Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa Patriky » 18 Sep 2016, 17:04

Jeden pan dochodca mi dal do svojej zahradnej chatky kupit istice. Automaticky som kupil istice B.
Na druhy den mi volal, nakrical na mna, ze som kupil somariny, ze on ma v projekte istice C. A este aj pred kazdym chranicom ma predistenie C20/3.
Ja som mu povedal, ze projekt bol vypracovany, len pre sp a ze treba realizacny. Jeho to netrapi, on si tam da C. Hovorim podla mna blbost, na zahradnu chatku staci B a predistenie chranicov nemusi byt, na kolko su to 40A.
Zaujima ma Vas nazor na tuto situaciuu, je niekde v norme stanovene kde treba aky istic pouzit, na ktoru by som sa mohol odvolat? Neviem 2130?
Mna ucili tak - B domove, bytove priestory
C motory, klimatizacia, dielna
D Velke trafaky, ups ....
Zahradny dom(chatka) ma privod cyky 4x10 a hl. istic B25/3. Standartne vybavenie.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

alois

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa alois » 18 Sep 2016, 17:09

značenie nesúvisí náhodou aj s logikou čo chráni vodič a čo chráni spotrebič? (aký a ako je to nutné)


http://www.klasici.sk/node/226
http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113

nech si toto prečíta...
Naposledy upravil/-a alois v 18 Sep 2016, 17:46, upravené celkom 2 krát.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa Merak » 18 Sep 2016, 17:30

A kto mu robil projekt a na základe čoho mu ten projekt spravil.

Ja konkrétne Céčkove ističe používam v datacentrách a serverovniach.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa Patriky » 18 Sep 2016, 17:41

Merak robil mu to autorizovany stavebny inzinier. Zaujimal by ma dovod preco tam dal C. Ale uz som videl par domov z C. To je teraz noba moda? Podla mna zbytocnost....
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

alois

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa alois » 18 Sep 2016, 17:52

Keby mu dal C jako hlavný, tak pochopím, že je tam problém so selektivitou a istenie pred elektromerom je ďaleko. C udrží viac jako B. Ale takto je to nezmysel.

Ďuri12
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 677
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Bydlisko: Novosad
Vek: 29

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa Ďuri12 » 18 Sep 2016, 17:55

Keď má hlavný istič B25, tak aký význam majú C-čkové ističe? Pri použití napríklad C16, mu pravdepodobne vyhodí skôr hlavný istič. Alebo som ja niečo zle pochopil?
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa elmara » 18 Sep 2016, 17:55

Patriku, i když je to blbost, tak bych se držel projektu. Projektant chce "Céčko", tak mu ho tam dám. Pokud je nadřazené jištění char. B, tak to "Céčko" za ním je k ničemu, co se týká selektivity.
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa Patriky » 18 Sep 2016, 18:02

Elmara tak mu usetrim penize a kroky k hl. isticu a dam B ci? A je to niekde v norme? Kde a aky pouzit?
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa elmara » 18 Sep 2016, 18:15

V normách se obecně doporučuje jištění s char. B. Nikde to není psáno jako povinnost. Samozřejmě se bavíme o bytových prostorech dle 33 2130. Když se bude stále dohadovat, tak bohužel mu tam musíš dát to "Céčko", co je v projektu.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa Merak » 18 Sep 2016, 18:32

Patriky napísal:Merak robil mu to autorizovany stavebny inzinier. Zaujimal by ma dovod preco tam dal C. Ale uz som videl par domov z C. To je teraz noba moda? Podla mna zbytocnost....
A v tom je ten problém, že to robil stavebný inžinier a nie inžinier elektrotechnik.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa pablox » 18 Sep 2016, 18:48

U nas na prevadzke mame napriklad vsade C cko, ci na zasuvky alebo svetla...u svetiel by som to este pochopil, kedze je tam kopa uspornych ziaroviek a tlmivkovych svietidiel. V novych elektroinstalaciach coraz viac vidim C istice miesto B.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa Merak » 18 Sep 2016, 18:50

V priemysle a v administratíve má zmysel dávať Céčko, ale do bytu či RD? Tam ti to ani selektivita nepustí.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa spin90 » 18 Sep 2016, 19:49

Neni co riesit, za hlavny istic B25A nemozno davat Ccka, jedine nejake male, 6A, alebo podobne. Inak ndodrzis selektivitu. Ved pozri do programu SICHR , tam su grafy.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

martin knocik
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1639
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Trenčianska Turná
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa martin knocik » 18 Sep 2016, 20:08

Podla mna to nie je nezmysel mať kombináciu C16/B25. Podla mna je to rozumná ekonomická kalkulácia. Distribučky dávajú pri elektromery B ističe. C16 a B32 pri elektromeri by znamenala vyššie fixné poplatky za elektrinu a 32A trvalo vačšina ludí nevyužije. Ak sa obetuje selektivita a dá sa pri elektromer B25, tak je možné znížiť fixný poplatok za elektrinu.

Ked si človek pozrie tabulky a vypínací čas 100 ms, tak
B16 istič vypne za 100 ms pri 48A.
C16 istič vypne za 100ms pri 80A.
B25 istič sa vypne za 100ms pri 75A.

Kombinácia C16 a B25 teda poskytuje 1,5 krát vyšší krátkodobý špičkový prúd než kombinácia B16/B25.

Dnes sú všade spínané zdroje,dajú sa kúpiť mobilné klimatizácie, výkon ručného elektronáradia tiež dosahuje zaujímavé hodnoty. Neplánuje dôchodca do záhradnej chatky napríklad elektrické čerpadlo na vodu ?

Minulu stredu sa mi v práci podarilo vyraziť B16 tak že som 5 krát rýchlo po sebe zapínal a vypínal laboratórny zdroj s 300W trafákom - asi bez soft štartu, pri štarte je vidno blikutie žiariviek nad laboratórnym stolom napájaných z rovnakého ističa.
Napríklad 2 kw spínaný zdroj ktorý mám vo vývoji dokáže počas nabíjania 1 mF DC link kondenzátora na 300V zobrať niečo viac než 70A po dobu 100ns.
0
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem

nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa Merak » 18 Sep 2016, 20:35

Ak dotyčný pán plánuje mať v záhradnej chatke laboratórium, tak potom nie je o čom, ale pokiaľ je to len chatka, miestami kosačka, miestami čerpadlo, atď, tak potom v tom nevidím zmysel celé to napchať Céčkami aj pred RCD. Ešte na to čerpadlo sa môže dať C6A, možno na nejakú vonkajšiu zásuvku, ale to je všetko.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

laftek
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 12 Nov 2014, 09:35

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa laftek » 27 Sep 2016, 15:21

súhlasim to C-čkové predistenie nemá zmysel keďže pri poruche mu skôr vyhodí ten B-čkový pred elektromerom.

martin knocik: ako si myslel tú kombináciu trochu tomu nerozumiem
0

Používateľov profilový obrázok
datam
Power user
Power user
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: SVK
Vek: 41

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa datam » 04 Nov 2016, 16:20

martin knocik :potlesk: super vysvetlené a pri tvrdom skrate to aj tak vyletí až na stĺpe. Pri tepelnej spúšti vyletí vždy ako prvá tá C16 (otestované pravidelne u mňa doma na činžiaku kde mám hlavný istič tiež 3P/B25A).
0

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa pajky » 04 Nov 2016, 19:21

Ja si osobne davam C16 bezne, ani to neriesin. Bcko akurat tak na svetla, popripade ine drobne kraviny. Keby mi selektivita robila problem, tak to riesim, ale zatial som nemal dovod.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa Merak » 04 Nov 2016, 21:27

Tak ešte som sa nestretol v bežnej domácnosti s bežnými domácimi spotrebičmi, že by si vyžadovali istenie s charakteristikou C. A u rodinného domu jedine čo som riešil boli ističe pre čerpadlo v studni, ale to malo istenie C6A/1 a u trojfázovej zásuvky, kde môže byť zapojený nejaký ten cirkulár.

Toť len toľko k danej téme.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1380
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Aky mate nazor na istice charakteristiky C, v RD?

Príspevok od používateľa Amaterr » 05 Nov 2016, 06:21

jednoducha odpoved ´ ti co maju v praci " cecka " si ich prinesu aj domov ´ "becka" vo vyrobe nemaju a ti co nemaju k nim pristup si kupia v obchode " becko " ´ preto su tu rozne nazory na tie istice ´ kazdy vtak si to svoje chvali :)
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok