Skusenosti s meracim pristrojom Metrel MI 3123?

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

black7
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 24 Okt 2016, 19:44

Skusenosti s meracim pristrojom Metrel MI 3123?

Príspevok od používateľa black7 » 24 Okt 2016, 20:10

Zdravim Vas,

som tu novy a dost dlho som hladal temu kam by som to zaradil no nenasiel som, tak sa ospravedlnujem ak som to mal dat niekam inam.

Takze moj problem :
- ma niekto skusenosti s meracim pristrojom Metrel MI 3123 - tester zemnych odporov?. Kontretne sa mi jedna o to ze ak meram odpor uzemnenia bez rozpojenia skusobnej svorky velmi mu proste neverim, hodnoty su vyssie ako ked to meriam pomocou sond (3 alebo 4 vodicova metoda) radsej si to premeriam este aj Unimerom 09 ale to uz klasicky pomocou sond. No ak mam vela zvodov tak je to dost pracne...
0

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Skusenosti s meracim pristrojom Metrel MI 3123?

Príspevok od používateľa spin90 » 24 Okt 2016, 20:15

No uz z principu musi byt odpor vacsi ako meranim sondami.
To, aky bude rozdiel zalezi od rozsahu celej meranej sustavy. Merat bez rozpojenia je vhodne naprilklad v NN siatach v dedinach. Alebo ked su rozsiahlejsie bleskozvody. Proste potrebujes mat vela (idealne co najviac a co najlepsich ) dalsich uzemnovacov. Lebo ked merias bez rozpojenia, merias vlastne slucku odporov. R uzemnovaca co mas a potom R ostatnych zapojenych paralelne.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Napísať odpoveď