Hasiaci prístroj nad 1000V

Pomoc s ostatnými vecami okolo elektroniky

Moderátori: mirosne, Moderátori

martin knocik
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1639
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Trenčianska Turná
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Hasiaci prístroj nad 1000V

Príspevok od používateľa martin knocik » 10 Nov 2019, 14:20

Postavil som priemyselný indukčný ohrev ktorého rezonančný obvod pracuje na 1200 V špičkové napätie) (1600V špičkové poruchové), vstupné 230V RMS, výstupné napätie je trafákom znížené na 50V RMS.

Teraz píšem návod na obsluhu tohoto zariadenia. V návode (môjho stroja aj u konkurencie) je predpísané mať pri práci v dosahu hasiaci prístroj.

Problémom bežných hasiacich prístrojov (CO2, prášok, halon) je označenie do 1000V: Pri niektorých hasiacich prístrojoch, je veta
Za dodržania bezpečnostných podmienok je možné ho bez obáv použiť i na elektrické zariadenia pod napätím až do 110kV
Viac tu: https://matty28.webnode.sk/hasiace-pristroje/
Problém je že sa mi nepodarilo nájsť konkrétne "bezpečnostné podmienky" pre použitie hasiaceho prístroja na zariadenie s napätím 1200V.
Na jednej zahraničnej stránke som našiel že hasiť zo vzdialenosti 2m pre napätia 1kV až 10kV.

Nevie niekto kde nájsť oficiálne, na slovensku platné "bezpečnostné podmienky" ktoré by som mohol napísať do návodu k môjmu zariadeniu pre hasenie pod napätím ?
0
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem

nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Hasiaci prístroj nad 1000V

Príspevok od používateľa marioo » 10 Nov 2019, 20:44

Halónové hasiace prístroje
Halónové hasiace prístroje sú naplnené špeciálnou hasiacou látkou FE-36, chemické zloženie: 1,1,1,3,3,3, – hexafluorpropán.

Elektricky nevodivé hasivo je bez koróznych účinkov, ekologicky a toxicky nezávadné. Je vhodné hlavne pre hasenie elektronických zariadení, výpočtovej a záznamovej techniky, nosičov dát, archívov, telefónnych ústrední, múzeí, vojenskej techniky a pod.

Možno hasiť zariadenia pod elektrickým napätím do 1000 V zo vzdialenosti 1m, v prípade dodržania bezpečnostných predpisov až do 110kV.

len predpis nikde :(

možno výrobca a distribútor hasičákov by vedel poradiť.. alebo požiarny technik z elektrárne...
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Hasiaci prístroj nad 1000V

Príspevok od používateľa Jirka84 » 11 Nov 2019, 14:52

Martine,
běžně se používá na rozvodnách jak NN tak VN (do 22kV), kde jsem pracoval , tento hasičák:
https://www.hasteko.cz/snehovy-hasici-p ... 30-ets.htm
( Hasicí přístroj ideální pro VN a NN. )
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok