Príspevok od používateľa jany+ » 03 Okt 2019, 22:14

Nie som RT, len elektrikar a niekedy aj nieco pomeram a v norme STN 33 2000-6 je skoro na konci tabulka (priloha G), kde sa mera aj spojitost. V tomto stlpci je uvedene

Kód: Vybrať všetko

Spojitost
(Ω)
[(R1+R2)
alebo R2)]
Co znamena R1+R2
Prílohy
IMG_20191003_215503.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: STN 33 2000-6

Príspevok od používateľa Merak » 28 Okt 2019, 11:29

Pravdu povedať, prešiel som si celú normu, no nikde som na to nenarazil, možno je R2 odpor samotného vedenia a R1 odpor meracích šnúr, alebo naopak), čiže R1+R2 bude výsledný odpor, ktorý ti merák zobrazí na displeji.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

PepeLopez
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 23 Nov 2015, 16:41
Vek: 50

Re: STN 33 2000-6

Príspevok od používateľa PepeLopez » 29 Nov 2019, 07:03

Test spojitosti R1+R2 príslušného okruhu. Inštaláciu (resp. meraný obvod/okruh) odpojím od napájania. Pomocou prípravku spojím na konci meraného okruhu (záuvkového/svetelného) L (R1) a PE (R2). Zmeriam medzi výstupom ističa (odpojený od napájania) a svorkovnicou PE ohmicku hodnotu okruhu L-PE = spojitosť R1+R2.

Príklad: https://youtu.be/U99pAPHtKlI

@EDIT: Doplnenie info - jedná sa o naplnenie čl. 6.4.3.2 STN 33 2000-6, ktorý neuvádza význam R1 a R2 (a to ani v anglickej verzii IEC 60364-6), obmedzuje sa len na slovný opis meranej časti v písmenách a), b) a c). S prihliadnutím na to čo je uvedené v písmenách a) a b) možno usudzovať v nadväznosti na Prílohu G a predmetné stĺpce tabuľky (10 a 11), že R2 (keďže sa uvádza samostatne) bude odpor PE, resp. spojitosť vodičov, ktorých sa týka slovné vyjadrenie v písmenách a) a b) čl. 6.4.3.2. Samozrejme pri vyhodnocovaní nameranej hodnoty je potrebné brať v úvahu Prílohu A.

Samozrejme, ak napr. použijeme spôsob merania ukázaného vo videu v pripojenom linku - je potrebné vziať do úvahy najmenej 4 prechodové odpory, čím sa môže zdať takéto meranie ako zavádzajúce ak chceme hovoriť o spojitosti. Osobne to považujem za "feudálny prežitok" z dôb Al káblov, ktoré sa často lámali a ohmicky boli horšie ako Cu, navyše PE bude hrať úlohu pri samočinnom odpojení napájania a tu považujem za smerodajnú hodnotu Zs - impedanciu poruchovej slučky, prípadne merania na RCD.
0
Najmenej 3 zákony zatiaľ neboli novelizované a bez ujmy prežili všetky volebné obdobia:
  • Ohmov zákon (1826)
  • 1. Kirchhoffov zákon (1845)
  • 2. Kirchhoffov zákon (1845)
...dobré na nich je, že sa nedajú obísť a kto ich nedodrží - potrestá sa sám.

PepeLopez
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 23 Nov 2015, 16:41
Vek: 50

Re: STN 33 2000-6

Príspevok od používateľa PepeLopez » 29 Nov 2019, 14:29

Ešte je potrebné dodať, že originál IEC 60364-6 hovorí písmene c) čl. 6.4.3.2 o "in the case of ring final circuits", čo je v STN 33 2000-6 preložené ak "okružné obvody", jedná sa však o spôsob zapojenia rozšírený najmä v UK (viac info tu) u nás ojedinele.

Prikláňam sa skôr k uvádzaniu ohmickej hodnoty R2, ktorá reprezentuje spojitosť uvedenú v písmenách a) a b) čl 6.4.3.2, pričom tá zahrňa prechodové odpory a odpory vodiča daného prierezu a dĺžky.

Mám za to, že by to malo byť v norme spresnené, prípadne uvedená národná poznámka.

Ďalšie dobré video na vysvetlenie R1+R2 je tu: https://youtu.be/KrkPiAHy6pc (pripomínam, že sa jedná o tzv. "ring final circuit" - preložené ako "koncové okružné obvody")
0
Najmenej 3 zákony zatiaľ neboli novelizované a bez ujmy prežili všetky volebné obdobia:
  • Ohmov zákon (1826)
  • 1. Kirchhoffov zákon (1845)
  • 2. Kirchhoffov zákon (1845)
...dobré na nich je, že sa nedajú obísť a kto ich nedodrží - potrestá sa sám.

jany+
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 263
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00

Re: STN 33 2000-6

Príspevok od používateľa jany+ » 13 Feb 2020, 07:46

vdaka za vysvetlenie
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: STN 33 2000-6

Príspevok od používateľa Merak » 13 Feb 2020, 09:44

Ja to robím tak, že si v zásuvkovom okruhu dám do poslednej zásuvky skratovač a meriam si prechodové odpory medz LN, NPe a LPE.
Svetelné okruhy si vyskratujem v rozvádzači a meriam v každom svietidle. Ak majú svetlá viacero vypínačov, meriam pri všetkých zapnutých kombináciách. Takto som už našiel tri vadné vypínače.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

jany+
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 263
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00

Re: STN 33 2000-6

Príspevok od používateľa jany+ » 13 Feb 2020, 19:29

Ked su napr. led svetla s predradnym trafkom, tak odpojas kazde trafko a meras pred svetlom L a N (predpoklad trafka je izolacia triedy II)