Test spojitosti R1+R2 príslušného okruhu. Inštaláciu (resp. meraný obvod/okruh) odpojím od napájania. Pomocou prípravku spojím na konci meraného okruhu (záuvkového/svetelného) L (R1) a PE (R2). Zmeriam medzi výstupom ističa (odpojený od napájania) a svorkovnicou PE ohmicku hodnotu okruhu L-PE = spojitosť R1+R2.
Príklad:
https://youtu.be/U99pAPHtKlI
@EDIT: Doplnenie info - jedná sa o naplnenie čl. 6.4.3.2 STN 33 2000-6, ktorý neuvádza význam R1 a R2 (a to ani v anglickej verzii IEC 60364-6), obmedzuje sa len na slovný opis meranej časti v písmenách a), b) a c). S prihliadnutím na to čo je uvedené v písmenách a) a b)
možno usudzovať v nadväznosti na Prílohu G a predmetné stĺpce tabuľky (10 a 11), že
R2 (keďže sa uvádza samostatne) bude odpor PE, resp.
spojitosť vodičov, ktorých sa týka
slovné vyjadrenie v písmenách a) a b) čl. 6.4.3.2. Samozrejme pri vyhodnocovaní nameranej hodnoty je potrebné brať v úvahu Prílohu A.
Samozrejme, ak napr. použijeme spôsob merania ukázaného vo videu v pripojenom linku - je potrebné vziať do úvahy najmenej 4 prechodové odpory, čím sa môže zdať takéto meranie ako zavádzajúce ak chceme hovoriť o spojitosti. Osobne to považujem za "feudálny prežitok" z dôb Al káblov, ktoré sa často lámali a ohmicky boli horšie ako Cu, navyše PE bude hrať úlohu pri samočinnom odpojení napájania a tu považujem za smerodajnú hodnotu Zs - impedanciu poruchovej slučky, prípadne merania na RCD.