Prúdový chránič ako hlavný vypínač

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
janime3
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 24
Dátum registrácie: 15 Dec 2010, 00:00
Bydlisko: Malinovo
Vek: 74

Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa janime3 » 02 Dec 2016, 14:22

Prosím, poraďte mi, či môžem takto zapojiť rozvádzač v autodielni. Zásuvky a svetlá už sú funkčné, len neviem čo budú robiť motory zdvihákov, ktoré nemajú zapojený N vodič.
Prílohy
hala1.pdf
Prepáčte tú neodbornú kresbu, nie som projektant
(314.55 KiB) 358 stiahnutí
0
Naposledy upravil/-a janime3 v 02 Dec 2016, 14:37, upravené celkom 1 krát.

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa Patriky » 02 Dec 2016, 14:31

Nejaka foto zapojenia, alebo fotka rozvadzaca?
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa elmara » 02 Dec 2016, 15:10

To: janime3
janime3 napísal: čo budú robiť motory zdvihákov, ktoré nemajú zapojený N vodič.
3f asynchronní (převážně) motory pracují bez N vodiče a chrániči to je jedno. Součet proudů ve fázích do motoru bude nulový a tudíž chránič nemá důvod vybavovat. Jsou ale ve schématu chyby.
- odbočka z jističe B25/3 CYKY-J 4x6 je špatně! (min. průřez PEN nedodržen!)
- to samé k zásuvce 16A 3PEN CYKY-J 4x4
- 3f zásuvka se neznačí 3PEN, ale buďto 3NPE jako 5-ti polová nebo 3PE jako 4 polová
- chránič bych v případě autodílny raději použil typ A a s In 40A
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa Merak » 02 Dec 2016, 17:35

Jedna obrovská a fatálna chyba - !!! za RCD už nie je PEN ale PE a N samostatne !!!
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

alois

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa alois » 02 Dec 2016, 17:44

...už to tu raz bolo, prúdový chránič nemá funkciu istenia nadprúdu a ani nesmie byť použitý jako vypínač / odpínač....hľadaj na fóre.

Používateľov profilový obrázok
janime3
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 24
Dátum registrácie: 15 Dec 2010, 00:00
Bydlisko: Malinovo
Vek: 74

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa janime3 » 02 Dec 2016, 18:45

Ďakujem pekne za všetky pripomienky, niečo je asi len chybne zakreslené. Ešte sa vrátim, zatiaľ vďaka.
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa Patriky » 02 Dec 2016, 19:58

Súhlasim, vsetky prierezy kablov co su 4x nieco nemozu byt nedodrzany min prierez PEN.
Navyse motory tie 2 co tam mate, urcite istice s char. C. Cize C10/3.
Ak je miesto dal by som este jeden chranic.
Ono ak mate motory a zas ktore nepotrebuju N tak staci ak do chranica date len fazove vodice.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa ondistef » 02 Dec 2016, 20:50

Nejako takto by to malo byť spravené (toto je moje riešenie).
Keďže píšeš, že svetlá a zásuvky už máš hotové, tak zrejme máš hotový aj rozvádzač.
Každopádne lepšie je motory istiť Cčkom a najlepšie motorovými spúšťačmi, ak už nemajú integrovanú vlastnú tepelnú ochranu. A každopádne by som tam doplnil prepäťovu ochranu.
Prílohy
Rozvadzac.pdf
(51.53 KiB) 161 stiahnutí
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa Jirka84 » 02 Dec 2016, 21:48

Patriky napísal:,,,,motory a zas ktore nepotrebuju N tak staci ak do chranica date len fazove vodice.
Bohužel nemáš tak docela pravdu. Zapomínáš na nutnost pravidelného použití testovacího tlačítka (doporučení výrobce) a toto N vodič potřebuje.
PS samozřejmostí jsou předchozí připomínky - traktorem taky nemůžeš jezdit po dálnici nebo osobákem tahat radlice ( i když i tací se najdou :) ). Proto se nesmí používat chránič jako standardní vypínač
- jeho funkce je již v jeho názvu ...
FI uvnitř.jpg
taky dnes chybí uzamykatelný hlavní vypínač v přístupném prostoru dílny - třeba:
vyp.jpg
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa Patriky » 02 Dec 2016, 23:21

Jirka84 napísal:
Patriky napísal:,,,,motory a zas ktore nepotrebuju N tak staci ak do chranica date len fazove vodice.
Jirka ale kolko vyrobcov ma take zapojenie. A z L2 prepojite N a test tlacidlo funguje.;), alebo na vstup date N z N svorkovnice.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?a ... 9601;image
Takto nejak
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
janime3
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 24
Dátum registrácie: 15 Dec 2010, 00:00
Bydlisko: Malinovo
Vek: 74

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa janime3 » 03 Dec 2016, 01:17

S tým hlavným vypínačom je to tak, že je zapojený na prívode a všetko ide cez neho a na ďalší chránič už nemám miesto.
Ako hlavný vypínač použijem vačkový prepínač sietí 1- 0 - 2 pre možnosť núdzového pripojenia elektrocentrály.

Tie ističe pre motory zdvihákov chcem dať Bčkové, lebo v prípade zákmitu nejakého kontaktu na staršom zdviháku nevyhodí 3C10A, ale vyhodí hlavný istič prípojky 25A až na stľpe.

Funkciu 4 pólového chrániča asi celkom nechápem. Ak pri mojom zapojení rozvádzača zapnem svetlo, prechádza prúd jednou fázou a N vodičom (samozrejme rovnaký). Keď pridám motor, tečie prúd všetkými fázami (jednou o málo väčší), ale N vodičom len ten malý zo svetla. Na jednom svietidle som nemal v kábli N vodič, tak som v ňom rozdelil "PE" na PE a N a chránič vyhadzovalo ( samozrejme som to dal do poriadku).

Neviem čo mám urobiť s tým nedodržením minimálneho prierezu PEN. Prosím, poraďte.
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa elmara » 03 Dec 2016, 11:04

Jirka84 napísal: Zapomínáš na nutnost pravidelného použití testovacího tlačítka (doporučení výrobce) a toto N vodič potřebuje.
Toto má řešení v koupi RCD 4P s obvodem TEST mezi fázemi.


To: ondistef

Perfektně připravené schéma! Jen bych zbytečně nerozbočoval bod rozdělení "jen" pro SPD, když má autor příspěvku všechny obvody chráněné RCD. V tomto případě bych použil SPD typu B+C TN-C 3+0. Bod rozdělení PEN by byl až na RCD.
janime3 napísal: Neviem čo mám urobiť s tým nedodržením minimálneho prierezu PEN. Prosím, poraďte.
To se těžko radí, když už je to špatně natažené. Po elektrické stránce se nic nestane, tak jako tak je předjištění B25A, což je pro ty průřezy vyhovující. Ale...po stránce norem je to velmi špatně!!! Pokud budete chtít na toto dílo revizi, tak bez výměny kabeláže máte smůlu!
0

Používateľov profilový obrázok
janime3
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 24
Dátum registrácie: 15 Dec 2010, 00:00
Bydlisko: Malinovo
Vek: 74

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa janime3 » 03 Dec 2016, 18:51

a ktorú časť kábeláže by bolo treba vymeniť? Bez problémov môžem urobiť prívod CYKY J 4x10
Prílohy
IMG_0045.JPG
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa Patriky » 03 Dec 2016, 19:18

min prierez PEN je v medi 10 a v hliniku 16. Cize ked je privod 4x10 ten by som nemenil to je v pohode.
Ale mate tam na motory 4x4 tak tu vymenit za 5x4 resp 5x2,5 bo na 16 A bohato staci
Privod by som ukoncil na prepatovke a odtial na chranic co ma byt aj ako vypinac prierezom 10. A malo by to byt fajn. Teda bud 4x10, alebo ak to mate v listach CY 1x10.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
janime3
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 24
Dátum registrácie: 15 Dec 2010, 00:00
Bydlisko: Malinovo
Vek: 74

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa janime3 » 03 Dec 2016, 20:12

Ďakujem Patriky, ten kábel 4x4 je na zásuvku 3NPE 16A, na motory zdvihákov mám CYKY 5x2,5
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

Príspevok od používateľa Patriky » 03 Dec 2016, 20:28

Nevadi tak tam dajte 4 kolik zasuvku, ale 5 zilovy kabel 5x4 a mate to nachystane aj do buducna. Potom lahko zapojite 5 kolik ak bude treba
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok