladám, že sa tam robia pravidelné revízie v zmysle vyhlášok....čiže nie je problém sa pozrieť do východzej revízie, ako aj do následných, ktoré musia byť archivované. Ako pracovník BOZP, alebo aj(iba) údržby musíš mať k nim zo zákona prístup.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick ... C3%BDbuchu


V starších verziách máš tieto normy a krížové odkazy medzi nimi.
Stačí si už iba nájsť, ktorá je platná a ktorá bola akou nahradená. www. sutn.sk

33 23 12, 33 23 20, 33 23 30, 33 23 40,
33 21 30,

33 21 80 bod 3.5 až 3.8
36 06 00
Prílohy
vybusne_prostredie.pdf
čítaj, hľadaj a vzdelávaj sa
(1.69 MiB) 53 stiahnutí
02Herman_BZ2006.pdf
(243.2 KiB) 41 stiahnutí
Naposledy upravil/-a alois v 31 Mar 2018, 06:26, upravené celkom 3 krát.

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2339
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa rudko » 31 Mar 2018, 05:54

Alois kompresorovna sa nemusi automaticky tykat iba stlaceneho vzduchu. Moze sa tam stlacat v podstate akykolvek plyn...
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

alois

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa alois » 31 Mar 2018, 05:59

áno, preto to chce špecifikáciu použitia priestoru....iné je plnenie flaší pre plynovú dvojplatničku, fľaše pre zváračov, alebo prečerpávaciu stanicu. Odhliadnuc od definície zóny 2 / 10 hodín nebezpečenstva v roku....takže svoju úlohu hraje aj tlak média, skladovanie a transport.
Prílohy
horšia kvalita, ale čítať a pochopiť  sa to dá
horšia kvalita, ale čítať a pochopiť sa to dá
14.JPG
18.JPG
30.JPG

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa makan » 31 Mar 2018, 08:51

alois napísal:Odpoviem neslušne protiotázkami:

1. Išiel si tam na opravu a zistil si.....takže MÁŠ paragraf nielen XXA, ale aj XXB? Ak áno, mal by si to vedieť čo máš robiť. Ak nie, nemáš tam čo hľadať!
2. Kompresorovňa je výbušné prostredie kvôli horľavým látkam pevným-tekutým-plynným, alebo kvôli umiestneniu tlakových nádob s horľavým / nehorľavým médiom? Od toho sa odvíja prostredie a normy.
3. Predpokladám, že sa tam robia pravidelné revízie v zmysle vyhlášok....čiže nie je problém sa pozrieť do východzej revízie, ako aj do následných, ktoré musia byť archivované. Ako pracovník BOZP, alebo aj(iba) údržby musíš mať k nim zo zákona prístup.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick ... C3%BDbuchu


V starších verziách máš tieto normy a krížové odkazy medzi nimi.
Stačí si už iba nájsť, ktorá je platná a ktorá bola akou nahradená. www. sutn.sk

33 23 12, 33 23 20, 33 23 30, 33 23 40,
33 21 30,

33 21 80 bod 3.5 až 3.8
36 06 00
Kompresorová stanica slúži na stláčanie zemného plynu 0,29MPa na 1,5MPav V priestore vykonávam obsluhu a údržbu. Menil som spínač osvetlenia pre tento priestor a všimol som si že nieje spínaný N vodič. Chodím pravidelne na školenia čo sa týka elektro tak preto ma to prekvapilo. Zohnal som si aj STN 33 2320 ale tam som to nenašiel tak sa domnievam pokiaľ to tam nieje uvedené tak to v dobe inštalácie nebolo vyžadované. Do teraz to nebol problém pri revízii ale po poslednej revízii sme sa bavili s RT a vyžaduje zmenu. Tak preto potrebuje STN-ku, aby som mu vedel dokázať že to v tom čase nebolo potrebné.Ďakujem.
0

alois

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa alois » 31 Mar 2018, 09:24

Neber to prosím tak, že som si do teba rýpol, ale otázka bola moc všeobecná.

Revízny technik je ti povinný zdokumentovať, prečo zmenu po toľkých rokoch vyžaduje. Ak vystavil revíznu správu ako NEVYHOVUJE, musí popísať detailne čo a prečo. Až potom mu ty môžeš oponovať.

Preto som ti tam dal tie PDFká, aj s klasifikáciou a normami. Predpokladal som že je to prečerpávačka, alebo tlakovka na distribúciu plynu. Tu platia aj oborové normy vydané distribučkou, nielen EN/STN.

Ak vyžaduje zmenu zapojenia, tak vyžaduje automaticky aj zmenu projektovej dokumentácie. Ešte je otázka, či aj vypínač aj svetlo sa nachádza v zóne dva, alebo vedenie prechádza aj inými zónami.

Používateľov profilový obrázok
amater63
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2632
Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Bydlisko: Morava-č.r.

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa amater63 » 31 Mar 2018, 09:41

Ahoj,tak po přečtení jak to vlastně má být - nebýt,je celkem sporadické.Norma je, aby tomu dávala jak to má situaci řešit.No na druhé straně nelze všude vyhovět a tím nemyslím že navádím a něco poruším.Každý kdo s tím pracuje zná realitu.Tak se nezlobte.
0

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Spínanie vodiča N.

Príspevok od používateľa makan » 03 Okt 2018, 12:42

Pozdravujem Vás. Mal by som ešte otázku ktorá sa týka tak trocha tohto bloku.Z RE do RD mám prívod CYKY-J 5x16. V RD je inštalovaný hlavný vypínač pre RD. Je potrebné spínať aj N vodiť v hlavnom vypínači v RD? Ďakujem ta odpovede.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa Drakoush » 03 Okt 2018, 21:45

Stále je reč o tej kompresorovni? Lebo už v tom máme guláš.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa makan » 04 Okt 2018, 02:04

Asi som to nemal sem napísať zmiatol som všetkých ktorý to čítajú. Nie nieje reč o kompresorovni bavíme sa rozvádzačoch RE a RD. Prepáčte nenašiel som tému vhodnú na toto.
0

elc
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 03 Júl 2007, 00:00
Bydlisko: Poprad

Re: Spínanie vodiča N v zone 2.

Príspevok od používateľa elc » 04 Okt 2018, 05:33

Zdravím,
v dome nie je nutné vypínať aj N vodič. To máte tak veľký príkon do RD, že bolo nutné ťahať 5 x 16 mm2?
0