Bleskozvod na plechovej streche

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Tomdy
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 24
Dátum registrácie: 27 Nov 2015, 22:11

Bleskozvod na plechovej streche

Príspevok od používateľa Tomdy » 02 Okt 2016, 13:39

Dobrý deň,
poprosil by som o radu pri vyhotovení bleskozvodu na plechovej streche. Jedná sa o rodinný dom, ktorý ma strechu tvaru štvorca 10 x 10 m. Na plechovej streche bude vyhotovená mrežová sústava s dvoma zachytávačmi, ktoré svojim ochranným uhlom prekryjú celu strechu. Na streche sú umiestnené aj fotovoltaicke panely ktorých kovová konštrukcia je pripojená pevne na plech strechy. Chcem sa preto opýtať, či sa má plechová strecha pripojiť na mrežovú sústavu alebo strecha má byť odizolovaná od sústavy bleskozvodu. Fotovoltaika nemá pravdepodobné prepäťovú ochranu a pri prepojení strechy so sústavou bleskozvodu neviem či by nedošlo k zničeniu fotovoltaiky pri zásahu bleskom.
0

Používateľov profilový obrázok
jenda23
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5779
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Česká Třebová
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Bleskozvod na plechovej streche

Príspevok od používateľa jenda23 » 02 Okt 2016, 13:54

Střecha musí být samozdřejmě vodivě spojena s jímací soustavou a každý z rámů panelů by s ní měl býst spojen odpovídajícím vedením také a nejsem si jist zdali by neměl mít i vlastní jímač. A svodič I a II. stupně je bezpodmínečný.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky

Tomdy
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 24
Dátum registrácie: 27 Nov 2015, 22:11

Re: Bleskozvod na plechovej streche

Príspevok od používateľa Tomdy » 05 Okt 2016, 23:09

Ďakujem za odpoveď no ale stále si s tým nie som istý, lebo keď si predstavím, že ten panel pripojím na bleskozvod a fotovoltaika nemá prepäťovú ochranu tak predpokladám že časť prúdu sa tým pádom môže zavliecť do domu. Tým pádom by pri najlepšom zhorel striedač.
0

Používateľov profilový obrázok
Zdeno
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 140
Dátum registrácie: 26 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Lipt. Mikulas - Bratislava
Vek: 40
Kontaktovať používateľa:

Re: Bleskozvod na plechovej streche

Príspevok od používateľa Zdeno » 05 Okt 2016, 23:22

Pokial mozno panely na LPS nepripajat, ale iba v pripade ze bude dodrzana bezpecna vzdialenost od casti LPS a panely budu pod "ochrannymi kridlami" LPS (zachytavacich tyci).
Plech strechy jasne pripojit.

Prepatovky samozrejme nutnost (specialny typ SPD pre vedenia od FV panelov - DC) na rozhrani zon LPZ0 - LPZ1 a tiez LPZ1 a LPZ2, plus tienenie vedeni atd, treba projekt LPS, kde sa urci LVL a z toho vyplyvajuci zbytok.

FVpanely su zdroj elektrickej energie, prve co maju v ceste je citlivy invertor, toto treba ozaj posudit komplexne, plati to iste co som napisal na zaver v teme klimy na streche..
0
Chodím do práce s odporom, pre výplatu s napätím :)

alois

Re: Bleskozvod na plechovej streche

Príspevok od používateľa alois » 06 Okt 2016, 05:59

POZOR: v zmysle normy MUSÍ mať DC obvod prepäťovú ochranu!!!

V tvojom prípade, pokiaľ to nie je oddialená konštrukcia, tak MUSÍŠ mať prepäťovku typ2 (prúd aj prepätie) na streche a potom DC vodiče aj v RD a to iba typ3 pre prepätie.

Zase je to iba teoria o plechovej streche, lebo treba vedieť o tvojej streche viac. Mrežová sústava je O.K., ale aká je vzdialenosť fotovoltiky od zachytávacích tyčí, aký je výškový rozdiel tyč a fotovoltika (výpočet ochranného pásma) a ak máš 10x10 prečo to projektant rieši (až - iba) dvomi zachytávacími tyčami? Koľko zvodov zo strechy máš pripravených?

Používateľov profilový obrázok
Zdeno
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 140
Dátum registrácie: 26 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Lipt. Mikulas - Bratislava
Vek: 40
Kontaktovať používateľa:

Re: Bleskozvod na plechovej streche

Príspevok od používateľa Zdeno » 06 Okt 2016, 10:05

alois dakujem za dovysvetlenie, aj v teme klimatizacia na streche.

Takze Tomdy vidis ze to nie je jedna suvislost, musis to "posudit" ako celok, lebo blesk ked udrie ci uz vedla domu, do vonkajsieho vedenia v blizkosti domu, alebo nedajboze priamo do tvojho bleskozvodu tak uz tak celkom neplatia len ohmove zakony o prude a napati, tu by nam vedel cosi povedat nas nebohy priatel Nikola :)
0
Chodím do práce s odporom, pre výplatu s napätím :)

Tomdy
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 24
Dátum registrácie: 27 Nov 2015, 22:11

Re: Bleskozvod na plechovej streche

Príspevok od používateľa Tomdy » 06 Okt 2016, 17:44

Zachytávače sú 2m a dva sú preto lebo sú tam 2 komíny ktoré majú na vrchu plech. Ak by tam bola len jedná tyč, tak by obe komíny neboli pod ochranným uhlom. Zvody sú 3. A čo sa týka fotovoltaiky ide o to, že nieje možné dodržať bezpečnú vzdialenosť kedže sú na kovom podstavci ktorý je pripojený o tú plechovú strechu. Podobne aj klíma, tá je tiež položená priamo na streche čiže tiež nieje možné dodržať bezpečnú vzdialenosť. Ak sa vrátim k zachytávačov, tak oni svojím ochranným uhlom prekryjú aj klimatizáciu a aj fotovoltaiku. Do prílohy nahrám obr. aby bolo zrejme ako to približne vyzerá. Čiže, ak by bola fotovoltaika chránená na DC tou správnou ochranou bolo by to fajn, čo sa týka bezpečnosti.
Prílohy
obr.1.png
0

alois

Re: Bleskozvod na plechovej streche

Príspevok od používateľa alois » 06 Okt 2016, 17:56

1. Nevidím v tom logiku - dva komíny, dve zachytávacie tyče....
2. Ten projektant to asi nemyslel moc vážne s tým rozvrhnutím. Skôr je fajn, že kvôli stabilite uchytenia lapačov si dopomôže stabilným komínom. Máš k tomu aj projekt?
3. Plechová strecha je už sama o sebe náhodným zvodom. DC stranu musíš mať v tomto prípade ochránenú na streche DC prepäťovkou typu B a v budove typom C. Väčšina striedačov má na vstupe typ D osadený výrobcom.
4. Metódou valivej gule aasi nemáš fotovoltiku plnohodnotne v ochrannej zóne zachytávaču...


Koľko zvodov máš na budove?

čítaj: http://www.elinas.cz/SALTEK.html

Napísať odpoveď