Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Moderátori: Merak, Moderátori
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Veľa...
Materiál? Uloženie?
Materiál? Uloženie?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Ku konkrétnemu zaťaženiu sa nechcem vyjadrovať, ale dajte si pozor na vodiče CCA (Copper Clad Aluminium) a CCS (Copper Clad Steel).
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
nielen veľa...., ale na akú vzdialenosť a pri akom napätí? (t.j. výkon koncového zariadenia)
0
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Orientačne okolo 3A v závislosti od vecí ktoré tu už boli spomenuté
0
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
aspon vzorecky /na konci /
http://home.zcu.cz/~hejtman/PEC/Prednas ... pdf#page=4
http://home.zcu.cz/~hejtman/PEC/Prednas ... pdf#page=4
0
- straciam
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1319
- Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 00:00
- Bydlisko: Podbrezova
- Vek: 38
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
0
Ponukam vysokokvalitnu 3D tlac na SLA tlaciarni Anycubic Photon.
No password, no problem.
Ins-piration
No password, no problem.
Ins-piration
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Ja púšťam 13,8V zo zálohovaného zdroja ku kamerám s trvalým odberom na 30 metrov, cca. 2,75A v pohode po kvalitnom CU drôte bez veľkého poklesu napätia na konci.
0
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Len pre istotu sa pýtam: neudáva sa rozmer UTP káblov ako priemer? V texte sa udáva prierez a ten sa pri tomto type vodičov nepoužíva.
0
Kto sa hraje, ten nehnevá!
-
- Power user
- Príspevky: 11655
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Nič ma do vašej výmeny názorov ...
No ak niekto neúplne položí otázku, tak v podstate všetky odpovede sú obyčajné špekulácie. V tom má Drakouš absolútnu pravdu ! (Materiál kábla, konštrukcia/ typ kábla, uloženie kábla, ..., sú úplne nevyhnutné informácie. A ak som to neprehliadol, tal autor otázky ich doteraz neuviedol.)
No ak niekto neúplne položí otázku, tak v podstate všetky odpovede sú obyčajné špekulácie. V tom má Drakouš absolútnu pravdu ! (Materiál kábla, konštrukcia/ typ kábla, uloženie kábla, ..., sú úplne nevyhnutné informácie. A ak som to neprehliadol, tal autor otázky ich doteraz neuviedol.)
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Dolfi: pýtal som sa na dĺžku a napätie zo základných bezpečnostných dôvodov, nakoľko som videl ťahať UTPčkom aj 230V AC pre bodové LEDky! (vraj majú malý odber, len o izolácii medzi žilami sa pomlčalo)
Pacient odpovedal: Dĺžka do 20 metrov napätie do 14 V.
Pôvodná otázka bola: Chcel by som sa opýtať koľko prúdu môže ísť cez 0,6mm2 žilu
takže už tu na začiatku sa pletú jednotky medzi sebou!!! Alebo názov témy nekorešponduje s názvom káblu?
skapo:
AWG23 priemer 0,573mm = prierez(plocha) 0,25696mm2 = 66,8mOhm/m CU
AWG24 priemer 0,511mm = prierez 0,20508mm2 = 84,2mOhm/m CU
t.j. jedna jediná žila
poprípade iné podobné hodnoty v dátovom liste
Pokiaľ ma pred 45 rokmi učili, že prúd netečie celým vodičom, ale iba po jeho povrchu, tak nás aj učili, že 4 žily spolu odvedú viac, ako jeden 4 násobný priemer...
Ale v zadaní nebolo povedané, že (tak ako pri PoE) modrá+modrobiela = MINUS a hnedá+hnedobiela = PLUS a druhé dva páry potrebujem na komunikáciu, alebo použijem kábel, lebo ho mám a proste zmotám 4 žily dohromady pre jeden pól.... Ale stále je to 0,8-1,0mm2 a tam si dovolím pustiť trvalo 2,5-3,0A DC pri bezpečnom napätí do 48V DC.
Pacient odpovedal: Dĺžka do 20 metrov napätie do 14 V.
Pôvodná otázka bola: Chcel by som sa opýtať koľko prúdu môže ísť cez 0,6mm2 žilu
takže už tu na začiatku sa pletú jednotky medzi sebou!!! Alebo názov témy nekorešponduje s názvom káblu?
skapo:
AWG23 priemer 0,573mm = prierez(plocha) 0,25696mm2 = 66,8mOhm/m CU
AWG24 priemer 0,511mm = prierez 0,20508mm2 = 84,2mOhm/m CU
t.j. jedna jediná žila
poprípade iné podobné hodnoty v dátovom liste
Pokiaľ ma pred 45 rokmi učili, že prúd netečie celým vodičom, ale iba po jeho povrchu, tak nás aj učili, že 4 žily spolu odvedú viac, ako jeden 4 násobný priemer...
Ale v zadaní nebolo povedané, že (tak ako pri PoE) modrá+modrobiela = MINUS a hnedá+hnedobiela = PLUS a druhé dva páry potrebujem na komunikáciu, alebo použijem kábel, lebo ho mám a proste zmotám 4 žily dohromady pre jeden pól.... Ale stále je to 0,8-1,0mm2 a tam si dovolím pustiť trvalo 2,5-3,0A DC pri bezpečnom napätí do 48V DC.
- Prílohy
-
- UTP.pdf
- (506.98 KiB) 86 stiahnutí
0
Naposledy upravil/-a technikus110 v 27 Okt 2018, 16:57, upravené celkom 7 krát.
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Vo všeobecnosti:
Nakoľko sme sa nebavili o časovom údaji, ale o prúde tak napríklad tabuľky hovoria že:
.................AWG23 / AWG 24
10 sekúnd 35A / 29A
1 sekunda 79A / 62A
32 milisekúnd 440A / 348A a to je fakt kure...ky veľa! Toto je pre projektantov napríklad kvôli prepäťovkám a bleskovému prúdu...
Aj pre takúto drobnosť treba zadanie popísať čo najviac a aj v odpovediach nepovedať iba strohé "A", ale ak človek vie, tak by mal upozorniť aj na "B".
Nakoľko sme sa nebavili o časovom údaji, ale o prúde tak napríklad tabuľky hovoria že:
.................AWG23 / AWG 24
10 sekúnd 35A / 29A
1 sekunda 79A / 62A
32 milisekúnd 440A / 348A a to je fakt kure...ky veľa! Toto je pre projektantov napríklad kvôli prepäťovkám a bleskovému prúdu...
Aj pre takúto drobnosť treba zadanie popísať čo najviac a aj v odpovediach nepovedať iba strohé "A", ale ak človek vie, tak by mal upozorniť aj na "B".
0
Naposledy upravil/-a technikus110 v 27 Okt 2018, 17:57, upravené celkom 3 krát.
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Tech... hadam nemieni tam pustat VF ´ pretoze mna ucili ze pri VF prudu sa tlaci prud na povrch ´ urcite ti nieco vravi skinefekt
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Amaterr: Dokonca nie je definované AC či DC....čo by tiež zohralo úlohu.
0
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Neviem si predstavit ako by ho postriebril ´ zbytocne sa tu muti voda ´ mozno chce napojit dva routre cez PoE a spekuluje oba napojit cez jeden zdroj .
0
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Dobre vďaka takže 2 A to dá vďaka ešte raz len to som chcel vedieť
Téma prečistená, ponechané len príspevky k veci.
Téma prečistená, ponechané len príspevky k veci.
0
Naposledy upravil/-a Drakoush v 28 Okt 2018, 07:35, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Presun OT.
Dôvod: Presun OT.