Prudovy chranic kupelna
Moderátori: Merak, Moderátori
Prudovy chranic kupelna
Zdravim,
chcem sa spytat, mam dvojvodicove (TN-C) prepojenie pre kupelnu, ktore vstupuje do WC. Jedno vedenie je pre zasuvku chranene 16A isticom, druhe pre svetlo 10A istic. Chcel by som prerobit v kuplku (a WC) na TN-S siet. Otazka je, mozem si dat na WC dva prudove chranice a za nimi rozvetvit sustavu na TN-S? a aky ma byt nominalny prud chranica (pokial bude pouzity iba samotny chranic bez istica, kedze sa istic nachadza pred privodom na chodbe) na zasuvky pouzijem 16A, na svetlo moze byt pouzity 16A tak isto, ci musi byt 10A chranic?
chcem sa spytat, mam dvojvodicove (TN-C) prepojenie pre kupelnu, ktore vstupuje do WC. Jedno vedenie je pre zasuvku chranene 16A isticom, druhe pre svetlo 10A istic. Chcel by som prerobit v kuplku (a WC) na TN-S siet. Otazka je, mozem si dat na WC dva prudove chranice a za nimi rozvetvit sustavu na TN-S? a aky ma byt nominalny prud chranica (pokial bude pouzity iba samotny chranic bez istica, kedze sa istic nachadza pred privodom na chodbe) na zasuvky pouzijem 16A, na svetlo moze byt pouzity 16A tak isto, ci musi byt 10A chranic?
0
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prudovy chranic kupelna
Minimálny prúd RCD sa stanovuje podľa ističa pred ním, teda v tvojom prípade 10A a 16A.
P.S.: nominálne sú RCD od 25A vyššie, pokiaľ si dobre pamätám.
P.S.: nominálne sú RCD od 25A vyššie, pokiaľ si dobre pamätám.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prudovy chranic kupelna
Tak tak, od RCD viesť už iba TN-S sústavu.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Prudovy chranic kupelna
Hej samozrejme, ze za chranicom bude len TN-S.
Ten minimalny prud chranica 10, 16 A si myslel akoze minimalny nominalny prud?
Ten minimalny prud chranica 10, 16 A si myslel akoze minimalny nominalny prud?
0
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prudovy chranic kupelna
Bežne kúpiš 25A RCD, tie ti vyhovujú.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Prudovy chranic kupelna
okay, a typ AC sa dava?
0
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
Re: Prudovy chranic kupelna
Daj tam s A charakteristikou, sú síce o čosi drahšie ale reagujú aj na jednosmerné pulzujúce prúdy.
0
Re: Prudovy chranic kupelna
Odkial by sa tam mohol nabrat DC prud?
0
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Prudovy chranic kupelna
Napr. Fen, a lampy, ktore mozu mat zdroj a pod
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Prudovy chranic kupelna
Nie DC, ale pulzujúci jednosmerný na DC prúdy (hladké) reagujú len prúdové chrániče s B charakteristikou.
A kde, všade kde máš spínané zdroje s rôznymi filtrami a podobne, čo je dnes drvivá väčšina spotrebičov, LED žiaroviek, všelijakých regulátorov.
A čo sa ceny týka, napr. rozdiel medzi ETI EFI-2A 25 /0.03A a ETI EFI-2AC 25 /0.03A je 3€.
A kde, všade kde máš spínané zdroje s rôznymi filtrami a podobne, čo je dnes drvivá väčšina spotrebičov, LED žiaroviek, všelijakých regulátorov.
A čo sa ceny týka, napr. rozdiel medzi ETI EFI-2A 25 /0.03A a ETI EFI-2AC 25 /0.03A je 3€.
0
Re: Prudovy chranic kupelna
Ale TN-S už musí byť pred chráničom, inak chránič nebude fungovať tak ako má.vama napísal:Hej samozrejme, ze za chranicom bude len TN-S.
0
Re: Prudovy chranic kupelna
Posielam v prílohe príklad zapojenia podružnej rozvodnice.
- Prílohy
-
- Rozvadzac_WC.pdf
- Príklad zapojenia podružnej rozvodnice na WC
- (52.79 KiB) 570 stiahnutí
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prudovy chranic kupelna
A prečo by nemal fungovať?Edgar napísal:Ale TN-S už musí byť pred chráničom, inak chránič nebude fungovať tak ako má.vama napísal:Hej samozrejme, ze za chranicom bude len TN-S.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2573
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Prudovy chranic kupelna
Edgar mal zrejme na mysli prípad, keď by niekto dal na prívod RCD PEN. A vývod RCD by rozdelil na N a PE.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Prudovy chranic kupelna
To je dovolene, na svorku privodu N dat PEN a zaroven odtial uz iat len PE a na deuhej strane N klasika modry. Rozdelenie bude na svorkach chranica.
-- Spojený príspevok 29 Apr 2018, 20:39 --
Tu schemu co ste dali, je ro fajn, ale 2 pripomienky:
1. Bud dat samostatny istic s chranicom (isticochranic) B16/2/30mA typ A na zasuvky a B10/2/30mA typ A na svetla.
2. Bud dat samostatny chranic 25/2/30mA a za to dat istic B10 na svetlo a B16 na zasuvku
3. Dat chranic 25/2/30mA a istic B16 na zasuvku a druhy samostatny chranic 25/2/30mA a istic B10 na svetlo.
Najlepsia a najdrahsia varianta je 1.
Najlecnejsia a asi najvic.pouzivana varianta 2
-- Spojený príspevok 29 Apr 2018, 20:39 --
Tu schemu co ste dali, je ro fajn, ale 2 pripomienky:
1. Bud dat samostatny istic s chranicom (isticochranic) B16/2/30mA typ A na zasuvky a B10/2/30mA typ A na svetla.
2. Bud dat samostatny chranic 25/2/30mA a za to dat istic B10 na svetlo a B16 na zasuvku
3. Dat chranic 25/2/30mA a istic B16 na zasuvku a druhy samostatny chranic 25/2/30mA a istic B10 na svetlo.
Najlepsia a najdrahsia varianta je 1.
Najlecnejsia a asi najvic.pouzivana varianta 2
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
-
- Stály člen
- Príspevky: 100
- Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
- Vek: 28
Re: Prudovy chranic kupelna
vama napísal:Zdravim,
a aky ma byt nominalny prud chranica (pokial bude pouzity iba samotny chranic bez istica, kedze sa istic nachadza pred privodom na chodbe) na zasuvky pouzijem 16A, na svetlo moze byt pouzity 16A tak isto, ci musi byt 10A chranic?
Samostatny RCD byť použitý nesmie musí tam byť i nadprúdový istiaci prvok (istič). Ochrana RCD je ochrana doplnková nie základná.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prudovy chranic kupelna
Ale veď ističe tam má, to tie pôvodné 10A a 16A.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Prudovy chranic kupelna
Presne ako už Merak naznačil, ističe tam má, on len chcel na WC urobiť rozdelenie TN-C-S terajších svetelných a zásuvkových prívodov pre WC a kúpeľňu a doplniť na tieto vývody prúdové chrániče.
Takže istenie ma jestvujúce v terajšej bytovej rozvodnici na chodbe a pchať ďalšie ističe pred prúdové chrániče nemá zmysel, nebolo by to selektívne.
To už radšej vymeniť starú rozvodnicu za novú aj s celou výzbrojou.
Takže istenie ma jestvujúce v terajšej bytovej rozvodnici na chodbe a pchať ďalšie ističe pred prúdové chrániče nemá zmysel, nebolo by to selektívne.
To už radšej vymeniť starú rozvodnicu za novú aj s celou výzbrojou.
- Prílohy
-
- Rozvadzac_WC2.pdf
- (52.42 KiB) 201 stiahnutí
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok