Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor
Zdravím
Chlapi potreboval by som poradiť ohladom kábla na elektromotor cirkulára motor má príkon 7,5 kw 1450 ot/min 15,4 A kúpil som kábel s označením H07RN-F 7G 2,5 mm2 bude dostatočne dimenzovaný jeho dlžka bude cca 2m rozbeh je realizovaný stykačmi hviezda trojuholník.
Vopred Vám ďakujem
Chlapi potreboval by som poradiť ohladom kábla na elektromotor cirkulára motor má príkon 7,5 kw 1450 ot/min 15,4 A kúpil som kábel s označením H07RN-F 7G 2,5 mm2 bude dostatočne dimenzovaný jeho dlžka bude cca 2m rozbeh je realizovaný stykačmi hviezda trojuholník.
Vopred Vám ďakujem
0
Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor
Ahoj
Je to v poriadku. 2,5mm je dostacujuce.
Je to v poriadku. 2,5mm je dostacujuce.
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor
Podľa Draka tabuliek by si tam mal použiť 4mm2, ale zrejme nepočítali s rozbehom Y/D.
Pre H07RN-F je menovitý prúd ca. 21A, pre kábel "priamo" je to 18A. Tak na hranici, ale prúdové rázy tam nebudú a myslím, že 7,5kW motor nebudeš ani preťažovať, že by si potreboval nejakú prúdovú rezervu, takže sa prikláňam k Rudkovi - je to v poriadku.
Pre H07RN-F je menovitý prúd ca. 21A, pre kábel "priamo" je to 18A. Tak na hranici, ale prúdové rázy tam nebudú a myslím, že 7,5kW motor nebudeš ani preťažovať, že by si potreboval nejakú prúdovú rezervu, takže sa prikláňam k Rudkovi - je to v poriadku.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor
A preco 7G to navo je Vam 7 zilovy kabel? Inak 2,5 je v poriadku.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- Ado_PO
- Pokročilý člen
- Príspevky: 881
- Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
- Bydlisko: U Koňarov/Prešov
- Vek: 40
Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor
Pretože potrebuje vyviesť obe strany vinutí do rozvádzača na prepínanie D/Y, nehanbi sa, ja mám tiež niekedy také mozgové prdy .
0
RoHS? Hrôza a des.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor
Patrik, nehnevaj sa na mňa, ale v podpise máš projektant elektro a opýtaš sa takúto banalitu? To Ti musí automaticky dôjsť, že je to Y/D.Patriky napísal:A preco 7G to navo je Vam 7 zilovy kabel? Inak 2,5 je v poriadku.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor
Nj uz mi to doplo
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
-
- Stály člen
- Príspevky: 145
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Bydlisko: Banská Bystrica
- Vek: 46
Dimenzovanie kábla na 4 Kw elektromotor
Pozdravujem Vás mal by som otázku podobnú ako dimenzovať kábel pre elektromotor 4 kW/ 400V. Dĺžka kábla bude 3 m bude napájaný z frekvenčného meniča. Podľa výpočtu (neviem či dobre počítam). Motor má 4kW tj odber I=P/U*cos fi, 4000/400* 0,82. výsledok 8,2A. Istenie postačuje C10A/3 (istím FM+elektromotor) a prívodný kábel CYSY -J 5x1,5mm2. Počítam správne? , alebo mám použiť o triedu vyššie istenie aj kábel? Ďakujem za radu.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor
Istenie ponechaj, kábel si nadimenzoval správne s dodatkom, že musí byť tienený, napr. Olflex (Lappkabel). No, musí... Mal by byť, inak Ti rušenie môže ovplyvňovať niečo, čo tam máš, ak tam niečo je.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 7 Odpovedí
- 655 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa gigi888811
-
- 4 Odpovedí
- 736 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa tienik
-
- 23 Odpovedí
- 3043 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Atlan