Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa Tomdy » 05 Okt 2016, 23:17

Dobrý deň,
nevie mi niekto poradiť, ak mám umiestnenú klimatizáciu na streche a je pripojená na bleskozvod treba na napájanie klimatizácie umiestniť prepäťovú ochranu ? Ďakujem za akúkoľvek radu :)
0

Používateľov profilový obrázok
oravan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2993
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Bydlisko: Martin
Vek: 59

Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa oravan » 05 Okt 2016, 23:23

myslím že nie uzemnil si iba skriňu čo je na streche
0

Používateľov profilový obrázok
Zdeno
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 140
Dátum registrácie: 26 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Lipt. Mikulas - Bratislava
Vek: 40
Kontaktovať používateľa:

Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa Zdeno » 05 Okt 2016, 23:46

Tomdy skus porozmyslat, do LPS udrie blesk, bleskovy prud ma dve cesty kam sa do zeme vybije, primarne cez zvody (idealny stav), lenze nejaky stastlivec mu vytvoril este jednu cestu a tou je PE vodic napajania klimy :).
Takze tebe potecie nejaky ten bleskovy prud aj do vnutornych elektrickych rozvodov domu ci bytu, ten sposobi rozdiel potencialov medzi vodicom PE aj N(cez bod rozdelenia) a fazovymi vodicmi, aaaa toto dnesne elektricke spotrebice moooc radi nemaju.

Tak mas dve moznosti, bud odpoj tu klimu od LPS, ale bacha, klima aj vedenie k nej musi ostat v zakryte LPS vratane dostatocnej vzdialenosti!, inak moze nastat preskok blesk prudu.
Vzdialenost asi vypocitanu nemas, takze NEODPAJAT aby sa sama nestala LPS a nepretiekol bleskovy prud iba cez klimu !!!
A SAMOZREJME urcite namontuj prepatovu ochranu na tento privod (odvod do klimy) pri vstupe do rozvadzaca.
Je to znovu rozhranie zon LPZ 0 a LPZ1 ako si sa pytal v inej teme na FV panely, takze zase SDP TYP 1 a 2 (B+C).

Ale SPD sama o sebe nie je zazrak, pokial nie je LPS vyrieseny komplexne pre celu instalaciu tak nejake dopajanie prepatoviek bohvie kde a ako nemusi mat ziadny pozitivny ucinok...no negativny urcite nie :)
0
Chodím do práce s odporom, pre výplatu s napätím :)

alois

Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa alois » 06 Okt 2016, 05:43

Dal si trochu málo informácií na to, aby som mohlo povedať, že Zdeno má plne pravdu. Lebo jeho odpoveď je sice teoreticky správna, ale aj pre tvoj prípad nemusí.

1. máš na dome bleskozvod a tak by si mal mať v hlavním rozvádzači aj prepäťovú ochranu ÁNO - NIE
2. ak bod 1 = NIE, tak aký hrubý máš prívodný kábel do rozvádzača?
3. ak bod 1 = ÁNO, tak aký typ prepäťovky v hlavnom rozvázači je namontovaný? (pre TN-S alebo TN-C?)
4. ak máš prepäťovku, tak HUS máš spojenú s bleskozvodovou sústavou (všeobecne) ako aj je do nej pripojený vývod z prepäťovky ÁNO - NIE
5. klímu máš prepojenú so zvodom bleskozvodu, iba obal, alebo aj PE vodič cez vnútorné prepojky? (predpokladám lankové vodiče 1,5-2,5mmCU a zásuvné konektory, v lepšom prípade skrutky s matkami)
6. čím a ako máš prevedené pospojovanie klíma a bleskozvod?

Najúčinnejšia ochrana pred zásahom blesku je umiestniť klímu do ochranného pásma bleskozvodu. ( viď. strechy Kauflandu a iných nákupných stredísk, čerpacích staníc a.t.ď.)

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa 5ko » 06 Okt 2016, 07:34

Možno by to vyzeralo smiešne,ale nedalo by sa okolo klímy urobiť klietku z karisiete a uzemniť len tú?
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

alois

Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa alois » 06 Okt 2016, 08:26

Stačí oddialená zachytávacia tyč, aby vytvorila ochranné pásmo.

Ale, aj tak tu bol dotaz na prepäťovku. El.mag. impulz vytvorený na klietke treba tak či tak dáko zviesť do zeme, bez porušenia el. rozvodov v nehnuteľnosti...

Tomdy
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 24
Dátum registrácie: 27 Nov 2015, 22:11

Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa Tomdy » 06 Okt 2016, 18:05

No práve nad tým parazitným prúdom, ktorý môže byť takto zavlečený do elektroinštalácie som rozmýšľal. Ak by to bolo vyhotovené takto ako je v prílohe, bolo by to bezpečné alebo som úplne vedle, jak tá jedle :D
Prílohy
obr.2.png
0

alois

Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa alois » 06 Okt 2016, 18:30

Takto je to podľa normy aj podľa logiky.
Ešte je treba vedieť:
- kade ťaháš napájanie 230V
- aký dlhý je kábel od hl. rozvádzača po klímu, alebo je tam reálne aj ten podružný rozvádzač? Ak áno, aká vzdialenosť je medzi ním a hl. rozvádzačom, ako aj ním a klímou. (hovorí sa tomu koordinačná vzdialenosť)
- hrúbka káblu medzi HEP a EP, alebo priameho prepojenia na HUS.

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa Drakoush » 06 Okt 2016, 23:33

Na tom obrázku je chyba, PE je "preškrabaný". Neviem, či to je len omylom pri editácii obrázka, ale ak to je úmyselne, tak je to zle.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

alois

Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa alois » 07 Okt 2016, 05:11

Nakoľko sú to dva obrázky zlepené do jedného (CZ Dehn katalog a User Manual Toshiba), tak som to bral ako chybu grafiky. Samozrejmosťou je zapojiť L-N-PE.

Feneon
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 269
Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Bydlisko: Partizánske - okolie

Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa Feneon » 07 Okt 2016, 08:15

existuje veľa zaručených spôsobov ako to urobiť správne ...mmmhhh...to určite...

Osobne by som klímu na strechu v žiadnom prípade nedával (račej na konzolu na stenu) a určite by som ju nepripájal na bleskozvod. Rozumiem že niekedy nieje možné dať klímu inde ako na strechu a to pripojenie na bleskozvod je v tomto prípade nutnosť. Tam je ťažko radiť. Prepäťovka ti nepomôže. Jedine dobre urobený zemnič bleskozvodu. Ale dá sa mu veriť :?:

U môjho šéfa je urobené zemnenie bleskozvodu perfektne, aj podla revízaka sú tam výborné hodnoty odporu. Equipotencialnu svorku má pripojenú cez hrubú guľatinu na zemnič (spoj je urobený až hlboko v zemi, priamo na zemniči.

Niekde v okolí udrel blesk -nie do jeho bleskozvodu- a jemu odišiel switch a kotol.

Viem že by to malo fungovať, ale neverím ničomu. Pri búrke všetko drahé ťahám zo zásuvky.

Je tragédia čo dnes elektrikári dovádzajú. Equipotenciál automatický ťahá na zemnič cez "chlpy", ešte ani nevie či má to zemnenie dobré hodnoty. Dnes dajú papier barsakému trtovi.
Keď vidím to pripojenie equipotencialu na bleskozvod, granát sa mi vo vrecku odisťuje.
0

alois

Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom

Príspevok od používateľa alois » 07 Okt 2016, 08:47

O.K. ale mať prepäťovku B+C v hl. rozvádzači a dosť, je tiež v zmysle normy, ale aj technický (niekedy) nezmysel.

1. Koordinácia vzdialeností medzi prepäťovkymi málo komu niečo povie.
2. Teraz všetko zastrčíš do zásuvky a výrobca nič nerieši. Technická miestnosť by mala mať podľa môjho názoru vždy malý podružný rozvádzač, kde by bola aj prepäťovka tybu C (D) a priame prepojenie na HUS, a to nie s 4mm2!
3. Kto má v RD aj slaboprúdové prepäťovky na telefónnej linke, satelitoch, koaxe od káblovky a to všetko pospájané do jedno bodu?
4. Kro si ku kamerovému systému nechá namontovať aj prepäťovky na PoE LAN? Kto má aj vstupy switchu chránené prepäťovkami?
5. Prednedávnom v príspevku bol dotaz, prečo prepäťovku na fotovoltiku, však stojí 120€ B+C a ďaľších 50€ C pred striedač. Lebo norma... Systém sa predraží, nerentabilita a.t.ď. Až do toho dobre drbne, tak už nič svietiť nebude.

Prepäťovkám sa dá veriť, ale tiež to nie je vrvok na veky a nestárnúci! Aj keď je okienko zelené, to neznamená, že je O.K.
Kto si ich v RD nechá pravidelne revidovať a skontrolovať?
Komu inštalačná firma povedala, že životnosť je 5 -10 rokov a potom třeba nutne prepäťovku vymeniť? Niektorí "odborníci - revizáci s vadaskou", ani nevedia čo a ako merať.

95% ľudský faktor.

http://www.elinas.cz/SALTEK.html