Zdravím je potrebne podľa normy dodržať selektivitu prúdu aj na prúdovom chrániči? Mením si el. rozvody v dvoch miestnostiach plus kúpelňa, Hl. istič mam 3x25A, samozrejme zásuvkové obvody 16A a svetelne 10A, ale neviem nikde na nete nájsť 4P 20A prúdovy chránič. Alebo mam dať 25A chránič, a pred neho 20A istič (zároveň by 20A istič bol ako Hl. vypínač).
Ďakujem
Prúdový chránič selektivita
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1639
- Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
- Bydlisko: Trenčianska Turná
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prúdový chránič selektivita
máš v tom riadny gulás. prudovy chranic je definovany 2 parametrami -rozdielovy pprud a maximalny prevadkovy prud. Rozsielovy prud je najčastejšie 30 mA (domova elektroisľtalacia, v špecialnych pripadoch moze byt vacsi). Z principu funkcie prudoveho chranica, pokial je prud v N vodici vacsi alebo mensi o 30mA nez prud v L vodici, tak dojde k vypnutiu prudoveho chranica. prudovy chranic nechrani pred nasdprudom.
Potom je prevadzkovy prud, najcastejsie 25A - maximalny prud pretekajuci prudovym chranicom bez toho aby doslo k poškodeniu chranica nadprudom. 25A pridovy chranic moze mat predradeny istic 25A, alebo 20A alebo 16A alebo 10A aslebo 6A. Ked mas 25A prudovy chranic a 25A hlavny istič, tak ostatne istice za hlavnym dimenzuješ podla priemeru drotov. hlavny istic ochrani prudovy chranic pred nadprudom.
selektivita prudovych chramcov by znamenala k prudovemu chranicu (alebo viacerym) s rozdielovym prudom 30mA predradit prudovy chranic s rozdielovym prudom 100mA (hlavny prudovy chranic). V beznej domovej elektroinstalacii sa to nepouziva - 100mA prudovy chranic by ti vypol cely dom. kupis si par prudovych chranicov a celu domovu istalaciu si rozdelis do par nezavislych vetiev kazda s vlastnym prudovym chranicom.
vzhladom k tomu ze mas nedostatok znalosti aj v zakladnych veciach, odporucil by som ti aby sisi zavolat si profesionala.
Potom je prevadzkovy prud, najcastejsie 25A - maximalny prud pretekajuci prudovym chranicom bez toho aby doslo k poškodeniu chranica nadprudom. 25A pridovy chranic moze mat predradeny istic 25A, alebo 20A alebo 16A alebo 10A aslebo 6A. Ked mas 25A prudovy chranic a 25A hlavny istič, tak ostatne istice za hlavnym dimenzuješ podla priemeru drotov. hlavny istic ochrani prudovy chranic pred nadprudom.
selektivita prudovych chramcov by znamenala k prudovemu chranicu (alebo viacerym) s rozdielovym prudom 30mA predradit prudovy chranic s rozdielovym prudom 100mA (hlavny prudovy chranic). V beznej domovej elektroinstalacii sa to nepouziva - 100mA prudovy chranic by ti vypol cely dom. kupis si par prudovych chranicov a celu domovu istalaciu si rozdelis do par nezavislych vetiev kazda s vlastnym prudovym chranicom.
vzhladom k tomu ze mas nedostatok znalosti aj v zakladnych veciach, odporucil by som ti aby sisi zavolat si profesionala.
0
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem
nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí
FEL UNIZA 2015, Ing.
ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem
nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3330
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
- Bydlisko: Čaka
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prúdový chránič selektivita
Ako bolo povedane, mna tak ucili ze napr 25A je prud co znesie chranic, napr kontakty, sice je tam este rezerva ako vsade.
0
Re: Prúdový chránič selektivita
Diky "martin knocik" zrejme budem musieť za niekym zájsť. Aj preto som sa pýtal pretože tu na okolí je to samí "profesionál" ale hlavne na peniaze, česť výnimkám. Hlavne ak počujem reči typu (a načo? to ti stačí len tak a bude to dobre, ja to tak robím a funguje to) Preto sa rád niečo priučim.
Išlo mi hlavne o to ak sa požíva prúdový chránič s funkciou ističa (som zabudol dopísať) tak či je tiež potrebné dodržať selektivitu prúdu "ističa" nie rozdielového prúdu.
Išlo mi hlavne o to ak sa požíva prúdový chránič s funkciou ističa (som zabudol dopísať) tak či je tiež potrebné dodržať selektivitu prúdu "ističa" nie rozdielového prúdu.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Prúdový chránič selektivita
Tak, ja napr. ked je hlavny istic 25A dam vzdy o stupen vyssi chranic a teda 40A.
Cena je skoro rovnaka.
K tej selektivite ako boli napisane, vacsinou sa da S 300mA a za neho 30 mA, alebo 30mA s oznacenim G.
Ak mate chranic s isticom v jednom, tak ano tam treba dodrzat selektivitu.
Cena je skoro rovnaka.
K tej selektivite ako boli napisane, vacsinou sa da S 300mA a za neho 30 mA, alebo 30mA s oznacenim G.
Ak mate chranic s isticom v jednom, tak ano tam treba dodrzat selektivitu.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Prúdový chránič selektivita
Vidim, ze gulas tu vznikol vseobecne
Samozrejme ze nieco ako selektivita RCD existuje. Len je to malo vyuzivane. Ale existuju takzvane selektivne prudove chranice, ktore maju trocha dlhsi cas reakcie.
Nechce sa mi to rozpisovat, tu je nieco o selektivite:
http://www.aos.sk/spe/seminare/archiv_1 ... 204_LM.pdf
Odporucam nekomplikovat instalaciu pouzitim selektivnych RCD ! Cize s ostatnymi tvrdeniami suhlasim.
Samozrejme ze nieco ako selektivita RCD existuje. Len je to malo vyuzivane. Ale existuju takzvane selektivne prudove chranice, ktore maju trocha dlhsi cas reakcie.
Nechce sa mi to rozpisovat, tu je nieco o selektivite:
http://www.aos.sk/spe/seminare/archiv_1 ... 204_LM.pdf
Odporucam nekomplikovat instalaciu pouzitim selektivnych RCD ! Cize s ostatnymi tvrdeniami suhlasim.