SUNON Mag-Lev a rozbehový kondenzátor
Moderátori: mirosne, Moderátori
SUNON Mag-Lev a rozbehový kondenzátor
Caute,
chcem sa opytat. Je potrebny rozbehovy kondenzator ku 230VAC ventilatoru, ked nie je nijak regulovany a vzdy bezi na plne otacky? Lebo doteraz som vzdy zapajal bez kondenzatora a nebol problem. Teraz som si vsak objednal ventilator SUNON Mag-Lev a je k tomu pribaleny aj 1.5uF/450V kondenzator. Hladanie info na nete mi nic neprinieslo...
chcem sa opytat. Je potrebny rozbehovy kondenzator ku 230VAC ventilatoru, ked nie je nijak regulovany a vzdy bezi na plne otacky? Lebo doteraz som vzdy zapajal bez kondenzatora a nebol problem. Teraz som si vsak objednal ventilator SUNON Mag-Lev a je k tomu pribaleny aj 1.5uF/450V kondenzator. Hladanie info na nete mi nic neprinieslo...
0
Naposledy upravil/-a mirosne v 15 Mar 2018, 12:48, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie typu do názvu témy.
Dôvod: Doplnenie typu do názvu témy.
Re: Rozbehovy kondenzator
zalezi na konstrukcii motora ci potrebuje alebo nepotrebuje kondenzator. Motor ktory je konstruovany na beh (rozbeh) s kondenzatorom , sa bez kondenzatora nerozbehne. Nezalezi ci ma bezat naplno alebo čo.
0
Re: Rozbehovy kondenzator
ale ten mag-lev sa rozbehne aj bez kondenzatora... a predsa je pribaleny.. predtym som mal rovnaky, a prestal fungovat po dvoch dnoch.. ale vtedy mi k nemu nepribalili kondenzator.. tentoraz ano, tak preto ma to poplietlo..
pouzivam najcastejsie ale tieto:
https://www.gme.sk/ventilator-sunon-sf1212ad-sl
a
https://www.gme.sk/ventilator-sunon-sf23092a-2092hst
bez akychkolvek kondenzatorov.
Preto sa radsej opytam skusenejsich, lebo doteraz som bol v tom, ze taketo ventilatory nepotrebuju kondenzator.
pouzivam najcastejsie ale tieto:
https://www.gme.sk/ventilator-sunon-sf1212ad-sl
a
https://www.gme.sk/ventilator-sunon-sf23092a-2092hst
bez akychkolvek kondenzatorov.
Preto sa radsej opytam skusenejsich, lebo doteraz som bol v tom, ze taketo ventilatory nepotrebuju kondenzator.
0
-
- Power user
- Príspevky: 11647
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: SUNON Mag-Lev a rozbehový kondenzátor
Ak sa ti ventilátor bezpečne rozbehne, tak ten kondenzátor je len na kompenzáciu účinníka. (Koľko drôtov vychádza z toho ventilátora) ?
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: SUNON Mag-Lev a rozbehový kondenzátor
2 kable v pripade 230VAC (ten maglev), resp 4 kable v pripade 115VAC/230VAC - ale tu spajam 2 spolu, a 2 ostavaju
0
-
- Power user
- Príspevky: 11647
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: SUNON Mag-Lev a rozbehový kondenzátor
Pri dvoch kábloch ten kondík kam chceš pripojiť ? Jedine paralelne. A to je len kompenzácia účinníka, (nemusí byť).
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: SUNON Mag-Lev a rozbehový kondenzátor
Tento model nepotrebuje rozbehový kondenzátor. Vyššie priemery už mávajú, sú skryté na boku ventilátora (obvode) pod čiernym krytom, kde je zároveň buď vývod kábla, alebo svorkovnica.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-