Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Mego » 23 Dec 2016, 06:49

Chcem sa spýtať, či neviete, čo môže byť príčinou, že nevyhodí ističe v patričnom poradí? Uvediem príklad:

Včera som našruboval dajaku pochybnú žiarovku, čo som našiel na zemi do objimky, zapol som vypínač a vyhodilo od prúdu celý barak. Pritom je veľmi zaujímavé, že nevyhodilo prudovy chranič, ale vyhodilo 10A istič (ten je primárne určený na tie svetlá) a vyhodilo aj hlavný 25A istič v mojej rozvodnej skrini (vo vonkajšej ostal vpohode).

V praxi to znamená asi toľko, že keď sa niekde vyskytne najmenší skrat, tak mi od prúdu vyruti celý barák a prestane mi ísť aj kurenie a prídem domu ta umrznem. Čo s tým? Večer odfotím a môžem prípadne poslať fotku.
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

Používateľov profilový obrázok
djwiktor
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1624
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: Šaľa
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa djwiktor » 23 Dec 2016, 06:57

No hlavne si pozri najskor, co mas za istice, to ze su 10 a 25A nestaci - vyrobca a datasheet - kazdy vyrobca a istic ma svoju vypinaciu charakteristiku. To je ako prve. A potom este by bolo dobre vediet aku mas Zs.
0
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Mego » 23 Dec 2016, 07:06

Obidva sú Bčkove značky Schneider K60N. A čo to je Zs?
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

Používateľov profilový obrázok
djwiktor
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1624
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: Šaľa
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa djwiktor » 23 Dec 2016, 07:22

Zs je impedancia slucky - pohladaj tu na fore, uz sa to riesilo x krat. Kazdopadne musis brat do uvahy, ze napriklad tieto schneidery maju vypinaci prud pre EMspust 3 az 5x In , samozrejme ale pokojne moze byt rozptyl aj vecsi . Prudovy chranic moze mat pokojne horsie parametre a preto nevyleti.. Navyse k tomu schneideru, nikde sa neviem dopatrat k vypinacim casom jednotlivych isticov ( to vravi o samotnom vyrobcovi vela ) . Pokojne moze byt, ze ten 25A vypne skor, ako ten 10A. Preto ti to vyhodi vsetko.
0
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Mego » 23 Dec 2016, 07:29

Ako to môže byť? Keď sú všetky rovnaké? Rovnaký typ a rovnaké všetko, mali by teda mať aj rovnaké časy ne?
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa spin90 » 23 Dec 2016, 07:34

No uplne pokojne by to nemalo byt. Ak je od jedneho vyrobcu, v rovnakej charakteristike tak by mala byt dodrzana selektivita. Nieco je spatne. Pravda, pri tvrdych skratoch proste vypnu obe, ale 10A a 25A uz je pomerne dostatocny rozdiel (aj ked je otazne, zalezi od typu poruchy a ako bolo povedane od skratoveho prudu )
Ak dochadza ku skratu L a N, tak RCD je na tuto poruchu absolutne imunny a vobec nebude reagovat. SLuzi na nieco uplne ine.
Ja by som asi skusil vymenit tu 10tku istic. Ale nemusi pomoct.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Mego » 23 Dec 2016, 08:34

Ku skratu nedochádza vždy. To sa stalo vtedy, keď som namontoval tú glupu žiarovku. Klasická žiarovka, ako za starých časov, len proste už bola zle, tá kovová objimka sa úplne krútila, bolo možné krútiť sklenenou bankou v tej objimke skoro o 360°. Ale aj tak malo vyhodiť len desiatku istič ne?

-- Spojený príspevok 23 Dec 2016, 09:35 --

spin90, L a N znamená keď sa spojí fáza s nulakom? Vtedy nevyhadzuje chranič? Chranič vyhodí len keď je rozdiel prudov medzi fazou a nulakom viac ako 30mA, ne?
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa spin90 » 23 Dec 2016, 08:35

Malo, ale pri tvrdych skratoch je to niekedy proste nahodne. Ale ano, malo by, to vychadza uz aj z vypinacich charakteristik ...
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Samanko » 23 Dec 2016, 09:45

Selektivita istenia ti bude fungovat pri normalnych nadprudoch, pri tvrdych skratoch je to uz zlozitejsie a neoplati sa to neako moc riesit za normalnych podmienok..
Prudovy chranic nemal dovod vypnut, lebo nema nadprudovu ochranu.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Merak » 23 Dec 2016, 11:39

Ako píše Samanko, selektivitu ťažko dodržíš pri takom malom rozdieli ističov. A bežne sa stretávam aj s tým, že vyhodí len hlavný istič. A RCD by ti vyplo, pokiaľ by došlo ku skratu voči PE vodiču.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

peterple
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2328
Dátum registrácie: 25 Jún 2013, 21:06
Bydlisko: Krajné
Vek: 57
Kontaktovať používateľa:

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa peterple » 23 Dec 2016, 11:55

Mego napísal:L a N znamená keď sa spojí fáza s nulakom? Vtedy nevyhadzuje chranič?
Nie vtedy nevypína chránič ale istič.
Mego napísal:Chranič vyhodí len keď je rozdiel prudov medzi fazou a nulakom viac ako 30mA, ne?
Áno toto je pravda. Len neviem ako si prišiel na to že pri skrate zariadenia (žiarovky) je prúd v L a N rôzny? Prúd je síce veľký, ale je úplne ten istý v L aj N. Kam by sa asi tak podel? Vyžiaril vo forme svetla?
0
Ukáž múdremu chybu a on sa ti poďakuje. Ukáž chybu hlupákovi a on sa urazí.

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Mego » 23 Dec 2016, 12:12

No však práve preto nevyplo chranič, lebo prúd je rovnaký. Keby som tam šturil paprču na fázu, tak už by nebol prúd rovnaký, vtedy by vyhodilo chránič ne?

-- Spojený príspevok 23 Dec 2016, 13:24 --
Merak napísal:A RCD by ti vyplo, pokiaľ by došlo ku skratu voči PE vodiču.
Jak? Veď prudovy chranič nemá nič spoločné so žltozeleným vodičom, či?
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Merak » 23 Dec 2016, 12:31

Práve preto, že PE vodič nejde cez RCD, ale L fázový ti ide cez RCD, a na ten ti zareaguje RCD.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa 5ko » 23 Dec 2016, 12:58

Mego napísal:Ako to môže byť? Keď sú všetky rovnaké? Rovnaký typ a rovnaké všetko, mali by teda mať aj rovnaké časy ne?
To máš ako zo ženami, všetky sú rovnaké, ale každá má inú. :D
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Bizo
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 77
Dátum registrácie: 25 Máj 2015, 18:35
Bydlisko: Nitra
Vek: 39

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Bizo » 24 Dec 2016, 11:53

Mňa ešte napadlo aký máš odber na fázu ,pokiaľ to máš povedzme na L1 a odoberáš prúd 16A a máš na tejto fáze spomínanú 10nu istič, tak na hl ističi máš povedzme 9A k dobru a pri skrate ti musí zákonite zareagovať,dalšia vec je zemná slučka či odpor v rozvádzači elektormerovom nie je nižší ako v rozvádzači domovom,tým pádom ide skrat cestou najmenšieho odporu a može zareagovať skor Hl.Istič.
Ak sa mýlim tak ma prosím opravte
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa ondistef » 24 Dec 2016, 15:06

Ono je to pri istení trochu komplikovanejšie, záleží aj od samotného skratu.
V prílohe posielam výstup zo Sichra, je to síce OEZ, ale pre vysvetlenie to stačí.
Pre 10A B-čkový istič, pred ktorým je B-čkový 25A istič. 10A istič je selektívny minimálne do 95A, čo znamená, že ak vznikne skratový prúd, ktorého hodnota bude nižšia, resp. rovná 95A tak zareaguje len 10A istič, pri vyšších hodnotách skratového prúdu už môže reagovať aj ten 25A istič.
A prúdový chránič ako už písali nemá prečo reagovať na skrat, pokiaľ sa nejedná o kombinovaný chránič s ističom.
Reaguje na unikajúci prúd, pri 30mA musí byť rozdiel 30mA a viac. Tieto a ešte s rozdielovým prúdom 10mA sa používajú pre ochranu zdravia a života a do 300 mA zas pre ochranu majetku pred požiarom. Ak by napríklad bola poškodená izolácia kábla a medzi PE a L by tiekol nejaký prúd, tak chránič to vybaví, zatiaľ čo klasický istič by nemusel vôbec reagovať.

A ešte taka príhoda. Priateľke v byte strelila žiarovka a zhodilo jej istič zo svetelného obvodu, hlavný istič pred elektromerom (1p/ 16A B) a aby toho nebolo málo, tak zhodilo ističe pred elektromerom aj susedom (1p/ 16A B).
Prílohy
istenie.pdf
(114.41 KiB) 162 stiahnutí
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa elmara » 24 Dec 2016, 15:30

ondistef napísal: Priateľke v byte strelila žiarovka a zhodilo jej istič zo svetelného obvodu, hlavný istič pred elektromerom (1p/ 16A B) a aby toho nebolo málo, tak zhodilo ističe pred elektromerom aj susedom (1p/ 16A B).
Proboha, jak to tam mají zapojené? Jak mohl jít zkratový proud přes sousedův jistič?
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11654
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Dolfi » 24 Dec 2016, 18:48

Mego napísal:Chcem sa spýtať, či neviete, čo môže byť príčinou, že nevyhodí ističe v patričnom poradí?
Príčinou je, že nevyrábaš "korektné" skraty, (trochu nad hodnotou nadprúdu). A tie sprosté elektróny, len tak mirnix-dirnix, nadobudnú až takú hodnotu, (kým prvé istenie vypne), že môžu zhodiť aj ďalšie ističe ... :wink:
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Mego » 28 Dec 2016, 07:09

Ja som zažil už horšie, ešte keď sme bývali v KE... moja žena odpojila notebook zo siete... a s ním celú bytovku, ďalšie dve okolité bytovky, semafory na križovatke a električku, ktorá tam stála. Našťastie do dvoch minút tam boli elektrikári a nahadzovali ističe :D Dodnes netuším, ako sa to mohlo stať.
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Nevyhadzuje ističe v dobrom poradí

Príspevok od používateľa Jirka84 » 28 Dec 2016, 14:50

To MEGO,
od Mego » 23 Dec 2016, 06:49
Chcem sa spýtať, či neviete, čo môže byť príčinou, že nevyhodí ističe v patričnom poradí?

zkratové proudy i ve kvalitní instalaci dovedou zázraky. Viděl jsem zkrat na zběrnici , která byla jištěna 600A deonem , nestačil jsem se divit, jak se dostal až do rozvodny 22kV, kde odešly dvě půlmetrové pojistky na primáru :wink:
Potom se nediv naz zkratem v objímce žárovky , který odpálí třeba i hlavní nožové pojistky pro celý dům.
Zvlášť, když nejen v této bytovce "někdo" kutilsky opravoval rozvody.
Bylo toho tady nasáno už dost, ale doporučuji si přečít dřívější příspěvky v rubrice silnoroudu právě o jističi, chrániči, selektivitě atd., abys byl vpříště víc v obrazu
Mego napísal:Chcem sa spýtať, či neviete, čo môže byť príčinou, že nevyhodí ističe v patričnom poradí? Uvediem príklad:

Včera som našruboval dajaku pochybnú žiarovku, čo som našiel na zemi do objimky, zapol som vypínač a vyhodilo od prúdu celý barak. Pritom je veľmi zaujímavé, že nevyhodilo prudovy chranič, ale vyhodilo 10A istič (ten je primárne určený na tie svetlá) a vyhodilo aj hlavný 25A istič v mojej rozvodnej skrini (vo vonkajšej ostal vpohode).

V praxi to znamená asi toľko, že keď sa niekde vyskytne najmenší skrat, tak mi od prúdu vyruti celý barák a prestane mi ísť aj kurenie a prídem domu ta umrznem. Čo s tým? Večer odfotím a môžem prípadne poslať fotku.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok