Zapojenie 3 schodistakov
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Zapojenie 3 schodistakov
Ahoj,
Nemam moc skusenosti s rozvodmi v chalupe preto sa vas chcem opytat ako zapojit 3 schodiskove vypinace. A zaujimalo by ma aj ako natiahnut kable. Drazky mam porobene len neviem ako natiahnut kabelaz. Odkial kam atd.
Dakujem
Nemam moc skusenosti s rozvodmi v chalupe preto sa vas chcem opytat ako zapojit 3 schodiskove vypinace. A zaujimalo by ma aj ako natiahnut kable. Drazky mam porobene len neviem ako natiahnut kabelaz. Odkial kam atd.
Dakujem
0
- Wili
- Ultimate člen
- Príspevky: 1699
- Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
- Bydlisko: Praha - CR
- Vek: 34
Re: Zapojenie 3 schodistakov
google 3 sekundy
ak som to spravne pochopil chces 3 vypinace na jedno svetlo ?
ak som to spravne pochopil chces 3 vypinace na jedno svetlo ?
0
Re: Zapojenie 3 schodistakov
Wili schému si dal peknú, len si mal doplniť, že tie krajné vypínače sú shodišťové a stredný je krížový vypínač.
0
Re: Zapojenie 3 schodistakov
tady je to pohromadě i s jinými zapojeními i s potřebnými typy kabelů http://mylms.cz/text-skutecne-zapojeni- ... ci/#krizak
0
Re: Zapojenie 3 schodistakov
No, s tymto som mal problem aj ja, kedze sa tomu nejak zvlast nevenujem, mal by som problem nieco podobne zapojit bez schemy, len tak z hlavy.
Cize vravite, ze tie krizove vypinace sa kupuju priamo v obchode ? Doteraz som bol v tom,z e sa vzdy pouzivaju klasicke a len vhodnym poprepajanim sa to zapaja.
Cize vravite, ze tie krizove vypinace sa kupuju priamo v obchode ? Doteraz som bol v tom,z e sa vzdy pouzivaju klasicke a len vhodnym poprepajanim sa to zapaja.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
Re: Zapojenie 3 schodistakov
rozdělují se takhle:
1) - jednopólový
2) - dvojpólový
3) - třípólový
4) - skupinový
5) - sériový, lustrový, dvojitý
5a) - dvojitý 1 + 6
5b) - dvojitý 6 + 6
6) - střídavý, schodišťový
7) - křížový
2,3,4,5a,b nejsou v bytech nějak extra používané
1) - jednopólový
2) - dvojpólový
3) - třípólový
4) - skupinový
5) - sériový, lustrový, dvojitý
5a) - dvojitý 1 + 6
5b) - dvojitý 6 + 6
6) - střídavý, schodišťový
7) - křížový
2,3,4,5a,b nejsou v bytech nějak extra používané
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 408
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
- Bydlisko: Slovensko :) PN
- Vek: 28
Re: Zapojenie 3 schodistakov
Ahoj. Mne sa páči takto : nad vypínač, kde je treba dám krabicu a tam všetko pekne spojím a pokračujem ďalej ... Možná ti pomôže obrázok.
0
Felicia 1.9D - the best Felicia
Re: Zapojenie 3 schodistakov
Citát:
"Ahoj. Mne sa páči takto : nad vypínač, kde je treba dám krabicu a tam všetko pekne spojím a pokračujem ďalej ... Možná ti pomôže obrázok."
No na mňa tam máš v tých krabiciach zbytočne veľa spojov - možných zdrojov porúch. To radšej podľa tej schémy hore z vypínača do vypínača.
"Ahoj. Mne sa páči takto : nad vypínač, kde je treba dám krabicu a tam všetko pekne spojím a pokračujem ďalej ... Možná ti pomôže obrázok."
No na mňa tam máš v tých krabiciach zbytočne veľa spojov - možných zdrojov porúch. To radšej podľa tej schémy hore z vypínača do vypínača.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 408
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
- Bydlisko: Slovensko :) PN
- Vek: 28
Re: Zapojenie 3 schodistakov
No veď dobre, ja len hovorím ako to robím ja Bez krabíc: Jakože dovediem do vypínača najprv trojžiový CYKY, fázu dám do vypínača, ale do krížového musí ísť štvoržilový CYKY, takže treba zasa dva spojiť pod vypínačom... Teda ak som správne pochopil, že to chceš bez krabíc (Ak nie tak ma oprav ). Možný zdroj porúch - ja robím všade očká a skrutky riadne vždy pritiahnem. Takže to niečo musí vydržať. A keď nie, tak otvorím krabicu a opravím
0
Felicia 1.9D - the best Felicia
Re: Zapojenie 3 schodistakov
No skusim si to zapojit mimo stenu podla tej schemy a uvidim . Dakujem za pomoc
0
Re: Zapojenie 3 schodistakov
Pokial potrebujeme na ovládanie jedného svetla len dva- tri vypinače, stačí ich prepojiť napriamo káblami medzi sebou,ale ak potrebujeme viac ovládacích miest, už sa oplatí pouvažovať nad použitím impulzného relé. ušetrí sa pár metrov káblov,nakolko stačí ťahať dvojžilový kábel medzi krabicami a namiesto vypinačov sa dajú len tlačítka ,ktoré potom ovládajú relé.Stlačením ktoréhokolvek tlačítka sa relé preklopí do opačného stavu v akom sa nachádzalo a zapne resp.vypne svetlo.
Napr. IR 116K.
Napr. IR 116K.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Re: Zapojenie 3 schodistakov
Takze vyskusal som si to na stole a fungovali mi vsetky kombinacie vypnutia/zapnutia. Dakujem za rady vsetkym.
0
- helios
- Pokročilý člen
- Príspevky: 900
- Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
- Bydlisko: skoro Mauacky
- Vek: 62
Re: Zapojenie 3 schodistakov
Presne, ako 5ko vraví, v dnešnej dobe sa oplatí použiť impulzné relé, ušetrí sa tým zopár drôtov a zapojenie sa sprehľadní. Osobne preferujem relé MIR-16 , ktoré umožňuje použiť buď jedno tlačidlo zap/vyp, alebo samostatné dve, jedno na zap, druhé na vyp.
0
Re: Zapojenie 3 schodistakov
No až na to, že kvalitnejšie spojenie je neurobiť očko ale iba rovný drôt (samozrejme doťahovaním skrutky aby sa drôt vťahoval pod ňu), keďže skrutka ho dokáže viac pritiahnuť ak je len na jednej strane. Samozrejme to platí ak má svorkovnica vedľa skrutky taký výstupok, čo majú asi všetky, nie je tam preto aby sa robili očká, to už je "old school" si myslím A nehovoriac o tom, že neviem ako by si očká robil napr. pri 4 mm^2 drôte, resp 6 mm^2 Al, s čím som sa už v svorkovnici stretol Boli to iba rovné konce a dalo dosť práce to odskrutkovať A bol to cca 40-ročný spoj a očká neboli ani tamM4jkls0n napísal:...ja robím všade očká a skrutky riadne vždy pritiahnem...
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 408
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
- Bydlisko: Slovensko :) PN
- Vek: 28
Re: Zapojenie 3 schodistakov
To "všade" neznamená že to robím fakt všade a so všetkými prierezmi V krabicách tú 1,5 alebo 2,5 meď pod skrutku očko pekne dám. Hliník moc nemám rád, tam očká nerobím-rád sa zlomí, možno sa niekomu podarí také poloočko Aj keď raz som spravil očko ja na 10 medi v rozvádzači, ale to sa pripevňovalo k PEN zbernici a 5mm skrutkou, takže v poho. Spoj jako vyšitý Ja nehovorím, že niekto robí zle, niekto dáva tak, iný zasa inak
0
Felicia 1.9D - the best Felicia
- Thales
- Ultimate člen
- Príspevky: 13834
- Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: White Hill, Prague
- Vek: 41
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zapojenie 3 schodistakov
Nemáš pravdu. Očka mají větší styčnou plochu, takže pokud ten spoj po čase třeba mírně zkoroduje nebo se o fous uvolní (což je u oček menší riziko) tak bude mít menší přechodový odpor a nevyhřeje se. To platí zvláště u proudově namáhaných spojů, spojů ve zhoršených podmínkách a tak. O starých spojů na hliníku nemluvě, tam je očko jasná volba. ještě nikdy jsem se nepotkal s hliníkovým spojem v normálních podmínkách, který by byl třeba dotahovat nebo jinak řešit pokud byl udělaný kvalitně na očko, zato jsem viděl mnoho vypálených či jiných spojů v nedobrém stavu pokud byly jen rovně zastrčené pod šroub.Edgar napísal: No až na to, že kvalitnejšie spojenie je neurobiť očko ale iba rovný drôt
0
Zapamatuj si:
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
Re: Zapojenie 3 schodistakov
tie tri vypínače na ovládanie jedného svetla som mal v starom dome z roku cca 1949, to boli tie staré okrúhle otočné vypínače, a tu to tak bolo zapojené, stredný bol krížový, teda mal 4 kontakty.
Teda žiadna novinka, ja som iba staré nespoľahlivé otočné vymenil za klasické, teda nejde o žiadny zázrak, stredný prepína na kríž, a krajné sú vlastne prepínače.
Skôr mám teraz iný problém, že sa s nimi ovládajú dve svetlá, v predsieni a na chodbe, ale ja chcem svetlá oddeliť, a neviem na ktorý kábel sa napojiť, nakoľko elektroinštalácia svetelná časť je stará, pôvodná, drôty krútené a izolačkou zabalené
Menil som iba zásuvkové drôty, ale tak, že zapojenie som ponechal, iba postupne vyťahoval staré a naťahoval nové drôty,
mimochodom pôvodné boli medené, akurát izolácia bola už veľmi riziková.
Jednoduchšie mi pripadá zapojiť svetlo trvale, do lampy dať prijímač, a ovládať ho bezdôtovo tlačítkom. Akurát neviem, koľko vydržia baterky.
Teda žiadna novinka, ja som iba staré nespoľahlivé otočné vymenil za klasické, teda nejde o žiadny zázrak, stredný prepína na kríž, a krajné sú vlastne prepínače.
Skôr mám teraz iný problém, že sa s nimi ovládajú dve svetlá, v predsieni a na chodbe, ale ja chcem svetlá oddeliť, a neviem na ktorý kábel sa napojiť, nakoľko elektroinštalácia svetelná časť je stará, pôvodná, drôty krútené a izolačkou zabalené
Menil som iba zásuvkové drôty, ale tak, že zapojenie som ponechal, iba postupne vyťahoval staré a naťahoval nové drôty,
mimochodom pôvodné boli medené, akurát izolácia bola už veľmi riziková.
Jednoduchšie mi pripadá zapojiť svetlo trvale, do lampy dať prijímač, a ovládať ho bezdôtovo tlačítkom. Akurát neviem, koľko vydržia baterky.
0
Re: Zapojenie 3 schodistakov
Dobry, tak mne robili teraz nedavno v spalni svetlo na 3 vypinace 2 funguju v poriadku ale ked je to tretie v stave vypnute tak s tymi dvoma ho neviem zapnut... co je zle? da sa vobec takto poradit?
0
- AlbiDartanan
- Ultimate člen
- Príspevky: 1899
- Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
- Vek: 39
Re: Zapojenie 3 schodistakov
maciakba : skús popísať (nakresliť) presne ako je to zapojené ,aké vypínače sa tam použili a pod ....
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 8 Odpovedí
- 3577 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 13 Odpovedí
- 3017 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dalo1970
-
- 21 Odpovedí
- 2058 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boraicho
-
- 9 Odpovedí
- 1513 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan
-
- 14 Odpovedí
- 3212 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa romiadam