Prúdový chránič selektivita

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

mato2301
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 36
Dátum registrácie: 01 Feb 2012, 15:13

Prúdový chránič selektivita

Príspevok od používateľa mato2301 » 08 Nov 2016, 16:15

Zdravím je potrebne podľa normy dodržať selektivitu prúdu aj na prúdovom chrániči? Mením si el. rozvody v dvoch miestnostiach plus kúpelňa, Hl. istič mam 3x25A, samozrejme zásuvkové obvody 16A a svetelne 10A, ale neviem nikde na nete nájsť 4P 20A prúdovy chránič. Alebo mam dať 25A chránič, a pred neho 20A istič (zároveň by 20A istič bol ako Hl. vypínač).

Ďakujem
0

martin knocik
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1639
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Trenčianska Turná
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Prúdový chránič selektivita

Príspevok od používateľa martin knocik » 08 Nov 2016, 16:49

máš v tom riadny gulás. prudovy chranic je definovany 2 parametrami -rozdielovy pprud a maximalny prevadkovy prud. Rozsielovy prud je najčastejšie 30 mA (domova elektroisľtalacia, v špecialnych pripadoch moze byt vacsi). Z principu funkcie prudoveho chranica, pokial je prud v N vodici vacsi alebo mensi o 30mA nez prud v L vodici, tak dojde k vypnutiu prudoveho chranica. prudovy chranic nechrani pred nasdprudom.

Potom je prevadzkovy prud, najcastejsie 25A - maximalny prud pretekajuci prudovym chranicom bez toho aby doslo k poškodeniu chranica nadprudom. 25A pridovy chranic moze mat predradeny istic 25A, alebo 20A alebo 16A alebo 10A aslebo 6A. Ked mas 25A prudovy chranic a 25A hlavny istič, tak ostatne istice za hlavnym dimenzuješ podla priemeru drotov. hlavny istic ochrani prudovy chranic pred nadprudom.

selektivita prudovych chramcov by znamenala k prudovemu chranicu (alebo viacerym) s rozdielovym prudom 30mA predradit prudovy chranic s rozdielovym prudom 100mA (hlavny prudovy chranic). V beznej domovej elektroinstalacii sa to nepouziva - 100mA prudovy chranic by ti vypol cely dom. kupis si par prudovych chranicov a celu domovu istalaciu si rozdelis do par nezavislych vetiev kazda s vlastnym prudovym chranicom.

vzhladom k tomu ze mas nedostatok znalosti aj v zakladnych veciach, odporucil by som ti aby sisi zavolat si profesionala.
0
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem

nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: Prúdový chránič selektivita

Príspevok od používateľa marek181818 » 08 Nov 2016, 16:58

Ako bolo povedane, mna tak ucili ze napr 25A je prud co znesie chranic, napr kontakty, sice je tam este rezerva ako vsade.
0

mato2301
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 36
Dátum registrácie: 01 Feb 2012, 15:13

Re: Prúdový chránič selektivita

Príspevok od používateľa mato2301 » 08 Nov 2016, 17:26

Diky "martin knocik" zrejme budem musieť za niekym zájsť. Aj preto som sa pýtal pretože tu na okolí je to samí "profesionál" ale hlavne na peniaze, česť výnimkám. Hlavne ak počujem reči typu (a načo? to ti stačí len tak a bude to dobre, ja to tak robím a funguje to) Preto sa rád niečo priučim. :agree:

Išlo mi hlavne o to ak sa požíva prúdový chránič s funkciou ističa (som zabudol dopísať) tak či je tiež potrebné dodržať selektivitu prúdu "ističa" nie rozdielového prúdu. :)
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Prúdový chránič selektivita

Príspevok od používateľa Patriky » 08 Nov 2016, 17:27

Tak, ja napr. ked je hlavny istic 25A dam vzdy o stupen vyssi chranic a teda 40A.
Cena je skoro rovnaka.
K tej selektivite ako boli napisane, vacsinou sa da S 300mA a za neho 30 mA, alebo 30mA s oznacenim G.
Ak mate chranic s isticom v jednom, tak ano tam treba dodrzat selektivitu.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Prúdový chránič selektivita

Príspevok od používateľa spin90 » 08 Nov 2016, 18:18

Vidim, ze gulas tu vznikol vseobecne :)

Samozrejme ze nieco ako selektivita RCD existuje. Len je to malo vyuzivane. Ale existuju takzvane selektivne prudove chranice, ktore maju trocha dlhsi cas reakcie.
Nechce sa mi to rozpisovat, tu je nieco o selektivite:
http://www.aos.sk/spe/seminare/archiv_1 ... 204_LM.pdf

Odporucam nekomplikovat instalaciu pouzitim selektivnych RCD ! Cize s ostatnymi tvrdeniami suhlasim.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok