Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
Moderátori: Merak, Moderátori
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
Vo vyhláške 508/2009 v prílohe 11 sa osvedčenie na revízneho technika rozdeľuje podľa poznámky 2 na:
- RT objektov triedy A
- RT objektov triedy B
- RT objektov triedy B1.
Kde sa viac dočítam o tomto rozdelení objektov do tried?
Keď sa projektuje stavba, ktorá časť to definuje? Časť elektro alebo časť plyn alebo samotná stavebná časť?
- RT objektov triedy A
- RT objektov triedy B
- RT objektov triedy B1.
Kde sa viac dočítam o tomto rozdelení objektov do tried?
Keď sa projektuje stavba, ktorá časť to definuje? Časť elektro alebo časť plyn alebo samotná stavebná časť?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
Trieda technického zariadenia elektrického:
◦A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
◦B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
◦B1 objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu EZ v regulačných staniciach plynu
◦C objekty podliehajúce hlavnému dozoru orgánov banskej správy podľa § 39 zákona SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
Rozsah vzdelávania: 05.1 A - do 1000 V, objekty triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu):
A.1 elektrotechnik (§21): 18 hodín,
A.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 21 hodín,
A.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 24 hodín
05.1 B - nad 1000 V, objekty triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu):
B.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín >> A.1 + 1 h.
B.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín >> A.2 + 2 hod.
B.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín >> A.3 + 3 hod.
05.1 C - do 1000 V, objekty triedy B (s nebezpečenstvom výbuchu):
C.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín >> A.1 + 1 h.
C.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín >> A.2 + 2 hod.
C.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín >> A.3 + 3 hod.
05.1 D - elektrické zariadenia v regulačných staniciach plynu, objekty triedy B1
(s nebezpečenstvom výbuchu):
D.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín >> A.1 + 1 h.
D.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín >> A.2 + 2 hod.
D.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín >> A.3 + 3 hod.
◦A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
◦B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
◦B1 objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu EZ v regulačných staniciach plynu
◦C objekty podliehajúce hlavnému dozoru orgánov banskej správy podľa § 39 zákona SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
Rozsah vzdelávania: 05.1 A - do 1000 V, objekty triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu):
A.1 elektrotechnik (§21): 18 hodín,
A.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 21 hodín,
A.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 24 hodín
05.1 B - nad 1000 V, objekty triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu):
B.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín >> A.1 + 1 h.
B.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín >> A.2 + 2 hod.
B.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín >> A.3 + 3 hod.
05.1 C - do 1000 V, objekty triedy B (s nebezpečenstvom výbuchu):
C.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín >> A.1 + 1 h.
C.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín >> A.2 + 2 hod.
C.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín >> A.3 + 3 hod.
05.1 D - elektrické zariadenia v regulačných staniciach plynu, objekty triedy B1
(s nebezpečenstvom výbuchu):
D.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín >> A.1 + 1 h.
D.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín >> A.2 + 2 hod.
D.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín >> A.3 + 3 hod.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
Projektant stavby na základe jej účelu definuje účel stavby a určí druh technológie.
Tlakár určí druh a rozsah regulácie.
Elektrikár určí el. rozvody s prihliadnutím na EXx.
Musí sa prihliadať aj na: TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN TPP 605 04 - Regulačné stanice plynu pre kompresorové stanice prepravnej siete a iné stanice.
Toto pravidlo určuje zásady projektovania, výstavby, konštrukcie, skúšok, prevádzky a údržby novo-zriadených a rekonštruovaných regulačných staníc plynu so vstupným prevádzkovým tlakom plynu od 4,00 MPa do 10 MPa vrátane, ktoré sú súčasťou kompresorových staníc prepravnej siete alebo sú na ne pripojené....
Tlakár určí druh a rozsah regulácie.
Elektrikár určí el. rozvody s prihliadnutím na EXx.
Musí sa prihliadať aj na: TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN TPP 605 04 - Regulačné stanice plynu pre kompresorové stanice prepravnej siete a iné stanice.
Toto pravidlo určuje zásady projektovania, výstavby, konštrukcie, skúšok, prevádzky a údržby novo-zriadených a rekonštruovaných regulačných staníc plynu so vstupným prevádzkovým tlakom plynu od 4,00 MPa do 10 MPa vrátane, ktoré sú súčasťou kompresorových staníc prepravnej siete alebo sú na ne pripojené....
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
Pozerám si ten par. 39 podľa 51/1988, ale moc som sa tam o tom rozdelení objektov do tried nedočítal.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
Nie, hľadám zákon či vyhlášku, v ktorom je definované rozdelenie objektov do tried A, B, B1.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 191
- Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
- Bydlisko: Trstená
- Vek: 31
Re: Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
Pozri prilohu c. 1 k vyhlaske 718/2002.
- Prílohy
-
- 02_718_p.pdf
- (216.76 KiB) 210 stiahnutí
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
718/2002 je už neplatná.
V prílohe č.1 to nie je definované.
Pozri prílohu č.11 poznámku 2).
V prílohe č.1 to nie je definované.
Pozri prílohu č.11 poznámku 2).
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
Vyhláška 508/2009 má tak isto prílohy a príloha č.11 bod č.2 obsahuje jasné definície priestoru:
B1 – objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu.
Je to prostredie ktoré nespadá pod klasicfikáciu BE3N1 /N2 /N3, kde výbušnú zmes nemusí tvoriť plyn.
Je vecou projektanta tlakára, plynára aby vedel zaradiť objekt do B1 a že má v projekte požadovať osvetlenie EXx a vypínače má naprojektovať mimo vnútorných priestorov objektu... a má poznať aj interné normy distribučnej spoločnosti...
Dával som sem do pozornosti publikáciu Ing. Meravého: el.tech. spôsobilosť v priestoroch s nebezp. výbuchu.krátko na to ako vyšla. Pre tých čo ju vlastnia, nápoveda: strana 61 a ďalej.....
Revízie sa robia v zmysle projektovej dokumentácie a postupy údržby musia byť vypracované v zmysle BOZP a iných nariadení prevádzkovateľom.
Definícia regulačnej stanice je v plynárskych, ako aj v stavebných normách. Je definovaný ako odvetrávaný objekt, bez priamej akumulácie výbušného prostredia. Toto prostredie môže vzniknúť iba počas poruchy, alebo počas servisnej činnosti, pokiaľ zlyhajú pracovné predpisy pre opravy a servis na technologických zariadeniach.
Odporúčam čítanie:
smernicu EP a RAdy 2014/34/EU z feb. 2014
smernicu 94/9/ES Atex1 a novú smernicu 99/92/ES ako ATEX137
nariadenie vlády č.493/2002Z.z. + novelizácie, odporúčania a následné zrušenie
nariadenie vlády 393/2006 o prevzatí ATEX137
STN EN 60079-10 a 14 :2000 a ich novelizácií
B1 – objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu.
Je to prostredie ktoré nespadá pod klasicfikáciu BE3N1 /N2 /N3, kde výbušnú zmes nemusí tvoriť plyn.
Je vecou projektanta tlakára, plynára aby vedel zaradiť objekt do B1 a že má v projekte požadovať osvetlenie EXx a vypínače má naprojektovať mimo vnútorných priestorov objektu... a má poznať aj interné normy distribučnej spoločnosti...
Dával som sem do pozornosti publikáciu Ing. Meravého: el.tech. spôsobilosť v priestoroch s nebezp. výbuchu.krátko na to ako vyšla. Pre tých čo ju vlastnia, nápoveda: strana 61 a ďalej.....
Revízie sa robia v zmysle projektovej dokumentácie a postupy údržby musia byť vypracované v zmysle BOZP a iných nariadení prevádzkovateľom.
Definícia regulačnej stanice je v plynárskych, ako aj v stavebných normách. Je definovaný ako odvetrávaný objekt, bez priamej akumulácie výbušného prostredia. Toto prostredie môže vzniknúť iba počas poruchy, alebo počas servisnej činnosti, pokiaľ zlyhajú pracovné predpisy pre opravy a servis na technologických zariadeniach.
Odporúčam čítanie:
smernicu EP a RAdy 2014/34/EU z feb. 2014
smernicu 94/9/ES Atex1 a novú smernicu 99/92/ES ako ATEX137
nariadenie vlády č.493/2002Z.z. + novelizácie, odporúčania a následné zrušenie
nariadenie vlády 393/2006 o prevzatí ATEX137
STN EN 60079-10 a 14 :2000 a ich novelizácií
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
Nestihol som dopísať:
presný postup revízie v priestore B1 je na strane 212 publikácie
klasifikácia BEN3 - spomínaná publikácia strana 243
súbor noriem STN/EN pre oblasť výbuchu od strany 238
....a nájdete tam aj krutý vedomostný test zo 120 otázkami a vyhodnocovacou tabuľkou.
presný postup revízie v priestore B1 je na strane 212 publikácie
klasifikácia BEN3 - spomínaná publikácia strana 243
súbor noriem STN/EN pre oblasť výbuchu od strany 238
....a nájdete tam aj krutý vedomostný test zo 120 otázkami a vyhodnocovacou tabuľkou.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
Takže to, čo hľadám je iba poznámka v prílohe vyhlášky?
To sa nikde inde o tom viac nepíše a nedefinuje?
To sa nikde inde o tom viac nepíše a nedefinuje?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zaradenie objektu podľa triedy (A, B, B1).
B1: REGULAČNÁ STANICA PLYNU. JE TO STAVBA, ako to chceš ešte definovať? Platí to IBA na ňu!
Nechápem kam smeruješ a čo chceš ešte exaktnejšie dodefinovať.
Regulačná stanica plynu - definícia internej vyhlášky SPP vychádzajúca zo stavebného zákona a STN pre stavebníctvo: ...nadzemná stavba, je vo vnútri definovaná ako zóna 2 v ktorej NIE JE vznik výbušnej atmosféry. Ak náhodne vznikne, trvá iba krátke časové obdobie. (milujem slovné hračky ako krátkodobo, dočasne a náhodne v technických definíciách a zákonoch)
Je tu predpis na bleskozvody a el rozvody tak, ako keby sa jednalo o B.
Kontroly ako B.
Projekty ako B.
Dôvod - lebo občasne/náhodne/krátkodobo.
Pre teba ako klasického revizáka existuje A a B, nadstavba B1 v zmysle podnikových a odborových noriem.
Pokiaľ chceš robiť revízie B1 môžeš, ale sú tam už spomínané iné postupy. V drvivej väčšine sú regulačné stanice majetkom "dákej" distribučky, ktorá si tam vpustí iba "svojich" ľudí. (železnice majú svoje normy a skúšky, bane tiež a.t.ď.)
Nechápem kam smeruješ a čo chceš ešte exaktnejšie dodefinovať.
Regulačná stanica plynu - definícia internej vyhlášky SPP vychádzajúca zo stavebného zákona a STN pre stavebníctvo: ...nadzemná stavba, je vo vnútri definovaná ako zóna 2 v ktorej NIE JE vznik výbušnej atmosféry. Ak náhodne vznikne, trvá iba krátke časové obdobie. (milujem slovné hračky ako krátkodobo, dočasne a náhodne v technických definíciách a zákonoch)
Je tu predpis na bleskozvody a el rozvody tak, ako keby sa jednalo o B.
Kontroly ako B.
Projekty ako B.
Dôvod - lebo občasne/náhodne/krátkodobo.
Pre teba ako klasického revizáka existuje A a B, nadstavba B1 v zmysle podnikových a odborových noriem.
Pokiaľ chceš robiť revízie B1 môžeš, ale sú tam už spomínané iné postupy. V drvivej väčšine sú regulačné stanice majetkom "dákej" distribučky, ktorá si tam vpustí iba "svojich" ľudí. (železnice majú svoje normy a skúšky, bane tiež a.t.ď.)
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok