Dobr├Ż de┼ł, potreboval by som poradi┼ą...probl├ęm: asi 25 ro─Źn├Ż bojler tatramat (typ neviem ) sie┼ą TN-C, termostat TH 160 dvojsvorkov├Ż.
U otca odi┼íiel termostat (zopol iba sem-tam,niekedy po dvoch d┼łoch, vypol v┼żdy po dosiahnut├ş teploty 60 ┬░C) ke─Ć┼że mal n├íhradn├Ż, som mu ho vymenil, po zapnut├ş bojlera skrat a vyhoden├Ż isti─Ź 16A, termostat stiahnut├Ż na 20┬░C(zapnut├Ż)n├ísledn├ę spustenie bojlera, pohoda hreje,po dosiahnut├ş nadstavenej teploty 60┬░C termostat vyp├şna a okam┼żite skrat a vyhoden├Ż isti─Ź...
Demont├í┼ż termostatu, na svorku 1 priveden├í f├íza, svorka 2 pr├ízdna, zem odpojen├í, meranie :2 svorka ni─Ź termostat nezopnut├Ż- to by malo by┼ą ok, ale na kovovej ─Źasti sa objavuje nejak├ę nap├Ątie (nem├ím ho ─Ź├şm presne zmera┼ą ale sk├║┼ía─Źka slabo svieti) po zapnut├ş termostatu svorka 2 pod pr├║dom a z kovovej ─Źasti nap├Ątie zmizne ...opticky ┼żiadne prepojenie
Je vadn├Ż termostat? alebo ? sk├║┼íal som mimo bojlera
dandan
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Zalo┼żen├Ż: 09.05.2019
Karma: 0

Re: vadn├Ż termostat TH 160 ?

Odosla┼ąod AlbiDartanan » 09 M├íj 2019, 19:07

dandan : nejak├ę foto + m├í┼í pri sebe multimeter alebo nie─Źo tak├ę ?
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1627
Vek: 35.05
Zalo┼żen├Ż: 09.07.2009
Karma: 7

Re: vadn├Ż termostat TH 160 ?

Odosla┼ąod dandan » 09 M├íj 2019, 19:11

foto nem├ím, som u┼ż doma, a p├şsal som ┼że som nemal ─Ź├şm zmera┼ą...ale p├Żtaj sa ak ┼ąa nie─Źo napadne d├şk
dandan
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Zalo┼żen├Ż: 09.05.2019
Karma: 0

Re: vadn├Ż termostat TH 160 ?

Odosla┼ąod misocko » 09 M├íj 2019, 20:43

na svorku 2 daj fazu , svorku 1 pripoj na spiralu.
ten "novy" termostat je v akom stave?
misocko
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2874
Vek: 42.57
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Bydlisko: Hlohovec
Karma: 22

Re: vadn├Ż termostat TH 160 ?

Odosla┼ąod dandan » 11 M├íj 2019, 19:16

-tak┼że ,,nov├Ż" termostat je star┼í├ş neviem ko─żkoro─Źn├Ż ale zjavne nikdy nepou┼żit├Ż
-misocko: nesk├║┼íal som no zd├í sa mi to ni─Ź nerie┼íiaci krok
-a teraz dobr├í spr├íva: probl├ęm vyrie┼íen├Ż
v─Źera som k├║pil nov├Ż termostat, dnes zalo┼żil, odsk├║┼íal a ide ako nov├Ż..v┼íetko ako m├í by┼ą....a so star├Żm nov├Żm som sa rozl├║─Źil..no e┼íte pred t├Żm som ho vykuchal a po skratoch som na┼íiel ohoreniny.....nech├ípem ako, no preb├şjal cez vrchn├Ż plie┼íok o ┼íroub ktor├Żm je uchyten├í svorka aj napriek tomu ┼że nad ┼íroubom boli asi 3 mm miesta a pl├ítok perdinaxu ─Źi ─Źoho , nech├ípem
d├şk v┼íetk├Żm
dandan
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Zalo┼żen├Ż: 09.05.2019
Karma: 0

Re: vadn├Ż termostat TH 160 ?

Odosla┼ąod misocko » 11 M├íj 2019, 19:46

tak ako som to napisal by to fungovalo bez problemov
terz si mal fazu na jazycku ktory sa pohybuje a pri rozopnuti sa z nejakeho dovodu oprel na kostru. Keby si dal fazu na 2, bola by napevno, na kostru by sa potom pri odpojeni oprela spirala bez napetia.
nehovorim ze je to dobre riesenie ale fungovalo by
lepsie riesenie je samozrejme vymena za novy , funkcny.
misocko
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2874
Vek: 42.57
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Bydlisko: Hlohovec
Karma: 22


Nasp├Ą┼ą na Silnopr├║dov├í elektrotechnika

Kto je pr├ştomn├Ż

U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 1 hos┼ą.

Forums ©
Autor str├ínky je Ondrej Z├ívodsk├Ż(zawin), o graficky design sa star├í ─Żubo┼í Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.27 sek├║nd