Zdravim vsetkych,
Som tu novy, a toto forum som vyhladal ako pomoc, ktora by mohla najst odpoved na dlhopretrvavajucu otazku. Doma mam v domacej vodarni motor trojfazovy pedrollo. Jeho stitok som odfotil. Chcel by som dostat odpoved ako spravne tento motor zapojit,. Hviezda, trojuholnik? Stretavam sa s roznymi nazormi. Chcel by som aby mal motor co najefektivnejsie vyuzitie.
Diky moc.
Som tu novy, a toto forum som vyhladal ako pomoc, ktora by mohla najst odpoved na dlhopretrvavajucu otazku. Doma mam v domacej vodarni motor trojfazovy pedrollo. Jeho stitok som odfotil. Chcel by som dostat odpoved ako spravne tento motor zapojit,. Hviezda, trojuholnik? Stretavam sa s roznymi nazormi. Chcel by som aby mal motor co najefektivnejsie vyuzitie.
Diky moc.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pripojenie 3 fazove cerpadla pedrollo
Za predpokladu, že ho neovládaš frekvenčným meničom a máš rovnakú sieť, ako všetci doma na slovensku, potom je jediné možné zapojenie HVIEZDA, t.j. prepojovacie plieška vodorovne.
Pozri sa na štítok:
HVIEZDA (Y) - 400V
TROJUHOLNÍK (D) - 230V
Združené napätie v sieti je 400V. Ak ho zapojíš do trojuholníka, bude mať vyššie napätie = zhorí.
Všetky ostatné rôzne názory sú úplne nesprávne, tuto existuje iba jedno možné riešenie...
Pozri sa na štítok:
HVIEZDA (Y) - 400V
TROJUHOLNÍK (D) - 230V
Združené napätie v sieti je 400V. Ak ho zapojíš do trojuholníka, bude mať vyššie napätie = zhorí.
Všetky ostatné rôzne názory sú úplne nesprávne, tuto existuje iba jedno možné riešenie...
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pripojenie 3 fazove cerpadla pedrollo
Rado sa stalo
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Pripojenie 3 fazove cerpadla pedrollo
Zase až tak jednozančne by som to netvrdil.
Nenapísal, či ho pripája na tri fázy,pretože ten motor sa dá zapojiť aj na jednu fázu, do trojuholníka s kondenzátorom.
Prečo ináč by tam bolo nakreslené aj zapojenie do trojuholníka?
Ale je pravda, že mu klesne výkon.
Nenapísal, či ho pripája na tri fázy,pretože ten motor sa dá zapojiť aj na jednu fázu, do trojuholníka s kondenzátorom.
Prečo ináč by tam bolo nakreslené aj zapojenie do trojuholníka?
Ale je pravda, že mu klesne výkon.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pripojenie 3 fazove cerpadla pedrollo
Typ siete som predsa v odpovedi vymedzil.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Pripojenie 3 fazove cerpadla pedrollo
Do Delty nakreslené zapojení na štítku je pouze pro síť 3x220 (230V), která se běžně v našich končinách nevyskytuje. Zapojovat 3f asynchron na 1 fázi se obecně nedoporučuje a kupovat kvůli tomu freq. měnič je přepych.5ko napísal: Prečo ináč by tam bolo nakreslené aj zapojenie do trojuholníka?
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Pripojenie 3 fazove cerpadla pedrollo
5KO, toto fakt nieje na diskusiu. Ten motor má byť do hviezdy v prípade priameho pripojenia do distribučnej sieti... Bodka...(bez fr.menica, transformátora, blaaablaaablaaa)
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
Re: Pripojenie 3 fazove cerpadla pedrollo
OK,
ako myslíte.
ako myslíte.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 940 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa josek
-
- 17 Odpovedí
- 1045 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Rafi87
-
- 0 Odpovedí
- 642 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa bibibo
-
- 23 Odpovedí
- 1222 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred
-
- 5 Odpovedí
- 588 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa oniko