Hlavná uzemňovacia svorka.

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
rider126
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Vek: 41
Kontaktovať používateľa:

Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa rider126 » 15 Sep 2019, 11:52

Zdravím.
Chcel by som sa spýtať : ako sa realizuje pripojenie na hlavnú uzemňovaciu svorku v dome , ak je prívod rozdelený už v elektromerovej skrini v plote?
Môžem to spojiť s PE v rozvádzači v dome ?
PEN tam samozrejme nemám .
Alebo prívodný 5 vodičový kábel do domu zapojiť ako 4 vodičový (modrý N nezapojím) a v elektromerovom rozvádzači zelenožlty dám na PEN ?
Tj zrušiť rozdelenie v elektromerovom rozvádzači.
0

milansprlak
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 191
Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
Bydlisko: Trstená
Vek: 31

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa milansprlak » 15 Sep 2019, 18:32

Ano PE treba prepojit s hlavnou uzemnovacou svorkou. Avsak mas k tomu projekt? A bod rozdelenia v elektromerovom rozvadzaci je uzemneny? Mas k elektromerovom rozvadzacu reviziu?
0

Používateľov profilový obrázok
rider126
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Vek: 41
Kontaktovať používateľa:

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa rider126 » 17 Sep 2019, 13:09

Ahoj.
Projekt nemám žiaden.
Bod rozdelenia v elektromerovom rozvádzači nieje uzemnený .
Vedľa neho je rozpojovacia skriňa ktorá by mala byť uzemnená .
Sú vzájomne prepojené asi 3m dlhým káblom AYKY 4x16 .
Je na to vydaná revízna správa a v skrini sa už nachádza elektromer.
Ide mi hlavne o to , že prípojka osadená v plote bola zrealizovaná skôr než stavba samotná.
Do základov chaty sme dali pásovinu , vytiahli 2 zvody pre blezkozvod + jeden zvod pre hlavnú uzemňovaciu svorku .
Elektroinštalácia v chate sa robí bez projektu .
Potrebujem vedieť či na tu hlavnú uzemňovaciu svorku napojiť vodič PE ktorý ide od elektromerového rozvádzača .
Alebo zrušiť rozdelenie pri elektromeri a urobiť ho radšej v chate kde sa následne aj uzemni na tu FeZn10 guľatinu?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa Merak » 17 Sep 2019, 17:09

Nemusíš rušiť bod rozdelenia v ER.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
rider126
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Vek: 41
Kontaktovať používateľa:

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa rider126 » 26 Okt 2019, 22:14

Mal by som ešte pár otázok:
V akej výške od podlahy sa umiestňuje hlavná uzemňovacia svorka?
Je na to nejaká norma?
Musí byť medzi zemničom a HUS ešte skúšobná svorka?
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa Patriky » 27 Okt 2019, 00:13

Vacsinou sa dava pod rozvadzac a vyska neni stanovena pokial sa.nemylim
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa technikus110 » 27 Okt 2019, 05:16

Stále to isté dokola, len pod iným názvom témy! Hľadaj nájdeš.

Vzdialenosť závisí od faktu, či a aké prepäťové ochrany tam budeš mať namontované. STN EN 62 305.
Informácia akým káblom prichádzaš, vzdialenosť a.t.ď. sú tiež zaujímavé. Nehovoriac o tom, akú máš uzemňovaciu sústavu a v akom stave...
0

Používateľov profilový obrázok
rider126
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Vek: 41
Kontaktovať používateľa:

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa rider126 » 27 Okt 2019, 08:22

Prepäťovú ochranu nedávam žiadnu .
Kábel na prívode je CYKY 5x10mm2
Uzemňovacia sústava je základový zemnič z ktorého som vytiahol jednu 10mm FeZn guľatinu pod rozvádzač.
To je všetko .
Je to mala chata 35m2 ...
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa technikus110 » 27 Okt 2019, 10:09

Ak nemáš prepäťovky, tak je to jedno, kde bude HUS. Kľudne bod rozdelenia v elektromery a "prizemniť" PE na základový uzemňovač. Pomôže to, ale nie je to predpísané žiadnou STN/EN ktorá je v súčasnosti platná.

Prosím neuraz sa, ale 35m2 je miestnosť 5x6 dlhým stolom, kde môže sedieť viac, ako 12 apoštolov. Takže robíš to pre seba a okolie, ktorému nechceš uškodiť.
0

Používateľov profilový obrázok
rider126
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Vek: 41
Kontaktovať používateľa:

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa rider126 » 27 Okt 2019, 10:29

Vďaka za odpoveď.
Ináč ta miestnosť nebude jedna veľká plocha ,lebo polovica z nej bude ešte kuchyňa + kúpelňa.
S tej HUS ešte prepojím 6mm2 zeleno žltým vodičom prívod vody do chaty + potrubie radiátorov , ktoré budu vykurovať podkrovné izby.
Potrubia budú medené ,tak dúfam že nebudem musieť ešte prizemňovať každú vodovodnú batériu zvlášť .
Podľa mňa by malo stačiť v jednom bode , veď potrubie bude z medi...
PS: Musím ešte medzi HUS a základový zemnič inštalovať skúšobnú svorku?
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa Patriky » 27 Okt 2019, 12:00

Baterie netreba staci to niekde na privode a pri kotli.
Nezabudni ked tak na antenny stoziar a pripadne dalsie veci ako vana ak bude smalt pripadne odtokovy zlab v sprche.
Skus9bna svorka by mala byt ale este v reale som to nevidel spravene
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
rider126
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Vek: 41
Kontaktovať používateľa:

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa rider126 » 27 Okt 2019, 13:56

Stožiar na anténu nebude.
Tam stačí DVB-T.
Priamo z okna vidím vysielač.
V prípade potreby sa použije nejaká izbová anténa.
Jediné čo bude vonku na stene , tak mala konzolka na Wifi anténu vedľa okna.
Nebude to priamo na streche .
V sprchovacom kúte bude spodok vymurovaný ,ale potrubie bude zhotovené z plastových trubiek .
Nieje tam veľmi čo uzemniť si myslím.
Ono aj to kanalizačné potrubie bude z plastu.
Alebo sa dáva nejaký kovový medzikus na kanalizačné potrubie?
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa Patriky » 27 Okt 2019, 19:39

https://www.stavebniny-janik.cz/odtokov ... -mm-0542-3
Nieco taketo, a zdola byva srift s vejarkou a so znakom uzemnenia
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa elmara » 27 Okt 2019, 20:29

rider126 napísal: V sprchovacom kúte bude spodok vymurovaný ,ale potrubie bude zhotovené z plastových trubiek .
Nieje tam veľmi čo uzemniť si myslím.
Ono aj to kanalizačné potrubie bude z plastu.
Patriky napísal:https://www.stavebniny-janik.cz/odtokov ... -mm-0542-3
Nieco taketo, a zdola byva srift s vejarkou a so znakom uzemnenia
To: Patriky

A když bude mít žlab svorku na PE vodič, tak co s tím?
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa Patriky » 27 Okt 2019, 22:02

Celkom nechapem
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa elmara » 28 Okt 2019, 09:03

No, že v tomto případě připojíš odtokový žlab ve sprše k doplňujícímu pospojování? Zavání mě to šílenými pospojovači. Viz podobné téma nedávno na serveru elektrika.cz.
0

Používateľov profilový obrázok
rider126
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Vek: 41
Kontaktovať používateľa:

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa rider126 » 28 Okt 2019, 10:46

Ešte jedna taká možno blbá otázka:
Môžu prechádzať tie ochranné žltozelené vodiče v stene cez sprchovací kút?
Aby som ich dal rovno do drážky pod obkladačky .
Je to najkratšia trasa a mimo silových káblov.
Hneď za stenou kúpelne je umiestnená HUS.
PS:Na podlahe v sprchovacom kúte bude len plastová gulička ...
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa elmara » 28 Okt 2019, 10:59

rider126 napísal:Ešte jedna taká možno blbá otázka:
Môžu prechádzať tie ochranné žltozelené vodiče v stene cez sprchovací kút?
V tom by neměl být problém, pokud se jedná JEN o PE vodiče. V případě silového napájení CYKY už průchod ve stěně je limitován min. hloubkou uložení 50 mm, v zonach 1 a 2 normy 33 2000-7-701.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa Merak » 28 Okt 2019, 11:08

rider126 napísal:Ešte jedna taká možno blbá otázka:
Môžu prechádzať tie ochranné žltozelené vodiče v stene cez sprchovací kút?
Aby som ich dal rovno do drážky pod obkladačky .
Je to najkratšia trasa a mimo silových káblov.
Hneď za stenou kúpelne je umiestnená HUS.
PS:Na podlahe v sprchovacom kúte bude len plastová gulička ...
o tomto ti píše STN 33 2000-7-701:2007 v článku 701.512.3 - Ochrana elektrických rozvodov v závislosti od vonkajších vplyvov
viac menej sa tam píše o tom, že vodiče a káble by sa mali namontovať buď na povrch stien alebo minimálne 5cm do steny
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
rider126
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Vek: 41
Kontaktovať používateľa:

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Príspevok od používateľa rider126 » 28 Okt 2019, 11:48

No v stene sprchovacieho kútu budú len PE vodiče , nič viac.
Alebo to dať dookola dlhšou trasou aby tam neboli žiadne vodiče?
Tie normy bohužiaľ nemám .
Ja sa tým neživým.
V zamestnaní robím prevažne servis elektrického ručného náradia.
To s elektroinštaláciou nemá nič spoločné .
Preto sa pýtam možno trochu blbé otázky :D
0

Napísať odpoveď