Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

JanSkapec
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 12 Júl 2009, 00:00
Bydlisko: Lokca
Vek: 42

Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Príspevok od používateľa JanSkapec » 09 Okt 2016, 12:26

Zdravím
Chlapi potreboval by som poradiť ohladom kábla na elektromotor cirkulára motor má príkon 7,5 kw 1450 ot/min 15,4 A kúpil som kábel s označením H07RN-F 7G 2,5 mm2 bude dostatočne dimenzovaný jeho dlžka bude cca 2m rozbeh je realizovaný stykačmi hviezda trojuholník.

Vopred Vám ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2339
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Príspevok od používateľa rudko » 09 Okt 2016, 12:32

Ahoj
Je to v poriadku. 2,5mm je dostacujuce.
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Príspevok od používateľa Drakoush » 09 Okt 2016, 12:39

Podľa Draka tabuliek by si tam mal použiť 4mm2, ale zrejme nepočítali s rozbehom Y/D.
Pre H07RN-F je menovitý prúd ca. 21A, pre kábel "priamo" je to 18A. Tak na hranici, ale prúdové rázy tam nebudú a myslím, že 7,5kW motor nebudeš ani preťažovať, že by si potreboval nejakú prúdovú rezervu, takže sa prikláňam k Rudkovi - je to v poriadku.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Príspevok od používateľa Patriky » 09 Okt 2016, 19:02

A preco 7G to navo je Vam 7 zilovy kabel? Inak 2,5 je v poriadku.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
Ado_PO
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 881
Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
Bydlisko: U Koňarov/Prešov
Vek: 40

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Príspevok od používateľa Ado_PO » 09 Okt 2016, 19:22

Pretože potrebuje vyviesť obe strany vinutí do rozvádzača na prepínanie D/Y, nehanbi sa, ja mám tiež niekedy také mozgové prdy :).
0
RoHS? Hrôza a des.

JanSkapec
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 12 Júl 2009, 00:00
Bydlisko: Lokca
Vek: 42

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Príspevok od používateľa JanSkapec » 09 Okt 2016, 22:22

Vďaka chlapi

Zajtra sa púštam do toho :agree:
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Príspevok od používateľa Drakoush » 10 Okt 2016, 01:40

Patriky napísal:A preco 7G to navo je Vam 7 zilovy kabel? Inak 2,5 je v poriadku.
Patrik, nehnevaj sa na mňa, ale v podpise máš projektant elektro a opýtaš sa takúto banalitu? To Ti musí automaticky dôjsť, že je to Y/D. :agree:
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Príspevok od používateľa Patriky » 10 Okt 2016, 15:14

Nj uz mi to doplo :D
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Dimenzovanie kábla na 4 Kw elektromotor

Príspevok od používateľa makan » 11 Jan 2017, 21:22

Pozdravujem Vás mal by som otázku podobnú ako dimenzovať kábel pre elektromotor 4 kW/ 400V. Dĺžka kábla bude 3 m bude napájaný z frekvenčného meniča. Podľa výpočtu (neviem či dobre počítam). Motor má 4kW tj odber I=P/U*cos fi, 4000/400* 0,82. výsledok 8,2A. Istenie postačuje C10A/3 (istím FM+elektromotor) a prívodný kábel CYSY -J 5x1,5mm2. Počítam správne? , alebo mám použiť o triedu vyššie istenie aj kábel? Ďakujem za radu.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Príspevok od používateľa Drakoush » 11 Jan 2017, 21:28

Istenie ponechaj, kábel si nadimenzoval správne s dodatkom, že musí byť tienený, napr. Olflex (Lappkabel). No, musí... Mal by byť, inak Ti rušenie môže ovplyvňovať niečo, čo tam máš, ak tam niečo je.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok