Ahojte, chcel by som sa poradiť a vypočuť si názor ostatných... Bol som pri revízii strojného zariadenia, jedná sa o stroj/el. zariadenie pevne pripevnený do zeme s funkciou navíjania lán. Je jasné že sa jedná o strojné zariadenie vo veľkosti 2x1m v základni... Pripojený je pomocou 230V s vidlicou do zásuvky. Boli vykonané potrebné merania, ale pri meraní unikajúceho prúdu vodičom PE vyskočila hodnota viac ako 10mA, čo je v rozpore s normou /max3.5mA/. Elektrikár na prevádzke tvrdil, že im to vyhadzuje prúdový chránič (čo sa ani nečudujem!), tak zásuvku ktorá je určená pre stroj, vypol z ochrany chráničom a na stoj priviedol doplnkové ochranné pospájanie...
Otázka: podľa môjho pohľadu je zariadenie nevyhovujúce,... Alebo môže zvýšený prúd Ipe spôsobovať nejaký frekvenčný menič ktorý sa v rozvádzači zariadenia nachádza? prípadne má možno zlé filtre na vstupe?
Ďakujem za radu od skúsených...
Otázka: podľa môjho pohľadu je zariadenie nevyhovujúce,... Alebo môže zvýšený prúd Ipe spôsobovať nejaký frekvenčný menič ktorý sa v rozvádzači zariadenia nachádza? prípadne má možno zlé filtre na vstupe?
Ďakujem za radu od skúsených...
- Prílohy
-
- wfx300m2010.jpg (22.66 KiB) 8296 zobrazení
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
a ako dopadlo meranie Riso? aká bola hodnota?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
keď meriaš Riso, sú všetky časti stroja elektricky spojené? teda či tam nie je nejaký sieťový stýkač, ktorý by niečo odpájal, keď je stroj bez napätia
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
Hlavny vypinac zapnuty. Ci tam bol niekde nejaky stykac este vo vnutri som si isty neni. Je tam tozvadzac kde som stykac ktory by som este mal spojit nevidel. Boli tam transformatory a 2 frekvencne menice a prave tie neviem ci nesposobuju vysoke hodnoty Ipe. Teraz je otazka ci je stroj vyhovujuci, z mojho pohladu nie sle zakaznik sa brani... vraj v minulosti prerabali stroj zo 110 na 230V prepojladam ze elektrikar vo vnutri vymenil niekde ochrany vodic so strednym co moze sposobovat prud cez Ipe ak nieje vadny nejaky filter na vstupe niektoreho menica. Neviem ci mam na vec spravny nazor preto by som sa rad poradil a nechal poucit.
0
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
Ak norma uvadza 3,5 mA a tecie tam 10 mA a zaroven vyhadzuje RCD, tak je zariadenie nevyhovujuce. Napis podla ktorej normy a hotovo. Asi to ale nebude take jednoduche. Mali by dat zariadenie do poriadku.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
Tak v zasade su na to dva pohlady: norma pre strojne zariadenia neppoukazuje na meranie unikajuceho prudu(aspon som to tam nenasiel) ale ked sa na zariadenie pozriem ako na elektricky spotrebic tak je jasne dane max. Hodnota 3,5.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
A aká bola hodnota unikajúceho prúdu počas predošlej revízie?
Dá sa zistiť, odmerať, že kadiaľ uniká ten prúd?
Napríklad kvôli tomuto sa v IT serverovniach nepoužívajú RCD, aby nevypínali servre.
Dá sa zistiť, odmerať, že kadiaľ uniká ten prúd?
Napríklad kvôli tomuto sa v IT serverovniach nepoužívajú RCD, aby nevypínali servre.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
Tých 3,5 mA platí pre spotrebiče.
Ty píšeš, že v tomto prípade sa jedná o stroj. Ten sa posudzuje podľa STN 60204-1. Nemôžeš na to uplatňovať parametre pre spotrebiče.
V dokumentácii ku stroju je napísané čo? Ako ho treba pripojiť?
Píšeš, že ho pred časom prerábali. Prerobili ho dobre? Má vyhlásenie o zhode a hlavne všetky s tým súvisiace záležitosti? Lebo samotný "papier vyhlásenia o zhode" má "iba" právny význam (samozrejme so všetkými možnými dôsledkami pre toho, kto ho vydal) a ešte nemusí v skutočnosti zaručovať fyzickú bezpečnosť zariadenia (aj keď by podľa predpisov mal).
Ale teraz konkrétne k tomu stroju: ak tam nie je frekvenčný menič, tak ten zvodový prúd 10 mA je veľmi veľký na to aby to bolo v poriadku (vzhľadom na to, že je napájaný 230V/16A). Nezostane Ti nič iné ako ho rozobrať a nájsť poškodenú časť, z ktorej ten poruchový prúd uniká.
Ty píšeš, že v tomto prípade sa jedná o stroj. Ten sa posudzuje podľa STN 60204-1. Nemôžeš na to uplatňovať parametre pre spotrebiče.
V dokumentácii ku stroju je napísané čo? Ako ho treba pripojiť?
Píšeš, že ho pred časom prerábali. Prerobili ho dobre? Má vyhlásenie o zhode a hlavne všetky s tým súvisiace záležitosti? Lebo samotný "papier vyhlásenia o zhode" má "iba" právny význam (samozrejme so všetkými možnými dôsledkami pre toho, kto ho vydal) a ešte nemusí v skutočnosti zaručovať fyzickú bezpečnosť zariadenia (aj keď by podľa predpisov mal).
Ale teraz konkrétne k tomu stroju: ak tam nie je frekvenčný menič, tak ten zvodový prúd 10 mA je veľmi veľký na to aby to bolo v poriadku (vzhľadom na to, že je napájaný 230V/16A). Nezostane Ti nič iné ako ho rozobrať a nájsť poškodenú časť, z ktorej ten poruchový prúd uniká.
0
- lh
- Pokročilý člen
- Príspevky: 715
- Dátum registrácie: 23 Mar 2013, 14:02
- Bydlisko: z južnej strany Poľany
- Vek: 45
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
myslím že práve toto je pravda, a ak ešte sú aj s EMI filtrom tak ešte pravdepodobnejšie... niektoré meniče majú možnosť buď pomocou nejakého jumpra alebo natvrdo prerušením konkrétneho spoja znížiť unikajúci prúd...alco napísal:..Boli tam transformatory a 2 frekvencne menice a prave tie neviem ci nesposobuju vysoke hodnoty Ipe....
0
Naposledy upravil/-a lh v 13 Apr 2018, 08:10, upravené celkom 1 krát.
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
OM5NU napísal:Tých 3,5 mA platí pre spotrebiče.
Ale teraz konkrétne k tomu stroju: ak tam nie je frekvenčný menič, tak ten zvodový prúd 10 mA je veľmi veľký na to aby to bolo v poriadku (vzhľadom na to, že je napájaný 230V/16A). Nezostane Ti nič iné ako ho rozobrať a nájsť poškodenú časť, z ktorej ten poruchový prúd uniká.
Práveže tam frekvenčný menič je, predpokladám ale, že má vadné filtre, nemal by tam byť tak veľký prúd Ipe. typujem že bude aj cez 30mA keď vyhadzuje prúdový chránič nakoľko mi prístroj REVEX neodmeral reálnu hodnotu ale vypísal iba, že je tam prúd viac ako 10mA... nemal som bohuzial pri sebe kliestak na meranie malých prúdov aby som realnu hodnotu odmeral. Pri meraní dotykového prúdu mi dokonca stroj vyhodil Istič, takže verdikt je za mna: NIEJE SCHOPNE BEZPECNEJ PREVÁDZKY.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
ako dávno bola robená prerábka tohto zariadenia?Merak napísal:A aká bola hodnota unikajúceho prúdu počas predošlej revízie?
Dá sa zistiť, odmerať, že kadiaľ uniká ten prúd?
Napríklad kvôli tomuto sa v IT serverovniach nepoužívajú RCD, aby nevypínali servre.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 100
- Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
- Vek: 28
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
Podla normy....alco napísal: takže verdikt je za mna: NIEJE SCHOPNE BEZPECNEJ PREVÁDZKY.
Ono je to pekne ze poďľa jednej normy to je zlé len či sa to posudzuje podla nej a nie podľa inej. Dokumentácia veľa prezradí...
0
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
STN EN 60204-1 Kapitola 8.2.8 tam je všetko čo potrebuješ na posudenie
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
Keby si toto napísal mne, nezaplatil by som Ti za revíziu ani cent dovtedy, kým by si to nevydokladoval normou, ktorá sa na dané zariadenie vzťahuje. Aj v mojom okolí mám revízakov, ktorý keď niečo nevedia, alebo si nie sú istý, tak napíšu "nie je schopné..." a tým to pre nich zhaslo. Toto je absolútne špatný prístup, revízák by to mal dotiahnuť do konca, pretože ON je vyššie postavený, ako servisák a užívateľ.alco napísal:...takže verdikt je za mna: NIEJE SCHOPNE BEZPECNEJ PREVÁDZKY.
A toto je čerešnička na torte... Klobúk dolu pred Tebou, tipovací revízák?alco napísal: typujem že bude aj cez 30mA keď vyhadzuje prúdový chránič nakoľko mi prístroj REVEX neodmeral reálnu hodnotu ale vypísal iba, že je tam prúd viac ako 10mA...
Zmeraj v prvom rade ten prúd merákom, ktorý to dokáže. Ten revex hoď za psom, keď Ti ukáže iba >10mA... 15kW emersony mali oba cez 15mA zvodový prúd, vraj je to normálny jav. RCD je tam 300mA, je to strojné zariadenie.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
Drakoush: ďakujem ti za reakciu, ja som nenapísal hned nevyhovujúcu správu, každy zbierame z praxe nové skúsenosti každý deň, a zrovna ja som taký, že si nove veci a situácie rád dohľadám v literáture a iných dostupných zdrojov, a snažím sa problémy odstráňovať, ak to ide aj na mieste... Ak niečo neviem spýtam sa,... je to normalny ľudský a myslím že aj rozumný spôsob ako sa dá niečo naučiť, obzvlášt pri práci RT. Poznám aj ja RT s dlhoročnou praxou a občas na seminároch počujem otázky že sa ti hlava zatočí... Takže nehodnoť môj prístup ako si napísal absolutné špatný... Máš pravdu v tom že ak revex nezmeria viac ako 10mA treba to odmerať inak... nevieš ale pozadie situácie... Išiel som na kontrolu 5ks ručného náradia do priestoru kde sa nedá dostať a aj jeden prístroj ktorý som mal mi prehladavali pol hodinu,... Tak som mal so sebou len revex...ktorý je fajn a na ručné náradie mi vyhovuje... nikto mi nepovedal že je tam nejaky stroj... keďze mal vidlicu 230V jedine co som pomeral bolo ako som písal.. preto som nemoho list pre kliestak a zmerat reálny unikajúci prúd... btw:problem bol vo filtri frekvencneho menica... ďakujem este raz za názor aj teba aj komenty ostatných.. Laco.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Unikajúci prúd, revízia el. zariadenia
Nemusíš hneď všetko brať až tak osobne, poukazoval som na niečo iné, ale evidentne som sa v Tebe dosť zmýlil. Žiaľ, poskytol si toľko informácií, koľko si poskytol a obraz sa tvoril iba z toho.
Pointa bola niekde inde a očividne si sa zachoval presne tak, ako som nečakal a dotiahol si to do konca V tomto prípade klobúk dolu.
Snažil som sa poukázať na problematiku revízakov "mampi.istov", ktorý si svoju neznalosť poisťujú formulkou "nevyhovuje", v skutočnosti by tam ale malo stáť "nevyhovuje, pretože neviem, či to takto má byť". Taký prístup je zlý. Na tomto trvám. Nebolo to mierené na Teba, v skutočnosti som to nemieril na nikoho, i keď adresovať to nie je zložité, snáď aj trom.
Pointa bola niekde inde a očividne si sa zachoval presne tak, ako som nečakal a dotiahol si to do konca V tomto prípade klobúk dolu.
Snažil som sa poukázať na problematiku revízakov "mampi.istov", ktorý si svoju neznalosť poisťujú formulkou "nevyhovuje", v skutočnosti by tam ale malo stáť "nevyhovuje, pretože neviem, či to takto má byť". Taký prístup je zlý. Na tomto trvám. Nebolo to mierené na Teba, v skutočnosti som to nemieril na nikoho, i keď adresovať to nie je zložité, snáď aj trom.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok