Zdravím, posnažím sa byť stručný. Máme rodinný dom, pripojenie 3x40A hlavný istič, z neho ide istený vývod 3x16A káblom v zemi do dielne, je to tak už od stavby domu, v dielni je malý stavebný rozvádzač, foto v prílohe.
Otázka je - máme ešte jednu dielňu ktorá je pár metrov od dielne "pod prúdom" a chceme si tam priviesť taktiež elektriku. Ako to najlepšie spraviť? Rozdeliť kábel ktorý ide k stavebnému rozvádzaču v nejakej inštalačnej krabici a potom v novej dielni spraviť malý rozvádzač a nový zásuvkový a svetelný okruh? Alebo napríklad vyvŕtať extra dieru do terajšieho rozvádzača a napojiť vývod napríklad na 3f zásuvku?
Kábel použijem 5x1,5mm, aj tak je istený len 16A a bude vedený v zemi. Do akej hĺbky by bolo dobré zakopať kábel?
Ďakujem
Otázka je - máme ešte jednu dielňu ktorá je pár metrov od dielne "pod prúdom" a chceme si tam priviesť taktiež elektriku. Ako to najlepšie spraviť? Rozdeliť kábel ktorý ide k stavebnému rozvádzaču v nejakej inštalačnej krabici a potom v novej dielni spraviť malý rozvádzač a nový zásuvkový a svetelný okruh? Alebo napríklad vyvŕtať extra dieru do terajšieho rozvádzača a napojiť vývod napríklad na 3f zásuvku?
Kábel použijem 5x1,5mm, aj tak je istený len 16A a bude vedený v zemi. Do akej hĺbky by bolo dobré zakopať kábel?
Ďakujem
0
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Mimochodom, volám sa Maroš
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3330
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
- Bydlisko: Čaka
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1514
- Dátum registrácie: 30 Máj 2009, 00:00
- Bydlisko: Zvolen/Brno
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pripojenie dielne
Podľa výpočtu mi to vychádza na 1,5mm2 :/ http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
0
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Mimochodom, volám sa Maroš
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2488
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Pripojenie dielne
To staffy,
čerpáš znalosti z webu, jako já, divím se teda, že si to nedokážeš najít - viz diskuze elektrika: a když by to nestačilo, pak si dej do uja gugla "norma uložení kabelů v zemi" a dostaneš odpovědí hafol - studium neškodí, rady jsou "trestné"
PS tento způsob uložení se pro Tvoje dílny nehodí
čerpáš znalosti z webu, jako já, divím se teda, že si to nedokážeš najít - viz diskuze elektrika: a když by to nestačilo, pak si dej do uja gugla "norma uložení kabelů v zemi" a dostaneš odpovědí hafol - studium neškodí, rady jsou "trestné"
PS tento způsob uložení se pro Tvoje dílny nehodí
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Pripojenie dielne
Do toho stavebného rozvádzaču ti ide kábel hrubý ako ruka a z neho chceš ísť 5x1,5mm2, čo s tým chceš ušetriť?
Nakoľko je to všetko iba provizórne riešenie, tak je jedno, či to dáš na samostatný 3F istič, alebo ešte jednoduchšie iba na 3F zásuvku, ako predlžovačku. Žiadne tvoje riešenie aj tak nebude podľa normy, pokiaľ riešiš pevné pripojenie objektu.
Nakoľko je to všetko iba provizórne riešenie, tak je jedno, či to dáš na samostatný 3F istič, alebo ešte jednoduchšie iba na 3F zásuvku, ako predlžovačku. Žiadne tvoje riešenie aj tak nebude podľa normy, pokiaľ riešiš pevné pripojenie objektu.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1514
- Dátum registrácie: 30 Máj 2009, 00:00
- Bydlisko: Zvolen/Brno
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pripojenie dielne
Neviem prečo tam ide kábel ako ruka keď je to v dome istené 3x16A ističom
0
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Mimochodom, volám sa Maroš
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Pripojenie dielne
lebo to kľudne môže byť CGSG 5G2,5
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Pripojenie dielne
Máme rodinný dom, pripojenie 3x40A hlavný istič, z neho ide istený vývod 3x16A káblom v zemi do dielne
Akym kablom? 1,5 je ozaj malo, a nejake hentake vypocty by som sa nespoliehal. Neviem aka je to vzdialenost, su tam nejake ubytky atd. Ja by som potiahol 5x4. Samozrejme pouzit chranice, istice atd
Akym kablom? 1,5 je ozaj malo, a nejake hentake vypocty by som sa nespoliehal. Neviem aka je to vzdialenost, su tam nejake ubytky atd. Ja by som potiahol 5x4. Samozrejme pouzit chranice, istice atd
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 627
- Dátum registrácie: 25 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Banská Bystrica
Re: Pripojenie dielne
Zásadne, každá zmena prierezu má byť istená.
0
Človek môže uspieť v takmer čomkoľvek za čo má neobmedzené nadšenie.
Re: Pripojenie dielne
staffy: ....Neviem prečo tam ide kábel ako ruka....
1. Ale ja asi viem, lebo to je stavebný rozvádzač, kde nie je použitý "žilový" pevný vodič, ale "lanko" a je dimenzované správne na dĺžku a odber, za prúdovým chráničom.
2. Nakoľko každá změna priemeru káblu musí byť nanovo istená na jeho reálny výkon, tak som ti napísal, daj to na istenie zásuvky a použi "systém predlžovačky" kde na kábel idúci do druhej dielne použiješ zástrčku.
3. nechcel som komentovať ten výpočet, ale naozaj tam chýba zohľadnenie dĺžky káblu. Ono je možné takto ten kábel zaťažiť, nakoľko sa počíta z jeho prirodzeným chladením zemou, ale nezohľadňuje to úbytok napätia na konci káblu. Rozsvietiš si, pustíš väčšiu karbošku a skončil si!
1. Ale ja asi viem, lebo to je stavebný rozvádzač, kde nie je použitý "žilový" pevný vodič, ale "lanko" a je dimenzované správne na dĺžku a odber, za prúdovým chráničom.
2. Nakoľko každá změna priemeru káblu musí byť nanovo istená na jeho reálny výkon, tak som ti napísal, daj to na istenie zásuvky a použi "systém predlžovačky" kde na kábel idúci do druhej dielne použiješ zástrčku.
3. nechcel som komentovať ten výpočet, ale naozaj tam chýba zohľadnenie dĺžky káblu. Ono je možné takto ten kábel zaťažiť, nakoľko sa počíta z jeho prirodzeným chladením zemou, ale nezohľadňuje to úbytok napätia na konci káblu. Rozsvietiš si, pustíš väčšiu karbošku a skončil si!
Naposledy upravil/-a alois v 21 Feb 2017, 05:45, upravené celkom 1 krát.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1514
- Dátum registrácie: 30 Máj 2009, 00:00
- Bydlisko: Zvolen/Brno
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pripojenie dielne
Díky, zabudol som zohľadniť aj úbytky na vedení nie len jeho oteplenie Zapojíme to do 3f zásuvky, kábel 5x2,5.
0
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Mimochodom, volám sa Maroš
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Pripojenie dielne
mám istič B25A/3 pri elektromery, z neho mi ide CYKY-J 4x10 do domu do hlavného rozvádzača RH (cca 30m), z RH mi ide cez vypínač 25A/3 kábel CYKY-J 5x6 do podružného rozvádzača RPMilanko napísal:Zásadne, každá zmena prierezu má byť istená.
mám aj sem dávať ďalšie istenie? ak áno, prečo a aké?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Pripojenie dielne
To: Merak
Dále se změna jištění již nekoná. Není to o tom, že "musím" jistit každou změnu průřezu, ale průřez jako takový. T.j průřez musí vyhovovat nadproudům a úbytku napětí pro dané předjištění.
Dále se změna jištění již nekoná. Není to o tom, že "musím" jistit každou změnu průřezu, ale průřez jako takový. T.j průřez musí vyhovovat nadproudům a úbytku napětí pro dané předjištění.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Pripojenie dielne
To bola otázka na Milanka
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok