Ahojte,
prave riesim dilemu ktoru mi dal do hlavy kolega. Kedze ma za sebou nejaku tu prerabku domu, kde sa robila aj elektrika, az teraz ked je vsetko hotove sa zistilo, ze sa zabudla jedna zasuvka. Ide o kupelnu. Povodne mala byt pracka v kuchyni, no ked si dali spravit nabytok, zistili, ze sa im tam nehodi a teda pojde do kupelne. A nastal problem, v kupelni je zasuvka iba zo svetelneho okruhu urcena pre fen a holiaci strojcek. V kupelni sa nachadza uz iba bojler. Pod bojler by mala ist pracka, nakolko sa tam zmesti, ale nie je tam ziadna zasuvka.
A teraz otazka - co si myslite o dorobeni zasuvky z bojleroveho okruhu ? Bojler zerie 1850W (Pnom podla stitku). Pracka zerie 2200W max ( podla stitku a ma vlastnu poistku 10A na plosaku) Suhrnne to robi 4050W max ak to beriem podla stitkov. Co by malo stale byt v poriadku pre subeznu jazdu na B16 kombichranici, pretoze podla B charakteristiky je pre zataz >1h povoleny prud 1.13xIn, co vychadza vykonovo na 4158W. Teda by to malo drzat v pohode z tohto pohladu. Privod je CYKY 3x2.5.
Otazku co mam na vas - je dobre nechat tam sucasny kombichranic B16A a doverovat vypoctom a vyrobcom ? Alebo vymenit kombichranic za B20A , co podla normy na istenie 3x2.5 ulozeneho pevne v murive je OK, ALE, zasuvka na pracku je iba do 16A, co uz je v rozpore potom s normou. Pracka by bola jedina vec pripojena do tejto zasuvky ( bez toho aby sa odpajala). Bojler nie je mozne vypnut ( nema ovladacie prvky)
Ako by ste to riesili vy ?
CYKY 3x2,5 a istenie B20A
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: CYKY 3x2,5 a istenie B20A
Pokial by to nevyhadzovalo, tak by som si s tym nelamal zbytocne hlavu ..
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
Re: CYKY 3x2,5 a istenie B20A
Pračka ide na plný výkon, keď zohrieva vodu. Takže nechaj to tak, káblu neublížíš.
Ten bojler nemá ani kolečko termostatu? Ako sa vypína, pokiaľ nechceš vyrábať teplú vodu. Trochu nelogické....
Ten bojler nemá ani kolečko termostatu? Ako sa vypína, pokiaľ nechceš vyrábať teplú vodu. Trochu nelogické....
Re: CYKY 3x2,5 a istenie B20A
Ako bolo písané mohlo by to fungovať. časom ti môže tá B16 začať vybavovať a až potom by som to riešil výmenou za B20. Je preukázané že keď je istič prevádzkovaný takto na hrane tak sa vyhreje a začína vybavovať skorej ako udáva výrobca. Je to ale kus od kusu a laborovať ktorá 16ka od akého výrobcu vydrží je blbosť.