Garáž - uzemnenie
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Garáž - uzemnenie
Zdravím, máme 60 ročnu garáž,nedávno sme tam začali zvárať,brusit atd.. Garáž nemá uzemnenie,na nejaké obvodové uzemnenie ani nemysleli. Je tam jedna fáza. Nechcem aby tam niekoho klepalo ,keď väčšina zariadení tam je z kovu.. Premyslené a kupené to už je ,nové káble do lišty,zásuvky.. Čítal som niečo o tyčke do/cez základy a pripojit na to zem.
Vyhlášku som absolvoval,ale niesom expert, káble dokážem natiahnut,ked viem ako,ale v uzemnení sa nevyznám.
Ešte jedna otázka : Ako vyriešit to blikanie pri zváraní, čítal som niečo o nepoužívaniu predlžovačky s malým prierezom kábla, alebo povolených/poškodených kontaktoch v sieti. Alebo to bude tým, že bývame na kopci ako posledný. Netuším,ale nechám si poradit ?
Vyhlášku som absolvoval,ale niesom expert, káble dokážem natiahnut,ked viem ako,ale v uzemnení sa nevyznám.
Ešte jedna otázka : Ako vyriešit to blikanie pri zváraní, čítal som niečo o nepoužívaniu predlžovačky s malým prierezom kábla, alebo povolených/poškodených kontaktoch v sieti. Alebo to bude tým, že bývame na kopci ako posledný. Netuším,ale nechám si poradit ?
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Garáž - uzemnenie
Ak je to mozne okolo garaze 1 m od steny, vykopat ryhu dat tam FeZn pas 30x4 popripade nerez a odtial z pasu vytiahnut fezn 10 gulatinu niekde do krabice na stenu. Vlozit ekvipotencialnu svorkovnicu alebo svorku z nerezu vid tato:
http://www.eurovolt.sk/data/dehn/pict/D ... 365250.jpg
A spojit to z CY drotom ale 6-10 a ist na PE(PEN) do rozvadzaca. A mate to uzemnene. Popripade mozete ten drot ukoncit niekde v miestnost dat ekvipotencialnu svorkovnicu a odtial tahat droty CY 4 k jednotlivym castiam na uzemnenie+ samozrejme prepojit to treba aj s rozvadzacom.
http://www.eurovolt.sk/data/dehn/pict/D ... 365250.jpg
A spojit to z CY drotom ale 6-10 a ist na PE(PEN) do rozvadzaca. A mate to uzemnene. Popripade mozete ten drot ukoncit niekde v miestnost dat ekvipotencialnu svorkovnicu a odtial tahat droty CY 4 k jednotlivym castiam na uzemnenie+ samozrejme prepojit to treba aj s rozvadzacom.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Garáž - uzemnenie
vieš odhadnúť, asi ako ďaleko si od VN/NN transformátora?
ako ďaleko je to vzdušným vedením, poprípade zemným vedením, a ako ďaleko je to od tohoto vedenia do domu a z domu do garáže?
ako ďaleko je to vzdušným vedením, poprípade zemným vedením, a ako ďaleko je to od tohoto vedenia do domu a z domu do garáže?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Garáž - uzemnenie
Kopat nemožem,všade su betony,dom a dalšie budovy.
Som asi 800m od transformátoru.
Som asi 800m od transformátoru.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Garáž - uzemnenie
Chcelo by to fotku. Ked nemoze kopat to je na p... 800 m je dost, sa nedivim, ze je ta siet taka
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Garáž - uzemnenie
Ked nemozes kopat, ako si si rpedstavoval to uzemnovanie ? Ved to sa z principu vylucuje. Aj na nabitie tyci potrebujes urcity vykop predsa...
Blikanie pri zvarani mozes obmedzit, ale pravdepodobne to uplne neodstranis, suvisi to s impedanciou siete. Na vyskusanie by bolo zaujimave merat ubytok napatia na elektromerovom istici (resp co najblizsie k nemu, co dovolia plomby) pri zvarani. Ked bude vyrazny pokles aj na elektromeri, tak ta pred blikanim nic neochrani. Ked ale moc neklesne (povedzme nepojde pod 210V) tak nasledne mas moznost tahat novy kabel od elektromera az k trafozvaracke...
Kedze ale pises ze byvas na konci na kopci, tak zrejme ti nepomoze nic. Teoreticky mozes skusit spravit nejake merania a ak nie si v stanovenej tolerancii napati 230 +-10%, tak mozes podat staznost na dodavatela energie. Ten prevedia kvalifikovane merania z ktorych urci, ci su staznosti opodstatnene. Pozor, ak nebudu,pravdepodobne ich plati Ty ! Neviem ako sa to nasledne riesi v praxi, ale ak tam mas podpatie aj za beznej prevadzky tak su povinny dodrziavat kvalitu dodavanej energie a teda na ich naklady vyvody z trafostanice posilnit...
Este k tomu uzemnovaniu, z pohladu bezpecnosti by mohla byt alternativa kvalitne pospojovanie. Teda pospajat vsetky kovove konstrukcie - zarubna, pracovny stol, regaly, ak sa da dostat tak armatura v podlahe. Tym zabranis vzniku nebezpecnych potencialov aj pri poruche. Rovnako ako sa riesia kupelne. To ale sprav aj ked to kvalitne uzemnis (co asi takzo ked nemozes kopat ).
Pises ze mas vyhlasku (zaujimavy termin, beriem ze mas par. 21) tak len pripomeniem potrebu pouzivania RCD pre zasuvky. Prax totiz ukazuje, ze aj osoby s elektro vzdelanim toto častokrat zanedbavaju. Pritom je to perfektna vec z pohľadu bezpečnosti.
Blikanie pri zvarani mozes obmedzit, ale pravdepodobne to uplne neodstranis, suvisi to s impedanciou siete. Na vyskusanie by bolo zaujimave merat ubytok napatia na elektromerovom istici (resp co najblizsie k nemu, co dovolia plomby) pri zvarani. Ked bude vyrazny pokles aj na elektromeri, tak ta pred blikanim nic neochrani. Ked ale moc neklesne (povedzme nepojde pod 210V) tak nasledne mas moznost tahat novy kabel od elektromera az k trafozvaracke...
Kedze ale pises ze byvas na konci na kopci, tak zrejme ti nepomoze nic. Teoreticky mozes skusit spravit nejake merania a ak nie si v stanovenej tolerancii napati 230 +-10%, tak mozes podat staznost na dodavatela energie. Ten prevedia kvalifikovane merania z ktorych urci, ci su staznosti opodstatnene. Pozor, ak nebudu,pravdepodobne ich plati Ty ! Neviem ako sa to nasledne riesi v praxi, ale ak tam mas podpatie aj za beznej prevadzky tak su povinny dodrziavat kvalitu dodavanej energie a teda na ich naklady vyvody z trafostanice posilnit...
Este k tomu uzemnovaniu, z pohladu bezpecnosti by mohla byt alternativa kvalitne pospojovanie. Teda pospajat vsetky kovove konstrukcie - zarubna, pracovny stol, regaly, ak sa da dostat tak armatura v podlahe. Tym zabranis vzniku nebezpecnych potencialov aj pri poruche. Rovnako ako sa riesia kupelne. To ale sprav aj ked to kvalitne uzemnis (co asi takzo ked nemozes kopat ).
Pises ze mas vyhlasku (zaujimavy termin, beriem ze mas par. 21) tak len pripomeniem potrebu pouzivania RCD pre zasuvky. Prax totiz ukazuje, ze aj osoby s elektro vzdelanim toto častokrat zanedbavaju. Pritom je to perfektna vec z pohľadu bezpečnosti.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
Re: Garáž - uzemnenie
Díky za rady, no kopat a kopat je rozdiel, navrtat dieru a potom nabuchat tyčku do zeme nebude problem, ale kopat x metrov ano.
Rýchly nákres,kvalitu prosím nekomentovat..
Ako je vidiet,tak dokola su betóny a budovy.
Rýchly nákres,kvalitu prosím nekomentovat..
Ako je vidiet,tak dokola su betóny a budovy.
0
Re: Garáž - uzemnenie
ešte by si mohol dotiahnuť prívod z RH do garážu, tam spraviť rozvodnicu- rozdelenie TNC + prúdový chránič/e a vymeniť hliníkové rozvody k zásuvkam. Tak by to bolo asi najbezpečnejšie. Samozrejme mal by to robiť elektrikár.
ešte ma napadla fušerina: spraviť ryhu medzi betonom a altankom, tam spraviť zemnič, rozmer treba vypočítať (doska/tyč/pás), a ak nie je na betone dlažba tak vyrypať ryhu až ku garážu a donej vložiť drôt(guľatinu)/pás a ukončiť v ekvipotencialnej svorkovnici v garáži.
ešte ma napadla fušerina: spraviť ryhu medzi betonom a altankom, tam spraviť zemnič, rozmer treba vypočítať (doska/tyč/pás), a ak nie je na betone dlažba tak vyrypať ryhu až ku garážu a donej vložiť drôt(guľatinu)/pás a ukončiť v ekvipotencialnej svorkovnici v garáži.
0
Naposledy upravil/-a laftek v 20 Apr 2017, 23:46, upravené celkom 2 krát.
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Garáž - uzemnenie
V tom RH resp v RD mate ekvipotencialnu svorkovnicu ? tak odtial spolocne s novym privodom potiahnut ZZ drot.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie