Príspevok od používateľa Edgar » 15 Apr 2014, 22:48

Pekny vecer prajem. V kuchyni mam zapojenie vypinacov tak ako je na obrazku (v podstate lustrovy vypinac ale ziarovky nie su v jednej lampe ale v dvoch lampach, 1 lampa je na strope a dalsia na stene, cca 1.5m od seba). Otec zapajal lampu co je na stene a skusacka (obycajna s tlejivkou) mu svietila aj pri vypnutom vypinaci, ci uz bol vypnuty pre tu jednu lampu, ale aj ked bol vypnuty pre obe. Robilo to na troch skusackach takeho typu. Ak sa vypinac zapol, svietila tlejivka silnejsie. Ak som to zmeral multimetrom, ukazalo 0V. Ak sme do lampy dali ziarovku, skusacka uz pri vypnutom vypinaci nesvietila. Otazka teda znie, preco skusacka svietila? :D Len tak mimochodom, v jednej lampe je obycajna ziarovka a v druhej ziarivka, ak to ma nieco s tym. Zapajali sme tu lampu na stene - so ziarovkou. Domnievam sa ze je to nejaka "indukcia" alebo nieco, ktora sa po pripojeni ziarovky "uzemni", ale to mi len tak napadlo :) Vie niekto ako to teda je?
Prílohy
Zapojenie vypinaca
Zapojenie vypinaca
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa Merak » 15 Apr 2014, 22:56

máš pravdu, je to indukcia, ktorá sa uzemní po pripojení žiarovky
lebo nie len v cievke, ale aj v samotnom vodiči sa indukuje napätie, a tým, že si tam dal žiarovku, tak si toto napätie uzemnil, lebo cez vlákno žiarovky sa to dostalo na N vodič, ktorý je niekde na začiatku spojený s PE vodičom, ktorý je uzemnený
a tlejivkové skúšačky svietia prakticky skoro na všetkom neuzemnenom kove
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Axwell
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2388
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa Axwell » 15 Apr 2014, 23:07

sme raz v lete s timi akoze skusackami v tvare skrutkovaca, stavil s kamosmi, ze ak to pichnu do zeme tak nebude svietit, a predsa svietilo :D, svieti ak aj s tim rychlo hybes vo vzduchu :D
0

Používateľov profilový obrázok
zipaj
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2900
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa zipaj » 15 Apr 2014, 23:56

skôr kapacita medzi káblami, indukcia pokiaľ by káblom pretekal nejaký prúd
0
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2436
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa Edgar » 16 Apr 2014, 02:14

Tak dakujem za odpovede :-)
0

Používateľov profilový obrázok
kurenco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 144
Dátum registrácie: 20 Aug 2013, 23:29
Bydlisko: Senica
Vek: 30

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa kurenco » 16 Apr 2014, 13:26

Mne s tvojho textu vypliva len tolko ze mas na ziarovky permanentne privedenu fázu a vypinacom ovladas nulu. Preto ti tlejivka svieti ked je vypinac vypnuty, lebo na ziarovke je napatie, akurat nema nulu. Multimeter ti neukazuje volty, ale rozdiel napati dvoch potencialov, teda ak si multimetrom meral povedzme "napatie na ziarovke, rozdiel medzi 230V a 230V je stale len 0V. V druhom pripade maju pravdu chalani nadomnou.
0
Hlúpy sa opýta a vyzerá ako debil 5 minút..
Hlúpejší sa neopýta a bude debil stále...

Používateľov profilový obrázok
petersno
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2774
Dátum registrácie: 06 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: ba
Vek: 63

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa petersno » 16 Apr 2014, 13:36

kurenco :
ako to zodpoveda tomuto :
Edgar napísal:Ak sa vypinac zapol, svietila tlejivka silnejsie. Ak som to zmeral multimetrom, ukazalo 0V. Ak sme do lampy dali ziarovku, skusacka uz pri vypnutom vypinaci nesvietila
?
0

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2436
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa Edgar » 18 Apr 2014, 15:39

kurenco: Meral som napatie medzi fazou v lampe a nulakom zo zasuvky :)
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Apr 2014, 22:15

petersno napísal:kurenco :
ako to zodpoveda tomuto :
Edgar napísal:Ak sa vypinac zapol, svietila tlejivka silnejsie. Ak som to zmeral multimetrom, ukazalo 0V. Ak sme do lampy dali ziarovku, skusacka uz pri vypnutom vypinaci nesvietila
?
Jednoducho. Napísal verdikt skôr, než to celé dočítal a premyslel :)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
peto seal
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 486
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: SR-Bratislava-Devínska Nová Ves
Vek: 30
Kontaktovať používateľa:

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa peto seal » 20 Apr 2014, 22:37

zipaj napísal:skôr kapacita medzi káblami, indukcia pokiaľ by káblom pretekal nejaký prúd
Kapacita asi tazko... Skor na N-ku je nejake napätie, a skusacka to chyta... Bezne mate na N-ku napätie, vzinka ubytkom na spojoch, najmä hlinikove elektroinstalacie, aj pre to sa zaviedlo TN-S, aby na nulaku a zoroven na ochrannom nebolo napätie...
0
:)

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Apr 2014, 22:47

Kolegovia, čítate to vôbec celé, čo napísal? Písal, že to meral bez žiarovky, aký N? Ten bol v lufte predsa, lebo žiarovka tam nebola. Na fázovom vodiči sa naidukovalo napätie, keďže tlejivková skúšačka má veľký odpor, tak zasvietila, ale multimeter s menším odporom už ukázal nula, lebo zaťažil obvod a indukovaný prúd bol maličký, tak napätie padlo. Po zapojení žiarovky sa fázový vodič spojil s N a problém sa odstránil. A nie na N je napätie :)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
peto seal
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 486
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: SR-Bratislava-Devínska Nová Ves
Vek: 30
Kontaktovať používateľa:

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa peto seal » 20 Apr 2014, 22:48

Nepisal KDE to meral
0
:)

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Apr 2014, 22:50

Edgar napísal:Pekny vecer prajem. V kuchyni mam zapojenie vypinacov tak ako je na obrazku (v podstate lustrovy vypinac ale ziarovky nie su v jednej lampe ale v dvoch lampach, 1 lampa je na strope a dalsia na stene, cca 1.5m od seba). Otec zapajal lampu co je na stene a skusacka (obycajna s tlejivkou) mu svietila aj pri vypnutom vypinaci, ci uz bol vypnuty pre tu jednu lampu, ale aj ked bol vypnuty pre obe. Robilo to na troch skusackach takeho typu. Ak sa vypinac zapol, svietila tlejivka silnejsie. Ak som to zmeral multimetrom, ukazalo 0V. Ak sme do lampy dali ziarovku, skusacka uz pri vypnutom vypinaci nesvietila. Otazka teda znie, preco skusacka svietila? :D Len tak mimochodom, v jednej lampe je obycajna ziarovka a v druhej ziarivka, ak to ma nieco s tym. Zapajali sme tu lampu na stene - so ziarovkou. Domnievam sa ze je to nejaka "indukcia" alebo nieco, ktora sa po pripojeni ziarovky "uzemni", ale to mi len tak napadlo :) Vie niekto ako to teda je?
Peto, prečítaj celé, dvakrát a pozorne. Logicky ideme na to:

Na N nemohol merať, lebo po zapnutí vypínača to svietilo silnejšie. Máš dojem, že N bude svietiť silnejšie po zapnutí vypínača?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

alidedko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3963
Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Vek: 32

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa alidedko » 20 Apr 2014, 22:51

peto seal:
Jak kde? Podla mna v latrine ...
0
Naposledy upravil/-a alidedko v 20 Apr 2014, 22:52, upravené celkom 1 krát.
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.

Používateľov profilový obrázok
peto seal
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 486
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: SR-Bratislava-Devínska Nová Ves
Vek: 30
Kontaktovať používateľa:

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa peto seal » 20 Apr 2014, 22:53

ci pred, za ziarovkou.... :idea:
0
:)

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Apr 2014, 22:54

Doprčic, žiarovku tam nemal a N mu svietiť silnejšie nebude predsa :!: :!:
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
peto seal
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 486
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: SR-Bratislava-Devínska Nová Ves
Vek: 30
Kontaktovať používateľa:

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa peto seal » 20 Apr 2014, 22:56

Lenze to KDE je dolezite, ci pred alebo za ziarvkou...
0
:)

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Apr 2014, 22:59

Pane bože, a v ktorom smere sa to určuje? Napíš mi a ja ti poviem, či v pravo severne od kórei, alebo vľavo južne od prahy...

Meral to za vypínačom, žiarovky tam nemal a N mu silnejšie svietiť nebude po zapnutí vypínača. Už vieš, kde to meral?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

flanker
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 25 Dec 2019, 17:34

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa flanker » 25 Dec 2019, 17:53

Dobry den.
Mam podobny problem. Jedna sa o elektriku v garazi, garaz je v rade (15-20 ostatnych garazi).
Som laik, popis aj schemu berte prosim s rezervou.

Istice aj elektromer su zaplombovane, ako je to teda zapojene pod nimi nevidim.
Do vnutra garaze su vyvedene 3 fazove vodice (ale nejedna sa o trojfazove vedenie) a jeden nulak.
Ked vypnem jeden z podruznych isticov (tzn. hlavny istic je zapnuty) na svorke "B" resp. "C" meriam beznym domacim multimetrom
zvyskove napatie voci nulaku cca 50 - 60V.
Je to cca ako na striedacku - pri jednom vypnutom istici sa to napatie vyskytuje na svorke "B" a potom naopak, ked vypnem druhy z dvojice isticov je to napatie na svorke "C".
Okrem toho som to meral este beznou tlejivkovou domacou skusackou, ta na tych svorkach tiez slabo "svietila".
Je to normalne, mam volat eketrikara? Nedaleko mam este druhu garaz, tam tento problem nie je.
Prílohy
garaz.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Fazovka svieti pri vypnutom vypinaci

Príspevok od používateľa 5ko » 25 Dec 2019, 20:41

Kedže je použitý len jeden štvoržilový kábel tak je to indukcia medzi vodičmi, s tým nič nespravíš
.Keby tam boli natiahnuté dva samostatné káble zvlášť pre každý okruh, tak ako sa patrí, tak by ti to nerobilo.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.