zapojenie ampermetra

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

karusel
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 71
Dátum registrácie: 07 Mar 2015, 22:06

zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa karusel » 19 Sep 2016, 20:38

mam analogovy rucickovy ampermeter na meranie jednosmerneho prudu do 50A, pri napadti 50 mV,
Mam k nemu pripojeny robusny bocnik ktory je permanentne pripojeny na meranie prudu
12 baterie ktora napaja sinusovy menic na 230V. Vsetko funguje fajn ked bateria napaja menic, problem je ale v tom ze ten menic je intergovany spolu aj s nabijackou cize na tom jednom kabli kde je ten ampermeter ,
tecu prudy raz jednym raz druhym smerom. Kedze v opacnom smere mi prud sposobi vychylku rucicky opacnym smerom do minusu
kde nema kam ist, je to nezelany stav, Premyslam nad tym ako meraku zabranit vychyleniu sa do zapornych hodnot.
Bezna dioda premostena cez merak tomu vobec nepomohla a ani zapojena v serii s merakom nad bocnikom nie je riesenie.
Mate nejaky napad co s tym?
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa Dolfi » 19 Sep 2016, 20:49

Použi meráčik s nulou uprostred.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa misocko » 19 Sep 2016, 21:10

odpojit pri prude "opacne" - operacny zosilnovac, mosfet alebo rele.
0

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5646
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 58

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa mr.dred » 19 Sep 2016, 21:28

Pokiaľ nemáš A-merák s nulou uprostred môžeš použiť nejaký usmerňovač,záleží akú presnosť požaduješ... viac napr.tu: http://www.tonko.eu/ele/content/kapitola-3
Prílohy
image009_0.png
usmernovac.gif
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4418
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa romiadam » 19 Sep 2016, 21:59

Zapoj ho takto: (v polovici stranky mas obrazok) a moze sa aj nabijat,ale asi to ovplyvni nabíjanie kvôli úbytkoM napätí na diodach

http://www.electrical4u.com/ammeter/

Najlepšie a najpresnejsie je použiť ampermeter ktorý sa vychyluje obojsmerne a ktomu netreba diody.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

TomasNM
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1371
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 19:24
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Vek: 43

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa TomasNM » 19 Sep 2016, 23:05

Chlapi,vazne si myslite,ze dioda dokaze osetrit 50mV?
Predpokladam,ze tych 50mV je na cely rozsah meraca.
Treba pouzit aktivny usmernovac s OZ,ako dal mr.dred.
0

karusel
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 71
Dátum registrácie: 07 Mar 2015, 22:06

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa karusel » 19 Sep 2016, 23:09

presne presne, tych 50mv diodou nepohne ani v zavernom ani v otvorenom smere.... ved ta reaguje az niekde pri pol volte
0

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5646
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 58

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa mr.dred » 19 Sep 2016, 23:11

:D pri obyčajnom usmerňovači pomôže úprava bočníka....stačí mu upilovať pilníkom z prierezu :D

Samozrejme treba použiť germániové diódy !
Prílohy
Bez názvu.png
0
Naposledy upravil/-a mr.dred v 19 Sep 2016, 23:21, upravené celkom 1 krát.
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!

TomasNM
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1371
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 19:24
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Vek: 43

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa TomasNM » 19 Sep 2016, 23:14

A potom budes mat ake straty na tom bocniku?
Meracik aj tak nebude merat plynule od nuly.
Navyse pokazis rozsah,ak je bocnik kalibrovany.
To neni riesenie.
0

karusel
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 71
Dátum registrácie: 07 Mar 2015, 22:06

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa karusel » 19 Sep 2016, 23:34

mr.dred napísal:Pokiaľ nemáš A-merák s nulou uprostred môžeš použiť nejaký usmerňovač,záleží akú presnosť požaduješ... viac napr.tu: http://www.tonko.eu/ele/content/kapitola-3
sauper stranka, ani nie tak tie schemy co si uviedol ale je tam titulok idealna dioda, to je tusim presne to co by mi v tomtopripade mohlo pomoct
Prílohy
idealna dioda.png
0

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5646
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 58

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa mr.dred » 19 Sep 2016, 23:42

...asi mu tých 20 - 30 milivoltov navyše bude moc chýbať... :D

Také bočníky "nakalibrované" na použité meráky som si vyrábal z trafoplechov (do nabíjačiek)

A myslím si ,že aj tak mu ide len o nejaké informačné meranie ( či to vôbec nabíja nejakým prúdom, ktorý je aj tak minimálne 10x menší ako vybíjací a odčítanie na 50 ampérovej stupnici bude mať pri výchylke pár stupňov úžasne presné....)
karusel napísal:sauper stranka, ani nie tak tie schemy co si uviedol ale je tam titulok idealna dioda, to je tusim presne to co by mi v tomtopripade mohlo pomoct
Potrebuješ skrátka prevodník na absolútnu hodnotu,
"neduhy" použitých diód kompenzujú operáky...ale nezabudni,že ich budeš musieť aj niečím napájať - a stúpne ti zložitosť.
Ten A-meter s nolou uprostred by aj tak bol asi naj...
Prílohy
detail_analogovy-ampermetr-equus.jpg
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!

karusel
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 71
Dátum registrácie: 07 Mar 2015, 22:06

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa karusel » 19 Sep 2016, 23:53

no vec sa ma tak ze su to tri baterie paralelne spojene, dokopy to ma 660Ah, takze pri tych nabijacich prudoch cez den do toho solar v poho tlaci aj 45A v absorsion rezime, takze vychylky v oboch smeroch su dost rovnocenne, skusim to zapojenie idealnej diody, to s ami javi celkom easy, napajanie operaku poriesim nejakymi externymi li-ionkami nech to dlho vydrzi a nie je to nejako zavisle od samotneho napatia baterii.
.... a vlastne na tom bocniku si vezmem to napatie na druhy rovnaky apmermeter len ho na druhej idealnej diode zapojim opacne, a malo by to zafungovat tak ze kazdy z tych dvoch merakov mi bude ukazovat iba v jednom smere prud, v opacnom smero to bude ignorovat.
mohlo by to tak fungovat
0

Používateľov profilový obrázok
zipaj
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2900
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa zipaj » 20 Sep 2016, 00:02

napätie môžeš stabilizovať z batérií stabilizátorom, napr. 7805, pre operáky zrejme budeš potrebovať aj záporné napätie, najjednoduchšie ho získaš napr. s obvodom ICL7660s, môžeš vyskúšať použiť aj operák ktorý funguje od nuly (z lacných napr LM358), ale pri 50mV nie je bez záporného napätia spoľahlivá funkčnosť istá.
0
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa Merak » 20 Sep 2016, 03:55

a čo tak si tam dať dvojpólový prepínač, ktorý bude iba prepólovávať polaritu Ampérmetra, a ty si to budeš iba ručne prepínať, že nabíjanie a vybíjanie, alebo chod z batérie?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

karusel
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 71
Dátum registrácie: 07 Mar 2015, 22:06

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa karusel » 20 Sep 2016, 07:03

rucne prepinanie neprichadxza do uvahy nechce travit zivot sedenim pri zapojeni na povale, to zariadenie sa vola easysolar od Victron Energy a to ci to dobija alebo odobera energiu si riadi samo podla odberu spotrebicov pocas dna aj noci ... je to pripojene aj na siet, cize aj v noci ak sa bateria odberom vybije pod urcitu hranicu, kvoli zivotnosti baterie to zacne bateriu dobijat zo siete. to by som sa uprepinal ...
0

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa breta1 » 20 Sep 2016, 09:18

Hledáš nejjednodušší řešení a máš ho vlastně hotové - máš přece dva měřáky.
Čemu vadí, že jeden z nich jde vždycky "za nulu" ?
Měřáku ne, ručička má doraz.
0

karusel
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 71
Dátum registrácie: 07 Mar 2015, 22:06

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa karusel » 20 Sep 2016, 10:33

Aha, nemam skusenosti s tymito rucickovymi merakmi, bol som toho nazoru ze pre merak je to problem ak do neho pustam naptie opacneho pohlavia, ale ak je to tak ze to meraku neskodi, tak ozaj nemam co riesit, dakujem za odpovede aj riesenia, chalani,
0

Používateľov profilový obrázok
xmilos
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3671
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Bydlisko: Povazie

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa xmilos » 20 Sep 2016, 10:54

Najjednoduchsie riesenie je pouzitie rucickoveho elektrodynamickeho pristroja. Pre DC prud by sa musel vsak preciachovat a bude ukazovat vzdy kladne hodnoty.
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10149
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa 5ko » 22 Sep 2016, 12:42

Ja by som ten merák netrápil opačnou polaritou, jednoduchšie je zohnať s nulou v strede a je pokoj.
/alebo dva blbuvzdorné mulitmetre za pár euro a ukážu aj polaritu /
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4418
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: zapojenie ampermetra

Príspevok od používateľa romiadam » 22 Sep 2016, 13:23

nechce travit zivot sedenim pri zapojeni na povale
Taka otazka...

naco poterbujes merat prud ked to mas na povale (teda nemas to stale pred ocami). Len tak pre informaciu, ked budes napovale, ze nech vidis co sa tam deje? Vtedy by si to mohol aj prepinat.

Lebo momentalne mas ampermeter, ktory na to nie je vhodny. Tak bud zozenies/kupis taky aky tam treba, alebo tam nedavaj ziadny.

Za tu cenu tych prepinacov radsej kup ampoermeter s rucickou v strede.

Alebo ak tak, kedze tam mas siet 230V, tak tam daj symetricky zdroj pre OZ a zapoj to s tym OZ ako ti to radili na zaciatku. Ale to uz sa cele zbytocne komplikuje kvoli nevhodnemu ampermetru.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje