LPS

Príspevok od používateľa odaros » 05 Mar 2020, 18:35

K jednému bytovému domu na ktorom mám urobiť opakovanú revíziu som nedostal dokumentáciu, asi sa stratila, tak som si to šiel pozrieť, že si zakreslím zvody a tak, 5 poschodová budova s podkrovím so sedlovou strechou a plechovou krytinou, pred pár rokmi prekrytá, nové zberacie vedenie, akurát ma zarazilo, že tam nie je ani jeden zachytávač, na túto budovu je nalepená" druhá taká istá, ani tá nemá, až na jej konci je na komíne s priľahlej kotolne sú dva zachytávače, každá z bytoviek má cca 25m
Prílohy
Kreslenie1.gif
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: LPS

Príspevok od používateľa Merak » 05 Mar 2020, 18:49

Zachytávač môže byť robený aj formou ok, nielen tyčí.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Re: LPS

Príspevok od používateľa odaros » 05 Mar 2020, 20:18

Ale to je hrebeňová sustava na sedlovej streche, tak tam by mal asi byť.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: LPS

Príspevok od používateľa Merak » 05 Mar 2020, 23:55

čítam si normu STN EN 62305-3:2012, konkrétne článok 5.2 zachytávacia sústava a tam čítam, že zachytávacia sústava môže byť prevedená pomocou tyčí, závesných lán a / alebo mrežových vodičov, nie je tam popísané, aká zachytávacia sústava pre akú strechu
odporúčam si to prečítať a potom aj prílohu A, kde je popísané, ako určiť rozmery zachytávacej sústavy podľa jednotlivých metód (metóda ochranného uhla, valivej gule a / alebo mrežovej sústavy)

nič som sa nedočítal o hrebeňovej sústave
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: LPS

Príspevok od používateľa technikus110 » 06 Mar 2020, 05:43

Tá plechová strecha musí byť pospojovaná na celej ploche. Tým pádom jej plocha vytvára náhodný zvodič, aj keď nie predpísanej minimálnej hrúbky materiálu. Ale náboj sa dokáže plošne rozložiť a je zvedený do zeme cestou najmenšieho odporu.


Zamysli sa nad riešením otázky:
1. Koľko zachytávacích tyčí a akej výšky by si na tej streche musel mať, aby pokryli ochranným pásmom tú plochu strechy?
2. Aký odstup zvodov od kovovej nepospojovanej strechy by si musel mať, aby bola ako oddelený chránený priestor?
0

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Re: LPS

Príspevok od používateľa odaros » 06 Mar 2020, 06:34

Ďakujem, vám za odpovede pomoc, už to tu čítam.
0