Neviete poradit ako najlepsie natiahnut 380v zasuvku na exterier domu. Bude to vystavene dazdu, a nejako to chranit aj detmi atd...
napr. nieco taketo...
napr. nieco taketo...
- Prílohy
-
- 30Mar2018_14-09-15.jpg (9.97 KiB) 5351 zobrazení
0
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Je to 400V zásuvka, možnosti je viacero, použiť panelovú zásuvku a krabicu pre montáž do steny, prípadne aj klasickú nástennú a s krytím IP67 (bežne by mala stačiť aj IP44, záleží od prostredia), napr. 16A varianta SEZ IZG 1643 (IZG 1653) alebo 32A varianta IZG 3243 (IZG 3253).
Z pohľadu ochrany pred deťmi by si ju mohol umiestniť vyššie cca. 1,5m nad terénom a do zásuvky s krytím IP67 sa dostanú ťažšie ako do zásuvky s krytím IP44.
Alebo použiť 3f zásuvku s vypínačom a vypínač uzamknúť vo vypnutej polohe zámkom, napr. rozvodnica ROS 4/V s vypínačom 01 - IP 44,
alebo použiť BZS 1653 s mechanickým blokovaním.
https://www.sez.sk/produkty/bzs-1653
Tiež záleží či sa jedná o 4p (3f+PEN) alebo 5p zásuvku, ak 5p (3f+N+PE), tak by som doplnil aj prúdový chránič.
Krabice pre zapustenú montáž začínajú na str. 24
https://www.kopos.cz/sites/default/file ... eum_cz.pdf
Z pohľadu ochrany pred deťmi by si ju mohol umiestniť vyššie cca. 1,5m nad terénom a do zásuvky s krytím IP67 sa dostanú ťažšie ako do zásuvky s krytím IP44.
Alebo použiť 3f zásuvku s vypínačom a vypínač uzamknúť vo vypnutej polohe zámkom, napr. rozvodnica ROS 4/V s vypínačom 01 - IP 44,
alebo použiť BZS 1653 s mechanickým blokovaním.
https://www.sez.sk/produkty/bzs-1653
Tiež záleží či sa jedná o 4p (3f+PEN) alebo 5p zásuvku, ak 5p (3f+N+PE), tak by som doplnil aj prúdový chránič.
Krabice pre zapustenú montáž začínajú na str. 24
https://www.kopos.cz/sites/default/file ... eum_cz.pdf
0
Naposledy upravil/-a ondistef v 30 Mar 2018, 14:52, upravené celkom 1 krát.
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
klasicka 400V zasuvka (alebo hovorovo flasa) v prevedeni min IP44. Ak to chces mat blbovzdorne aj pred detmi dal by som niekam mimo ich dosah vypinac aby sa zasuvka dala v pripade nepouzivania vypnut. Uz si len musis vybrat presny typ 16A, 32A ... 4 alebo 5 kolik ...
zasuvka napriklad:
vypinac:
vypinace sa daju kupit aj uzamykatelne...
zasuvka napriklad:
vypinac:
vypinace sa daju kupit aj uzamykatelne...
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Veď nech má túto zásuvku ako samostatný okruh a nech si ju zapína v rozvádzači ističom iba keď bude potrebovať.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Velka vdaka za rady. Vsetky pomohli.
Do toho rozvadzaca by ste dali aky istic na tuto zasuvku? bude staci tento?
http://ema-elektro.sk/elektromaterial/i ... 6ka-100053
Do toho rozvadzaca by ste dali aky istic na tuto zasuvku? bude staci tento?
http://ema-elektro.sk/elektromaterial/i ... 6ka-100053
0
Naposledy upravil/-a rado3105 v 30 Mar 2018, 16:20, upravené celkom 1 krát.
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Zásuvka so srobovacim vekom. (Na tej foto červenej farby)
Úplne malé dieťa to nepovolí a staršie už vie čo to je.
Úplne malé dieťa to nepovolí a staršie už vie čo to je.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Na 16A by som dal 16A istič, na 32A by som dal 32A istič, teda pokiaľ potrebuje.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
hlavny istic mam samizda 25A..tak to asi nema zmysel davat 32?
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2488
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: 400V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
To Rado,
osobně dávám přednost těmto modelům - mechanická pevnost , případně vypínač na dohled. Samozřejmostí je chránič v rozvaděči a kabel zapojený v TN-S.
Kvůli dětem zapínat jistič určený výhradně pro tuto zásuvku jen pro vymezený pracovní čas. Děti jsou koumavé.... Výška podle možností osob, které ji budou používat, (klidně i 1,8m nad definitivním terénem).Pokud bude zásuvka "pod přístřeškem", pak stačí:
pro zabudování pod omítku do maximálního jištění 3x32A (nevadí, že máš "jen" 3x25A hlavní jistič, 16A zásuvky nejsou tak bytelné):
http://www.emat.cz/sez-izv-3253-vestavn ... vka%20400V
https://www.elnex.cz/nastenne-prumyslov ... results=32
pro montáž na omítku s vypínačem a zásuvkami na 230V, pokud máš jistič 3x16A:
https://www.elnex.cz/nastenne-kombinova ... -230v.html
PS 380V už dávno v síti není - "jen" 400V a na venkovní používání výhradně TN-S s RCD...
Regionální centra v Šanghaji, Praze pro firmu NOARK s.r.o. mi "nic" neříkají...
osobně dávám přednost těmto modelům - mechanická pevnost , případně vypínač na dohled. Samozřejmostí je chránič v rozvaděči a kabel zapojený v TN-S.
Kvůli dětem zapínat jistič určený výhradně pro tuto zásuvku jen pro vymezený pracovní čas. Děti jsou koumavé.... Výška podle možností osob, které ji budou používat, (klidně i 1,8m nad definitivním terénem).Pokud bude zásuvka "pod přístřeškem", pak stačí:
pro zabudování pod omítku do maximálního jištění 3x32A (nevadí, že máš "jen" 3x25A hlavní jistič, 16A zásuvky nejsou tak bytelné):
http://www.emat.cz/sez-izv-3253-vestavn ... vka%20400V
https://www.elnex.cz/nastenne-prumyslov ... results=32
pro montáž na omítku s vypínačem a zásuvkami na 230V, pokud máš jistič 3x16A:
https://www.elnex.cz/nastenne-kombinova ... -230v.html
PS 380V už dávno v síti není - "jen" 400V a na venkovní používání výhradně TN-S s RCD...
Regionální centra v Šanghaji, Praze pro firmu NOARK s.r.o. mi "nic" neříkají...
0
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 30 Mar 2018, 17:26, upravené celkom 2 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Nakoľko žijeme v roku 2018 a nie v roku 2004 a 2007 je jedno či máš v dome TN-C, alebo TN-S je nutné si upraviť rozvod tak, aby zásuvka bola v obvode s prúdovým chráničom. A k dnešnému dňu neplatí ani teória exteriér alebo interiér!
Prúdový chránič neslúži ako odpínač.....
P.S. Jirka84 písal príspevok v rovnakom čase....
Prúdový chránič neslúži ako odpínač.....
P.S. Jirka84 písal príspevok v rovnakom čase....
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Myslim, si ze v RD bohato staci 16A 3f zasuvka.
Potom ak treba zapojit 32A vidlicu da sa pouzit redukcia, ale opacne to.nejde a je to proti predpisom .
Cize ja by dom dal kombi 16A 3f + 230V, 5kolik cez prudovy chranic a istenie C16/3.
Ak budete davat polystyren dal som tam toto:
https://www.cbelektro.sk/obchod_homedir ... ky/MDZ.jpg
Montazna doska od Koposu. Lahka montaz, odburava tepelne mosty a moze sa dat do horlaveho podkladu.
Ak mate klasiku bez zateplenia dal by som bud zapustenu, alebo povrchovu.
Potom ak treba zapojit 32A vidlicu da sa pouzit redukcia, ale opacne to.nejde a je to proti predpisom .
Cize ja by dom dal kombi 16A 3f + 230V, 5kolik cez prudovy chranic a istenie C16/3.
Ak budete davat polystyren dal som tam toto:
https://www.cbelektro.sk/obchod_homedir ... ky/MDZ.jpg
Montazna doska od Koposu. Lahka montaz, odburava tepelne mosty a moze sa dat do horlaveho podkladu.
Ak mate klasiku bez zateplenia dal by som bud zapustenu, alebo povrchovu.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
namiesto tej MDZ dosky nie je rozumnejsie pouzit naspodok styrodur a navrh hrubu OSB dosku? zateplenie mam sklennu vatu..takze horlavost tam nie je problem...
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Preco to chcete oje*at? Je to vyrobok na to urceny, okrem toho ta OSB doska tomu moc neprida.
Mdz dosku pouzite navrtate 4 diery, tubus skratite podla hrubky eps na vrch sa samotna doska a potom len prisrobujete zasuvku
Nevymyslajte nieco, co je uz davno vymyslene.
Da sa to kombinovat aj takto:
https://www.kopos.sk/sites/default/file ... montaz.jpg
Alebo kuz voi
http://www.ceskykutil.cz/image/630/450/ ... i-foto.jpg
Mdz dosku pouzite navrtate 4 diery, tubus skratite podla hrubky eps na vrch sa samotna doska a potom len prisrobujete zasuvku
Nevymyslajte nieco, co je uz davno vymyslene.
Da sa to kombinovat aj takto:
https://www.kopos.sk/sites/default/file ... montaz.jpg
Alebo kuz voi
http://www.ceskykutil.cz/image/630/450/ ... i-foto.jpg
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Pri pouziti styroduru ani netreba tu montaznu dosku. Kazdopadne, OSB doska je to najhorsie riesenie ake tu padlo.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Preco je OSB doska najhorsie riesenie? ved pod tym by bol styrodur, na to by sa dala osb doska, nasrobovalo do steny a na osb dosku uchytilo co treba..
0
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Teraz to spatne citam, ze nemozno podla noriem pouzit redukciu z 32 na 16A alebo opacne?
0
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Zdravím,
je možné použiť redukciu 32 -> 16 A len v tom prípade, ak je ampérická hodnota predradeného istenia max. 16 A. A nezabudnúť na prúdový chránič!
je možné použiť redukciu 32 -> 16 A len v tom prípade, ak je ampérická hodnota predradeného istenia max. 16 A. A nezabudnúť na prúdový chránič!
0
Re: 380V na exterier domu, s ochranou proti dazdu, zasahu(deti)?
Ked uz vypinac je dobre trojpolohovy - aby bolo mozne prehodit fazy.
Zasuvku je mozne umiestnit aj napr. na kovovy stlpik upevneny do podlahy - je to pevnejsie, nie je sanca ze sa narusi casom stena
Zasuvku je mozne umiestnit aj napr. na kovovy stlpik upevneny do podlahy - je to pevnejsie, nie je sanca ze sa narusi casom stena