Príspevok od používateľa Patriky » 31 Júl 2015, 11:28

Kolegovia zapájal som kamarádovy kuchyňu (spotrebiče, svetlá). Má indukčnú varnú dosku kde nebol pripojený kábel tak som tam dal cgsg 5Gx2,5 a na trúbe bol od výroby h05vv-f = cysy, ukončený zástrčkou. Keďže bol krátky a nedosiahol mi do sporákového spínača tak som kúpil takýto istý kábel cysy 3Gx1,5 a vymenil som ho za pôvodný, ktorý bol na el. trúbe. Zapojenie je klasické 2L na varnú dosku a 1L zvyšná na el. trúbu. Celé to je istené ističom B16/3 Stačí prierez kábla 1,5 na el. trúbu? Alebo som tam mal dať radčej prirez kábla 2,5? Výrobca tam dal 1,5 ja som ho len vymenil za dlhší, tak si myslím,že som nič zlé nespravil.Súhlasíte?
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa Merak » 31 Júl 2015, 11:53

Si vymenil pôvodný kábel s vidlicou za nový dlhší a bez vidlice? Akú dĺžku? Radšej 2,5 by som dal, keď máš istenie 16A
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Andrej152
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1022
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
Bydlisko: prešov
Vek: 22

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa Andrej152 » 31 Júl 2015, 11:57

1,5 je na svetla , 2,5 na zasuvky , tak hadaj ... urcite 2,5 ...
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa elmara » 31 Júl 2015, 12:20

To Patriky:

Nejde ani o ten průřez 1,5 toho bych se nebál, když byl původní taktéž, ale větší problém je, že jsi udělal zásah do výrobku, tím že jsi vyměnil přívodní šňůru. Tudíž jestli je spotřebič v záruce, tak může s tím být problém. Když už bych potřeboval jiný kabel, tak bych to řešil jedině novou a delší flexo šňůrou.
0

Používateľov profilový obrázok
danhard
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3226
Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: Jesenice u Prahy
Vek: 68

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa danhard » 31 Júl 2015, 12:33

Patriky napísal:... kábel cysy 3Gx1,5
Jak se to připojuje třídrátem ?
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa Patriky » 31 Júl 2015, 12:51

Ta zaruka to moze byt pravda:) ale ta firma co mu to robila tam nedala zasuvku len sporakovku. A kabel povodny bol kratky, preto som tam dal dlhsi a zapojil do sporakovky.

-- 31 Júl 2015, 12:55 --

Merak ano ten s tou vidlicou cysy 3G 1,5 (1m)som dal prec a dal som tam novy bez vidlice cysy 3G 1,5 (2m) a zapojil na zvysnu 3 fazu
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
Milos66
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4728
Dátum registrácie: 28 Sep 2013, 11:31
Bydlisko: Turčianska kotlina
Vek: 57

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa Milos66 » 31 Júl 2015, 13:15

danhard napísal:
Patriky napísal:... kábel cysy 3Gx1,5
Jak se to připojuje třídrátem ?
Ty si videl pripojenu el. ruru dovjvodicom original od vyrobcu? On len prehodil pripojenie za dlhsi vodic.
0
PC = Foobar2k = TEAC UD-H01 = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g.
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan

alidedko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3963
Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Vek: 32

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa alidedko » 31 Júl 2015, 13:32

Ak je rúra 3F, tak mi tri vodiče nedávajú logiku.
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.

Používateľov profilový obrázok
Milos66
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4728
Dátum registrácie: 28 Sep 2013, 11:31
Bydlisko: Turčianska kotlina
Vek: 57

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa Milos66 » 31 Júl 2015, 13:48

V standardnej kuchyni v domacnosti sa montuju 3f rury na pecenie? Ved to nie je piceria. Ako netvrdim, ze to neexistuje, ale naco by si doma niekto komplikoval nahradu novej 3f rury za staru 1f.
0
PC = Foobar2k = TEAC UD-H01 = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g.
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa Drakoush » 31 Júl 2015, 14:45

Andrej152 napísal:1,5 je na svetla , 2,5 na zasuvky , tak hadaj ... urcite 2,5 ...
Aha, takže keď mám vysávačový prívod 2Gx0,75mm2, tak mám zlý vysávač?

Predtým, než tu budete strieľať naslepo, sa opýtajte, aký príkon má rúra. Lebo ak je to nejaká 2kW všeho všudy, potom stačí tá 1,5ka bez najmenšieho problému. Prierez vodiča sa totiž nevolí podľa charakteru spotrebiča, ale podľa prúdového zaťaženia.
alidedko napísal:Ak je rúra 3F, tak mi tri vodiče nedávajú logiku.
Patriky napísal:Zapojenie je klasické 2L na varnú dosku a 1L zvyšná na el. trúbu.
Teraz Ti to logiku už musí dať ;)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa elmara » 31 Júl 2015, 15:39

Drakoush napísal:
Andrej152 napísal:1,5 je na svetla , 2,5 na zasuvky , tak hadaj ... urcite 2,5 ...
Aha, takže keď mám vysávačový prívod 2Gx0,75mm2, tak mám zlý vysávač?
No co, já běžně zapojuju vysavače kabely 1-AYKY 3x120+70... :lol:
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa Drakoush » 31 Júl 2015, 15:43

Máš recht, ať to lépe táhne. Já jsem se už poučil a dávam tenší kábel, páč to salo také parkety :D

Odoslané z Lenovo A536 pomocou Tapatalku
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa 5ko » 31 Júl 2015, 15:58

Tak ale potom to už vôbec nemá logiku.
Jedine,ak zapojí varnú dosku aj rúru na L a ostane mu N a Pe. :wink:
Je pravda, že nevieme príkony ,ale zapojiť indukčnú plaťňu aj rúru na 1,5 ku, nechcel by som ten kábel držať v ruke.
Len si tipnem , 800w+ 1800w ,+ 2x600w rúra... :wink:
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa elmara » 31 Júl 2015, 16:02

5ko napísal:Tak ale potom to už vôbec nemá logiku.
Jedine,ak zapojí varnú dosku aj rúru na L a ostane mu N a Pe. :wink:
A co nedává logiku? Vždyť zapojí indukci na např. L1 a L2 a 1f troubu na zbylou L3, vše se společným N, PE v jednom kabelu.
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa Patriky » 31 Júl 2015, 16:19

Presne tak na indukcnu dosku som dal cgsg 5Gx2,5 zapojil som na l1 l2 a na L 3 som dal ruru s kablom cysy 3Gx1,5, ktory som vymenil za povodny prwtoze povodny bol kratky. Povodny tam bol cysy 3G x1,5 urobil som dobre?
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa 5ko » 31 Júl 2015, 16:24

Nerozumel som z prvého príspevku,či to bolo komplet zapojené z jednej flexošnúry, alebo varná doska mala svoj prívod a rúra svoj.
Taktiež som nevedel ,či ten prívod na vypinač bol trojfázový ,alebo jednofázový.
Len to ma na tom zarazilo, že ak to bolo všetko na jednu fázu cez tú 1,5ku, tak je to o držku.
Ale čo sa čudujem, ked jedna rúra Bosch ,bola tiež na jednu fázu a výkon 3100W. :wink: Dnes je možné všetko,aj tie elektróny sú nejako výkonnejšie ako volakekdy.

EDIT: -Aha, tak už je to jasnejšie.Beriem späť.

Záleží aj na tom, či to malo svoju svorkovnicu a nebolo to zaplombované, takže ak je to prístupné na výmenu, reklamácia nemá čo riešiť.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa elmara » 31 Júl 2015, 17:32

5ko napísal: Záleží aj na tom, či to malo svoju svorkovnicu a nebolo to zaplombované, takže ak je to prístupné na výmenu, reklamácia nemá čo riešiť.
Tak tak, jestli jsi neporušil nějakou plombu na zadním víku trouby, tak by se při případné reklamaci dalo uhrát, že tam byla původní flexo šňůra. Samozřejmě musíš potom použít alespoň co nejvíce podobnou šňůru, aby prodavač byl omámen... :applause:
0

Používateľov profilový obrázok
nero150
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 507
Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: Halenkov (CZ)
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa nero150 » 31 Júl 2015, 18:21

Andrej152 napísal:1,5 je na svetla , 2,5 na zasuvky , tak hadaj ... urcite 2,5 ...

Keď použiješ 13A istič tak môžeš dať aj na zásuvky kábel CYKY 3Cx1,5 (CYKY-J 3X1,5), ale to je len taký detail :agree:
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa Merak » 31 Júl 2015, 19:38

A keď použiješ 25A istič na svetlá, tak vodič aspoň 4mm2 prierez :thumbup:
Vodič sa navrhuje podľa istenia, istenie sa navrhuje podľa príkonu daného spotrebiča.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
nero150
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 507
Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: Halenkov (CZ)
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Zvolil som správne prierez 1,5 k napojeniu el. trúby?

Príspevok od používateľa nero150 » 31 Júl 2015, 19:41

Áno je to tak. Vlastne istíš "vedenie".