Zdravím.
Má tu niekto reálne skúsenosti z praxe (projekt, montáž, oživovanie) s čítačkami RFID a MYFARE kariet pracujúcich v zapojení Wiegand zbernice?
1. Na akú maximálnu vzdialenosť vám čítačky fungovali?
2. Aký kábel ste použili?
3. S akým typom prístupových zariadení ste pracovali? Bol to váš výber, či projektanta?
4. Stabilita, rušenie a výpadky zbernice systému?
Viem, že existuje ujo Google, takže linky si nechajte do zbierky breviáru múdrostí. Internet znesie každú blbosť. Potrebujem reálne skúsenosti z praxe.
Niečo také, ako je na ilustračnej obrázkovej prílohe.
Wiegand - komunikácia 32bit - otázky z praxe.
Moderátori: mirosne, Moderátori
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Wiegand - komunikácia 32bit - otázky z praxe.
- Prílohy
-
- samostatný terminál + jedna čítačka pre jedny dvere, LAN verzia a Wiegand
- vstup.jpg (77.67 KiB) 1220 zobrazení
0
Re: Wiegand - komunikácia 32bit - otázky z praxe.
Mám žial zatial len na stole čítačku Hikvision s wiegandom prepojenú s videovrátnikom Grandstream. Na stole to samozrejme šlape ako hodinky, v pláne je čoskoro inštalácia, ethernetový kabel v dĺžke cca 50m. Tak keď to bude dám vediet
0
Re: Wiegand - komunikácia 32bit - otázky z praxe.
Moje skusenosti s Wiegand rozhranim su len dobre. Dostatocne odolna zbernica, neni problem mat citacku od kontrolera desiatky metrov - pouzity kabel FTP. Objem prenasanych dat je minimalny, takze mala rychlost zbernice nevadi.
0
Kto sa hraje, ten nehnevá!
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Wiegand - komunikácia 32bit - otázky z praxe.
deepspace: Od Hikvisionu mám tieto. Sú vo veľkosti vypínača a majú pod omietkovú montáž do klasickej krabice, takže netrčia na stene. Alebo tie na druhom obrázku, ale to je exteriérové prevedenie.