Termočlánky

Pomoc s ostatnými vecami okolo elektroniky

Moderátori: mirosne, Moderátori

MisoTipek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 13 Mar 2016, 15:36
Bydlisko: ZS
Vek: 44

Termočlánky

Príspevok od používateľa MisoTipek » 27 Apr 2019, 17:51

Ahojte,
Mám jednu, možno zbytočnú otázku:
Pri meraní teploty termočlánkom (typ J, K) si vždy vyrábam kabeláž s termočlánkovým kompenzačným vedením, max 3 spoje nejakym priemyselnym hartingom. Lenže v poslednej dobe mi chodí pod ruku veľa predlžovacích vedení z.obyčajnych lankových Cu vodičov...vo firmách používajú aj 10 metrove vedenia z obyčajnej medi...a ja sa stým možno zbytočne serinkám.
Takže otázka: Má význam sa tým zapodievať? O koľko stupňov uletí teplota pri použití medi, namiesto napr. Fe-Co? V rozsahu teplôt 100 až 400 stupňov? :pain:

:lol:
0

Používateľov profilový obrázok
amater63
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2632
Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Bydlisko: Morava-č.r.

Re: Termočlánky

Príspevok od používateľa amater63 » 27 Apr 2019, 20:29

Ahoj Miso, a jaká řídicí jednotka nebo jak bych to nazval má na svědomý dálší funkci co třeba dále posílá,a děje se dále.: rozsahu teplôt 100 až 400 ...,čeho, :pain: stupně ano,dále..
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Termočlánky

Príspevok od používateľa Drakoush » 27 Apr 2019, 22:27

Co dál? Nic dál. Dva sifony.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

105nu70
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 275
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51

Re: Termočlánky

Príspevok od používateľa 105nu70 » 28 Apr 2019, 14:44

:butthead:
0
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:34, upravené celkom 2 krát.

MisoTipek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 13 Mar 2016, 15:36
Bydlisko: ZS
Vek: 44

Re: Termočlánky

Príspevok od používateľa MisoTipek » 28 Apr 2019, 16:25

Takže pri mojej typickej aplikácii: vstrekovacia plastikárska forma, konektor so snimačmi vyvedený na forme, teplota v konektore cca 70stupňov. Vstupný konektor do stroja/regulátora umiestnený v rozvadzači, teplota cca 30 stupňov..
Rozdiel 40 stupňov pri prepojení obyčajným Cu vedením? To by bolo nepoužitelné...aj keď viem, že sa to tak veľakrát robí.. :biggrin:

:roll:
0

105nu70
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 275
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51

Re: Termočlánky

Príspevok od používateľa 105nu70 » 28 Apr 2019, 16:42

:butthead:
0
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:31, upravené celkom 2 krát.

MisoTipek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 37
Dátum registrácie: 13 Mar 2016, 15:36
Bydlisko: ZS
Vek: 44

Re: Termočlánky

Príspevok od používateľa MisoTipek » 28 Apr 2019, 16:52

Nie nie, na forme sú snimače ukončené skrutkovým spojom v konektore. Izotermický blok je až v stroji, alebo regulátore.. :thanks: :mrgreen:
0

Napísať odpoveď