Garáž - uzemnenie

Príspevok od používateľa Nut » 20 Apr 2017, 14:17

Zdravím, máme 60 ročnu garáž,nedávno sme tam začali zvárať,brusit atd.. Garáž nemá uzemnenie,na nejaké obvodové uzemnenie ani nemysleli. Je tam jedna fáza. Nechcem aby tam niekoho klepalo ,keď väčšina zariadení tam je z kovu.. Premyslené a kupené to už je ,nové káble do lišty,zásuvky.. Čítal som niečo o tyčke do/cez základy a pripojit na to zem.

Vyhlášku som absolvoval,ale niesom expert, káble dokážem natiahnut,ked viem ako,ale v uzemnení sa nevyznám.


Ešte jedna otázka : Ako vyriešit to blikanie pri zváraní, čítal som niečo o nepoužívaniu predlžovačky s malým prierezom kábla, alebo povolených/poškodených kontaktoch v sieti. Alebo to bude tým, že bývame na kopci ako posledný. Netuším,ale nechám si poradit ?
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Garáž - uzemnenie

Príspevok od používateľa Patriky » 20 Apr 2017, 15:06

Ak je to mozne okolo garaze 1 m od steny, vykopat ryhu dat tam FeZn pas 30x4 popripade nerez a odtial z pasu vytiahnut fezn 10 gulatinu niekde do krabice na stenu. Vlozit ekvipotencialnu svorkovnicu alebo svorku z nerezu vid tato:
http://www.eurovolt.sk/data/dehn/pict/D ... 365250.jpg
A spojit to z CY drotom ale 6-10 a ist na PE(PEN) do rozvadzaca. A mate to uzemnene. Popripade mozete ten drot ukoncit niekde v miestnost dat ekvipotencialnu svorkovnicu a odtial tahat droty CY 4 k jednotlivym castiam na uzemnenie+ samozrejme prepojit to treba aj s rozvadzacom.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Garáž - uzemnenie

Príspevok od používateľa Merak » 20 Apr 2017, 15:12

vieš odhadnúť, asi ako ďaleko si od VN/NN transformátora?
ako ďaleko je to vzdušným vedením, poprípade zemným vedením, a ako ďaleko je to od tohoto vedenia do domu a z domu do garáže?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Nut
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 17
Dátum registrácie: 08 Jan 2015, 20:31

Re: Garáž - uzemnenie

Príspevok od používateľa Nut » 20 Apr 2017, 15:39

Kopat nemožem,všade su betony,dom a dalšie budovy.

Som asi 800m od transformátoru.
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Garáž - uzemnenie

Príspevok od používateľa Patriky » 20 Apr 2017, 15:44

Chcelo by to fotku. Ked nemoze kopat to je na p... 800 m je dost, sa nedivim, ze je ta siet taka
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Garáž - uzemnenie

Príspevok od používateľa spin90 » 20 Apr 2017, 16:41

Ked nemozes kopat, ako si si rpedstavoval to uzemnovanie ? :D Ved to sa z principu vylucuje. Aj na nabitie tyci potrebujes urcity vykop predsa...
Blikanie pri zvarani mozes obmedzit, ale pravdepodobne to uplne neodstranis, suvisi to s impedanciou siete. Na vyskusanie by bolo zaujimave merat ubytok napatia na elektromerovom istici (resp co najblizsie k nemu, co dovolia plomby) pri zvarani. Ked bude vyrazny pokles aj na elektromeri, tak ta pred blikanim nic neochrani. Ked ale moc neklesne (povedzme nepojde pod 210V) tak nasledne mas moznost tahat novy kabel od elektromera az k trafozvaracke...
Kedze ale pises ze byvas na konci na kopci, tak zrejme ti nepomoze nic. Teoreticky mozes skusit spravit nejake merania a ak nie si v stanovenej tolerancii napati 230 +-10%, tak mozes podat staznost na dodavatela energie. Ten prevedia kvalifikovane merania z ktorych urci, ci su staznosti opodstatnene. Pozor, ak nebudu,pravdepodobne ich plati Ty ! Neviem ako sa to nasledne riesi v praxi, ale ak tam mas podpatie aj za beznej prevadzky tak su povinny dodrziavat kvalitu dodavanej energie a teda na ich naklady vyvody z trafostanice posilnit...
Este k tomu uzemnovaniu, z pohladu bezpecnosti by mohla byt alternativa kvalitne pospojovanie. Teda pospajat vsetky kovove konstrukcie - zarubna, pracovny stol, regaly, ak sa da dostat tak armatura v podlahe. Tym zabranis vzniku nebezpecnych potencialov aj pri poruche. Rovnako ako sa riesia kupelne. To ale sprav aj ked to kvalitne uzemnis (co asi takzo ked nemozes kopat :D ).
Pises ze mas vyhlasku (zaujimavy termin, beriem ze mas par. 21) tak len pripomeniem potrebu pouzivania RCD pre zasuvky. Prax totiz ukazuje, ze aj osoby s elektro vzdelanim toto častokrat zanedbavaju. Pritom je to perfektna vec z pohľadu bezpečnosti.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Nut
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 17
Dátum registrácie: 08 Jan 2015, 20:31

Re: Garáž - uzemnenie

Príspevok od používateľa Nut » 20 Apr 2017, 22:33

Díky za rady, no kopat a kopat je rozdiel, navrtat dieru a potom nabuchat tyčku do zeme nebude problem, ale kopat x metrov ano.

Rýchly nákres,kvalitu prosím nekomentovat..
nákres.png
Ako je vidiet,tak dokola su betóny a budovy.
0

laftek
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 12 Nov 2014, 09:35

Re: Garáž - uzemnenie

Príspevok od používateľa laftek » 20 Apr 2017, 23:23

ešte by si mohol dotiahnuť prívod z RH do garážu, tam spraviť rozvodnicu- rozdelenie TNC + prúdový chránič/e a vymeniť hliníkové rozvody k zásuvkam. Tak by to bolo asi najbezpečnejšie. Samozrejme mal by to robiť elektrikár.

ešte ma napadla fušerina: spraviť ryhu medzi betonom a altankom, tam spraviť zemnič, rozmer treba vypočítať (doska/tyč/pás), a ak nie je na betone dlažba tak vyrypať ryhu až ku garážu a donej vložiť drôt(guľatinu)/pás a ukončiť v ekvipotencialnej svorkovnici v garáži.
0
Naposledy upravil/-a laftek v 20 Apr 2017, 23:46, upravené celkom 2 krát.

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Garáž - uzemnenie

Príspevok od používateľa Patriky » 20 Apr 2017, 23:30

V tom RH resp v RD mate ekvipotencialnu svorkovnicu ? tak odtial spolocne s novym privodom potiahnut ZZ drot.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie