kolko svetiel na jeden 16A okruh

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

gogo
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 167
Dátum registrácie: 28 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: Skalica

kolko svetiel na jeden 16A okruh

Príspevok od používateľa gogo » 07 Mar 2017, 13:30

Zdravím,

Kolko 48W svetiel môžem zapojiť na jeden okruh, istený 16A ističom.

Môže to byť takto?
230x16=3680W to je teoreticky max. na okruh. Tam musí byť nejaká rezerva.
3680W : 48W = 76ks ??? to je asi nezmysel, či ?

-- Spojený príspevok 07 Mar 2017, 14:29 --

Myslím, že u nás dovoluje norma istenie svetelného okruhu 10A ističom.
Neviem ako to je vo výrobných halách.
Toto sa ma spýtal zákazník zo zahraničia. Chce to do výrobnej haly.
Neviem aké majú tam normy.
Môžem to počítať tak ako som to počítal, teda určite s nejakou rezervou?

Ďakujem!
0

keil
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 10:24
Vek: 64

Re: kolko svetiel na jeden 16A okruh

Príspevok od používateľa keil » 07 Mar 2017, 14:47

Zaujal ma tvoj clanok a tak som sa pozrel do literatury (J.Meravy: Odborna sposobilost v elektrotechnike). Ohladom poctu svietidiel som sa tu docital nasledovne: Na jeden svetelny obvod sa moze pripojit len tolko svietidiel, aby sucet ich menovitych prudov neprekrocil menovity prud istiaceho prvku obvodu. Nic sa tam nepise o prikone.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 816
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: kolko svetiel na jeden 16A okruh

Príspevok od používateľa ondistef » 07 Mar 2017, 14:58

Pri rodinných domoch a všeobecne kde sa používajú obyčajne vypínače (stavané na menovitý prúd 10A) sa používa istenie svetelných obvodov do 10A. Pri halách nie je problém ani s istením 16A ističmi, samozrejme spínanie treba riešiť cez inštalačné stykače.
Vedenie treba dať CYKY-J 3x2,5, resp. ak sa použije trojfázový rozvod, tak 5x2,5 s patričným rozfázovaním osvetlenia. V prípade LED svietidiel treba dať radšej ističe s C charakteristikou a rozrátať tak, aby zbytočne neboli preťažované, alebo hnané až na hranicu.
Každopádne je lepšie to rozdeliť na viac samostatných okruhov, aby v prípade poruchy nezostala celá hala bez osvetlenia a treba rovno myslieť aj na núdzové osvetlenie.
0

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2339
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: kolko svetiel na jeden 16A okruh

Príspevok od používateľa rudko » 07 Mar 2017, 15:01

Maximalne istenie svetelneho okruhu je u nas 25A (tomu samozrejme treba prisposobit rozvody...) Sucet prikonov jednotlivych svietidiel nesmie prekrocit maximalny dovoleny prikon s ohladom na istenie - to je celkom logicke. Dalsia vec na ktoruy treba brat ohlad je spickovy prud pri zapnuti, ktory moze byt pri urcitych typoch svetelnych zdrojov znacny. Preto je niekedy nutne rozdelit osvetlenie do viacerych vetiev, alebo vyriesit postupne spinanie svietidiel po skupinach aby sa narazovy prud obmedzil. Samozrejme ale normy v zahranici mozu byt odlisne.
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

gogo
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 167
Dátum registrácie: 28 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: Skalica

Re: kolko svetiel na jeden 16A okruh

Príspevok od používateľa gogo » 07 Mar 2017, 15:10

Ďakujem za odpovede páni !
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok