Pripojenie externej sireny na dverovy alarm
Moderátori: mirosne, Moderátori
- el_salvadore
- Okoloidúci
- Príspevky: 7
- Dátum registrácie: 17 Jan 2018, 08:55
- Bydlisko: Povazska Bystrica
Pripojenie externej sireny na dverovy alarm
Ahojte, potreboval by som trochu pomoct pri navrhu napojenia externej sireny (12V/1A) na mini alarm ktory sluzi primarne na upozornenie otvorenia dveri/okna. Externa sirena bude napajana z ext. zdroja. Alarm ma jednoduchu malu sirenu z piezo menica a je napajany 3xAAA bateriami. Meral som vystup na pieze pri aktvivnom alarme, pohyboval sa niekde okolo 2,4V AC. pozeral som nejake mini rele ktore by toto mohlo obsluhovat ale najmensie nominovane napatie na cievkach zacina od 3V. Cize (podla mojho skromneho nazoru) pripada v uvahu zapojenie cez nejaky spinaci tranzistor. Taktiez by sa hodilo nejake oneskorenie (1~2s) kedze piezo menic taktiez signalizuje odozvu na niektore prikazy na klavesnici kratkym pipnutim (vtedy by nebolo vhodne spustat ext. sirenu). Napada niekoho nejake sikovne jednoduche riesenie? Vsetky napady, schemy, pripomienky su vrelo vitane Dakujem.
0
Naposledy upravil/-a el_salvadore v 17 Jan 2018, 12:24, upravené celkom 1 krát.
Re: Pripojenie externej sireny na dverovy alarm
Ano tranzistor a hotovo.. ale to by húkalo pri každom pipnuti
čiže nejakú logiku ze to začne reagovať cca po xx sekundách
čiže nejakú logiku ze to začne reagovať cca po xx sekundách
0
Re: Pripojenie externej sireny na dverovy alarm
Měřil jsi to napětí doufám na multimetru přepnutém na AC rozsah?
A přímo ke kontaktům toho jazýčkového relé se nedostaneš a nezměříš na nich DC napětí při přiblížení/oddálení magnetu?
A přímo ke kontaktům toho jazýčkového relé se nedostaneš a nezměříš na nich DC napětí při přiblížení/oddálení magnetu?
0
- el_salvadore
- Okoloidúci
- Príspevky: 7
- Dátum registrácie: 17 Jan 2018, 08:55
- Bydlisko: Povazska Bystrica
Re: Pripojenie externej sireny na dverovy alarm
- marioo vdaka za reakciu, napada ta nejaky konkretny typ tranzistoru? Co sa tyka tej logiky, neslo by to jednoduchsie, cez nejaky kondenzator etc...?marioo napísal:Ano tranzistor a hotovo.. ale to by húkalo pri každom pipnuti
čiže nejakú logiku ze to začne reagovať cca po xx sekundách
- breta1 dobra otazka, premeral som to este raz na AC a zmeral som ~2,4V. Nenapadlo ma merat napatie na kontaktoch rele v alarme pretoze nechcem napajat sirenu napriamo z neho, resp. potrebuem logiku samotneho alarmu a spustat sirenu len v pripade ked to vyhodnoti samotny alarm...breta1 napísal:Měřil jsi to napětí doufám na multimetru přepnutém na AC rozsah?
A přímo ke kontaktům toho jazýčkového relé se nedostaneš a nezměříš na nich DC napětí při přiblížení/oddálení magnetu?
0
Re: Pripojenie externej sireny na dverovy alarm
Tak dobře, když nechceš napojit kontakty, musíš to vzít z pieza.
Pro začátek bys měl změřit v uvedeném zapojení velikost napětí v obou zapojeních A,B když piezo houká, dioda je libovolná.
A ještě zjisti, jestli je a na jaký pol baterek je připojený ten vnější prstenec pieza.
Pro začátek bys měl změřit v uvedeném zapojení velikost napětí v obou zapojeních A,B když piezo houká, dioda je libovolná.
A ještě zjisti, jestli je a na jaký pol baterek je připojený ten vnější prstenec pieza.
- Prílohy
-
- piezo.PNG (4.08 KiB) 1699 zobrazení
0
- el_salvadore
- Okoloidúci
- Príspevky: 7
- Dátum registrácie: 17 Jan 2018, 08:55
- Bydlisko: Povazska Bystrica
Re: Pripojenie externej sireny na dverovy alarm
Hotovo. Nameral som nasledovne hodnoty:breta1 napísal:Tak dobře, když nechceš napojit kontakty, musíš to vzít z pieza.
Pro začátek bys měl změřit v uvedeném zapojení velikost napětí v obou zapojeních A,B když piezo houká, dioda je libovolná.
A: 50V
B: 0V
Takze sa musim ospravedlnit za predchadzajuce tvrdenia ale asi som zle odcital hodnoty na pieze ked som to meral naposledy (alebo ma len oklamal moj 5 eurovy merak UNI-T). Teraz som to pre istotu meral na viac krat az som si 100% isty (na priamo to bolo ~24V)
Vonkajsi prstenec pieza je pripojeny priamo na (+)breta1 napísal:A ještě zjisti, jestli je a na jaký pol baterek je připojený ten vnější prstenec pieza.
S nameranymi hodnotami vyssie uz prichadza v uvahu aj nejake to rele, co vy na to? Nieco s velkym odporom cievky az neubera piezu na vykone + to sekundove oneskorenie vyriesit.
0
Re: Pripojenie externej sireny na dverovy alarm
To napětí je strašně měkké, žádné relé by to neseplo.
Namaloval jsem schema, které by mělo splnit i požadavek na zpoždění.
Velikost zpoždění je dána RC (4M7, 1M), ZD na 10 až 15V je ochrana FET, relé je na 3V nebo 5V a jeho kontakty spínají venkovní sirénu.
Postav to provizorně a dej vědět jestli to funguje.
Namaloval jsem schema, které by mělo splnit i požadavek na zpoždění.
Velikost zpoždění je dána RC (4M7, 1M), ZD na 10 až 15V je ochrana FET, relé je na 3V nebo 5V a jeho kontakty spínají venkovní sirénu.
Postav to provizorně a dej vědět jestli to funguje.
0
- el_salvadore
- Okoloidúci
- Príspevky: 7
- Dátum registrácie: 17 Jan 2018, 08:55
- Bydlisko: Povazska Bystrica
Re: Pripojenie externej sireny na dverovy alarm
Ok super. Cez vikend sa do toho pustim. Velka vdaka.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok