Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa makan » 18 Feb 2019, 00:34

Dobrý deň.
Chcem sa Vás spýtať na Váš názor na tento problém. Vykonávam revíziu spotrebičov a náradia. Pri revízii spotrebiča – stojanového ventilátora som narazil na takúto závadu. Spotrebič má na svorke vo vnútri spotrebiča prehodený fázový a neutrálny vodič. Prehodené to je už v lisovacej vidlici na prívodnom kábli. Fázový vodič je na modrom – neutrálnom vodič na hnedom vodiči. Závada je od výroby spotrebiča. V tomto prípade je potrebné aby sa menila celý prívodný kábel alebo stačí na prívodnej svorkovnici preznačiť neutrálny a fázový vodič? Ďakujem za názor.
0

Marek1975
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1693
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Bydlisko: Trstín a Budkovce
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa Marek1975 » 18 Feb 2019, 01:05

Zdar, ono nejedna sa o zavadu ako taku. Pred nedavnom sum kupil za dobru cenu cca 20 ks takychto euro zastrciek a tiez su tam prehodene modry z hnedym, ale je to preto, ze to malo ist (ako kompletny vyrobok) pre nemeckeho zakaznika, ktory ma zjavne inu normu. Takze nejedna sa o zavadu ako taku, ale skor o to kde to bolo vyrobene, alebo pre aky trh to malo ist
0
ElektroLab.eu je blog, fórum a inzercia pre predaj a nákup elektronických komponentov, retro elektronika, náradie a pomôcky, ponuka služieb, pracovné ponuky v obore elektro. Jednoducho inzercia, ktorá reálne predáva váš tovar.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa Merak » 18 Feb 2019, 02:21

Je to určené prevažne pre Francúzov. Oni majú oproti nám prehodenú fázu s neutrálnym vodičom.
Kvôli čomu v rámci revízie rozoberáš zariadenie?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Feb 2019, 03:45

By ma zaujímalo, ako to riešite pri triede ochrany dvojke s plochou vidlicou...

Ale mám nový tip pre výmyselníkov. Plášť vodiča z chameleóna!
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa makan » 18 Feb 2019, 05:32

Merak napísal:Je to určené prevažne pre Francúzov. Oni majú oproti nám prehodenú fázu s neutrálnym vodičom.
Kvôli čomu v rámci revízie rozoberáš zariadenie?
Stojanový ventilátor je v triede ochrany I . Keď som meral Ipe nenameral som nikde miesto dotyku, ktoré je prepojené s PE. Preto som sa potreboval dostať ku svorke a zistil som že zo svorky je priamo uzemnená kostra elektromotora a tá je v plastovom obale takže nikde na povrchu spotrebiča nieje PE dotyk. No ale som sa nejako musel presvedčiť či do spotrebiča nieje prerušený PE vodiťna prívodnom kábli aj keď ho neviem namerať za normálnych podmienok (bez rozoberania) na spotrebiči. Je niekedy bežné že spotrebič musím aspoň otvoriť kryt napr. skontrolovať uhlíky na motore vŕtačky či veľmi neiskria prípadne nie sú zodraté.
0

Používateľov profilový obrázok
jenda23
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5779
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Česká Třebová
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa jenda23 » 18 Feb 2019, 08:00

ono soudobá norma povoluje fázový - pracovní vodič v pravo a neutrální vlevo. Pouze doporučuje pracovní vodič umístit vlevo a neutrální v pravo. Čili pravidlo "kde srdce, tam fáze" již není povinná, aspoň u nás.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa Merak » 18 Feb 2019, 09:41

jenda23: ktorá to je norma?
u Vás už normy ČSN 33 2130 a ČSN 33 2180 neplatia?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa elmara » 18 Feb 2019, 09:48

makan napísal: Stojanový ventilátor je v triede ochrany I . Keď som meral Ipe nenameral som nikde miesto dotyku, ktoré je prepojené s PE.
Můžeš sem dát fotku štítku ventilátoru a fotku přívodní vidlice?

-- Spojený príspevok 18 Feb 2019, 09:53 --
Merak napísal:jenda23: ktorá to je norma?
u Vás už normy ČSN 33 2130 a ČSN 33 2180 neplatia?
Článek 5.3.3 normy 33 2130 ed.3
Prílohy
Bez názvu.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
jenda23
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5779
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Česká Třebová
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa jenda23 » 18 Feb 2019, 10:32

Ano to je přesné znění.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky

Používateľov profilový obrázok
zdeno6505
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1524
Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa zdeno6505 » 18 Feb 2019, 10:44

Len taký malý detail:
,, doporučuje ,,
Prílohy
2 zas 21470.png
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa makan » 18 Feb 2019, 11:31

Vent1.jpeg
elmara napísal:
makan napísal: Stojanový ventilátor je v triede ochrany I . Keď som meral Ipe nenameral som nikde miesto dotyku, ktoré je prepojené s PE.
Můžeš sem dát fotku štítku ventilátoru a fotku přívodní vidlice?

-- Spojený príspevok 18 Feb 2019, 09:53 --
Merak napísal:jenda23: ktorá to je norma?
u Vás už normy ČSN 33 2130 a ČSN 33 2180 neplatia?
Článek 5.3.3 normy 33 2130 ed.3
Pri revízii ventilátora som nenašiel štítok bol strhnutý ale našiel som ho na nete posielam fotky je to to isté.Vidlica klasická uhlová.
Prílohy
Vent2.jpeg
Vent3.jpeg
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa elmara » 18 Feb 2019, 11:48

To Makan:

Dle štítku by měl být ventilátor opravdu ve třídě I, ale je to zvláštní, tyto typy bývají většinou ve II. Tam je vlastně kovová jen ta trubka, na které drží. A hlavně nap. přívod je veden mimo tuto trubku, přímo do plastového těla větráku.
Pravděpodobně bude PE vodič připojen k odrušení motoru. Určitě ale ne k té trubce, co nese větrák.
Jinak i u spotřebičů třídy I občas bývají kovové části nespojené s PE, asi kvůli konstrukčním problémům či co. Tady by asi při revizi pomohl "selský rozum", kde člověk uvažuje, kdy se může a jestli vyskytnout na kovové (neživé) části nebezpečné napětí.

Jinak co se týká přehozených vodičů L a N uvnitř jakéhokoliv spotřebiče, tak bych to neřešil. Důležitý je správně připojený PE vodič u sp. třídy I. Jde o to, že většina dnešních spotřebičů jsou určeny celkově pro evropský trh a nejen pro ČR, SR.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa Merak » 18 Feb 2019, 12:30

elmara napísal:
makan napísal: Stojanový ventilátor je v triede ochrany I . Keď som meral Ipe nenameral som nikde miesto dotyku, ktoré je prepojené s PE.
Můžeš sem dát fotku štítku ventilátoru a fotku přívodní vidlice?

-- Spojený príspevok 18 Feb 2019, 09:53 --
Merak napísal:jenda23: ktorá to je norma?
u Vás už normy ČSN 33 2130 a ČSN 33 2180 neplatia?
Článek 5.3.3 normy 33 2130 ed.3
u nás sú tieto normy ešte pôvodné v pôvodnom znení
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa Jirka84 » 18 Feb 2019, 12:55

zdeno6505 napísal:Len taký malý detail:
,, doporučuje ,,
Zdeno, tento problém jsem řešil a bylo mi řečeno, že nemá "oficiělní CE" pro Česko ani EU, takže je ani nekupuji - instaluji jen na žádost majitele s upozorněním pro RTE do VR.
PS máš-li technický list, dej vědět do kolika A jsou provozní (10 nebo 16A ? - ty plíšky se pod 16A zatížením - ne-li pod občasným zkratem žehličkové šňůry - asi pěkně "chovají"), zvlášť při starých jističích...

PS - ja nic, "já muzikant", jen tak si čtu pro ukrácení při trávení po dobrém obědě... :wink:
http://www.elektroprumysl.cz/elektroins ... eho-napeti
http://www.elektroprumysl.cz/elektroins ... pretizenim
http://www.elektroprumysl.cz/normy/csn- ... -5-52-ed-2
http://www.elektroprumysl.cz/software/v ... byl-snazsi
http://www.elektroprumysl.cz/legislativ ... -5-52-ed-2
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa marioo » 18 Feb 2019, 19:00

Zmerajte si káble od PC zdrojov, monitorov, tlačiarní ... veľa z nich nema L a N tam kde by malo byť... častokát sú prehodené

Ale to neznamená, že to nie je v súlade s EU normou... a SK je v EU nie? takže to nie je v rozpore ...
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa elmara » 18 Feb 2019, 20:37

To marioo:

Přesně tak, nemá cenu řešit to, co a jak je zapojené uvnitř spotřebiče (výrobku). Za toto nese odpovědnost výrobce, nás zajímá pouze vstup do spotřebiče, t.j flexo šňůra, připojovací svorkovnice apod. To, jestli potom ze svorkovnice uvnitř spotřebiče jsou vodiče neurčitých barev, zapojení atd...o to se my zásadně nestaráme.
Pak se totiž může stát, že při aktivní úpravě uživatelem a spotřebičem v záruce, tuto výrobce pak nemusí uznat. A může se to týkat i jiné závady, než kterou jsme řešili. Nemluvím pak o tom, že po úpravě se dotyčný stává vlastně novým "výrobcem" se vším všudy, co se bezpečnosti týče!

Nedávno byl na jednom elektro foru případ, kdy elektrikář zapojil indukční desku do sítě "dle norem" a deska shořela. Výrobce zamítl reklamaci s tím, že nebylo postupováno v souladu s návodem. Oprava elektroniky cca 3000,-kč. Stalo se to, že deska byla dvoufázová a měla již k sobě připojen kabel, tuším 5 x 1,5 a šedivě označený vodič se měl spolu se světlemodrým připojit na N sítě. Zbylý černý a hnědý jako fázové. No a jak už jsem psal výše...elektrikář kabel zapojil do instalace "dle norem", ale při tom výrobce toto měl v dokumentaci k desce, jak má být kabel připojen k síti.
0

Používateľov profilový obrázok
SMITH
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1656
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Bydlisko: Púchov
Vek: 48

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa SMITH » 19 Feb 2019, 01:04

Len taká faktická .
Vidlica typu SCHUKO sa dá zapojiť normálne aj otočená o 180 stupňov .
A keď že univerzál EU má aj SCHUKO aj našu s kolíkom výrobca si dáva farbičky L a N ako sa mu zapáči ... (aspoň že PE je zelenožltá )
0
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa makan » 19 Feb 2019, 11:27

Podľa toho ako píšete je to tak. Výrobok bol vyrobený pre európsky trh takže sa môže zasunúť do rôznych zásuviek a keď sa tam prehodia vodiče La N tak to nebude výrobku vôbec vadiť. Vodič PE ostane stále tam kde má byť a zapojený tak ako má byť. Ja by som si dovolil takéto konštatovanie.
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa marioo » 19 Feb 2019, 12:08

Proste sa treba prestať spoliehať na to, že na konci nejakej flexi šnúri bude na modrom N a na čiernom/hnedom L ...
Vôbec to tak nemusí byť..

a v sústave TN-S to vadiť nemôže ... pretože PE je vždy PE :)
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Lisovaná vidlica prehodený L-N.

Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Feb 2019, 15:41

Ani v sústave TN-C :) Napäťová sústava je predsa striedavá.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok