Odpojený kábel zemnenia kúpeľne

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
226adko
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 185
Dátum registrácie: 14 Feb 2014, 16:55
Vek: 25

Odpojený kábel zemnenia kúpeľne

Príspevok od používateľa 226adko » 01 Júl 2018, 11:37

Dobrý deň,
doma máme ešte starú, asi 25 ročnú kúpeľňu. Na vani je zapojený kábel na uzemnenie, ktorý ďalej pokračuje k rozvodom elektriky - v našom byte sú rozvody v skrinke za WC.
Všimol som si, že tento kábel uzemnenia vane je "odcvaknutý" a len voľne pohodený pri skrinke rozvodov. Pravdepodobne bol nechtiac "odcvaknutý" pri výmene rozvodov vody za PVC potrubie firmou, ktorá menila potrubia v bytovke. Chcel by som sa opýtať, mal by som ten kábel z kúpeľne pripojiť na zem v rozvodovej skrinke?
Ďakujem
0

ace1x
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 330
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Bydlisko: okr. Šumperk
Vek: 39

Re: Odpojený kábel zemnenia kúpeľne

Príspevok od používateľa ace1x » 01 Júl 2018, 13:10

Ano. :-) Zapojit
0

Napísať odpoveď