Výber ističa pre 3f motorovú zásuvku.

Príspevok od používateľa Brano79 » 09 Jan 2017, 23:33

prerábam rozvodnú skriňu v rod.dome-výmena poistiek za ističe (staré rozvody sú v hliníku). Hlavné poistky na dome sú 3x25A(prívod 16mm2 Al), ktoré vymením za B/25 3f istič. V garáži je 3f zásuvka na miešačku,cirkulár,... istená 3x20A poistkami(prívod 6mm2 Al). Štandardne sa v obchodoch predávajú skrinky s 3f + 1f zásuvkou + ističom C/16 alebo C/32. Pri použití hlavného ističa B/25 a motorového ističa C/16 by podla vypínacích charakteristík vybavilo hlavný istič a nie motorový pri určitom nadprúde(podla obrázka medzi zvislou červenou a žltou). Preto chcem použiť istič C/10 ktorý vybaví skôr než hlavný istič a môžem naňho zapojiť motor s max. výkonom cca 6.2kW, čo stačí.
Prosím o komentáre či C/10 je maximum čo môžem použiť pre predradený B/25 alebo máte iné skúsenosti/znalosti.
Prílohy
vypinacie charakteristiky
vypinacie charakteristiky
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Výber ističa pre 3f motorovú zásuvku.

Príspevok od používateľa Jirka84 » 10 Jan 2017, 11:30

Brano,
teorie je jedna podstatná věc, praxe je ale často realita "trochu" jiná.
Začnu hlavními pojistkami:
_Jsou obvykle před elektroměrem s plombou, kde si každý nemůže dělat, co se mu zlíbí, ale taky především mají jinou vypínací charakteristiku (obecně pomalejší) , než hlavní jistič char.B. se stejnou proudovou hodnotou - základní orientace zde:
http://elektro.fs.cvut.cz/ZS/stare0304/ ... jistky.pdf
a také zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113
_Také pojistky v pojistkové skříni předřazené hlavnímu jističi jsou aspoň o stupeň vyšší, než tato hodnota hlavního jističe před elektroměrem podle Smlouvy o dodávce s Dodavatelem ... .
_Potřebný zásah Tebou uvažovaný dále závisí také na uvedených údajích ve Smlouvě s příslušnou
energetikou a(aspoň v Česku) na povolení k odplombování.
_Třífázová zásuvka pro uvedené spotřebiče by měla (ale taky nemusí) být z mechanických důvodů 32A/5 pro všechny používané spotřebiče a hlavně jednotná. Její jištění a tím i použití zátěže záleží tedy ne na její maximální proudové hodnotě, ale na prioritě použití nejvyššího výkonu použitého spotřebiče, ale hlavně od maximálního hlavního jističe a to 25B/3 v domovních přípojkách (pokud Ti distributor nepovojí třeba 25C/3 nebo jiný vyšší). Podle současných předpisů tato zásuvka musí být pod chráničem (40/4/003), neboť je vysoká pravděpodobnost použití ve venkovním prostředí -cirkula, míchačka atd..
Osobně si myslím, že zapojení takové zásuvky můžeš provozovat teda hned za chráničem připojeným za hlavním jističem.
_Jistič 20C/3 (natož pak 16C/3) v podstatě degraduje použití zásuvky, protože záběrový proud motorů je jiný, než jejich provozní. Pravděpodobnost , že "vytvoříš častý zkrat" nebo vyřadíš tento hlavní jistič a tím i celý domek nadpoudem z důvodu vysokého výkonu připojeného spotřebiče na tuto zásuvku , je mizivá - osobně se mi to zatím nepodařilo ani jednou, kromě nechtěného zkratu :wink: . Samozřejmostí je připojit tuto zásuvku kabejen CYKY 5Cx4 (starší značení 5Jx4) i s ohledem na vzdálenost od podružného rozvaděče .

__V oblasti přetížení, tj. při malých nadproudech, je u pojistek nutno počítat s relativně delšími vypínacími časy, než u jističů (při průchodu proudu s hodnotou 1,6 In může pojistka vypnout až za 1 hodinu, kdežto u jističů jsou smluvené vypínací proudy nižší, tj. 1,45 In pro instalační jističe, příp. 1,3In pro jističe pro průmyslové použití).

Nejvýznamnější vlastností pojistek je ale jejich vysoká vypínací schopnost při zkratu, ta je předurčuje pro hlavní nebo záložní ochranu před zkraty. Jmenovitá vypínací schopnost pojistek se uvádí jako jedno číslo Icn a pohybuje se běžně v rozmezí od 50kA až 120kA (závisí na typu pojistky, účiníku, napětí, atd.). Při nadproudech od cca 20In lze už počítat i s omezujícími vlastnostmi pojistek, kdy je zkratový proud omezen dříve, než dosáhne maximální hodnoty.

PS Tolik mé praktické dlouholeté zkušenosti.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock: