Príspevok od používateľa mmmCCC » 07 Máj 2017, 06:23

Zdravím, potrebujem poradiť ako pripojiť (a či sa to vôbec dá) celoelektrický sporák do sporákovej kombinácie. Kedysi sme mali pripojený do kombinácie celoelekt. liatinový sporák s trúbou. Ale pozerám že tá prípojka je len na 4 žili a aj farby mi nejako nesedia: čierna, hnedá, čierna, zelená???

Sporák: AEG 47056VS-MN
Max. příkon (W) : 10500
Požad. jištění (A) : 3x16
Vhodné druhy káblov: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-
F (T90), H05 BB-F

prípojka v kuchyni (25A 380V):
Obrázok

na sporáku:
Obrázok

schéma pripojenie na sporáku:
Obrázok

hlavný istič/vypínač (25A):
Obrázok
0
Naposledy upravil/-a mmmCCC v 09 Máj 2017, 16:46, upravené celkom 1 krát.

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa spin90 » 07 Máj 2017, 06:38

No farby su klasicke, stare. Sustava je opat klasicka - stara TN-C. Ak je to kvalitne a poctivo spravene, bude to vyhovovat, ale podotahuj vsetky pristupne spoje. Zelena je nulovaci vodic (pznacenie podla starych noriem) - PEN, ostatne su fazy, ale pro istotu to zmeraj skusackou.
Potom uz len napojis sporak na TN-C sustavu. Ty napojis N aj PE na vodic PEN v zasuvke. Fazy potom s fazami. Poradie by nemalo hrat rolu, pokial tam nemas nejaky tocivy stroj (motorcek na gril, alebo podobne cuda, ale to moc pochybujem ze by bolo 3F).

Nezabudaj na to, ze spojenie PE zo sporaka s PEN v stene ma absolutnu prioritu z pohladu bezpecnosti a musi byt prevedene precizne. Tak isto odporucam premerat impedanciu slucky v tej zasuvke, ak mas taku moznost (znameho, atd.). Predsa len sa jedna o uz takmer historicke vedenie. Iste by bola lepsia rekonstrukcia, ale vravim, za urcitych podmienok by to slo vyuzit.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

mmmCCC
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 07 Mar 2016, 17:05

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa mmmCCC » 07 Máj 2017, 08:01

takže do tej prípojky to skombinujem takto?:
Obrázok
0
Naposledy upravil/-a mmmCCC v 07 Máj 2017, 08:17, upravené celkom 1 krát.

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa Patriky » 07 Máj 2017, 08:15

mmmCCC napísal:zakže to tej prípojky to skombinujem takto?:
Obrázok
Ano. Ale ja by som pouzil 5 zilovy kabel a v pripojke si to spojil ako PEN s N a PE a na sporaku podla obrazka dole na lavo. A ked tak cele prerobil ak sa da.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

mmmCCC
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 07 Mar 2016, 17:05

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa mmmCCC » 09 Máj 2017, 09:49

môžete mi ešte poradiť či bude stačiť kábel (mám pri ruke iba) 5x2.5 alebo musí byť 5x4.0 ??? sporák Max. příkon (W) : 10500
0

martin knocik
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1639
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Trenčianska Turná
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa martin knocik » 09 Máj 2017, 11:03

3x2.5 By na ten 10kw sporak mala stacit, ale nesmies ju isticom 3x25A. Pouzi 3x16A istic.
0
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem

nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa Merak » 09 Máj 2017, 11:17

presne tak, kábel podľa istenia, teda ak máš istenie B25A/3, tak kábel aspoň CYKY 5x4, ak máš kábel CYKY 5x2,5, tak predradiť istič B16A/3
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

mmmCCC
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 07 Mar 2016, 17:05

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa mmmCCC » 09 Máj 2017, 12:26

to naozaj nemôže byť 5x2,5 na 25A ističi? tuna http://elektrika.cz/jisteni-kabelu to vychádza na:
Pro měděné vedení z vodičů nebo kabelu, s izolací PVC, uložené způsobem E, při průřezu vodiče 2,5mm2, pro 3 zatížené vodiče, je možné vodiče zatížit proudem 25.0A.
0

martin knocik
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1639
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Trenčianska Turná
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa martin knocik » 09 Máj 2017, 13:05

Nezabúdaj na to že šporák sám o sebe dosť hreje a výrobca na štítku šporáka požaduje istenie 3x16A. Asi sú vo vnútri šporáka 2,5mm2 drôty. Ignorovať odporučenie výrobcu a zahravať sa s 10kw tepelným spotrebičom je dobrý spôsob ako vyhorieť.
0
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem

nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí

mmmCCC
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 07 Mar 2016, 17:05

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa mmmCCC » 09 Máj 2017, 13:19

takže to musím vymeniť tú sporákovú prípojku za 16Arovú?
0

martin knocik
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1639
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Trenčianska Turná
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa martin knocik » 09 Máj 2017, 17:27

tu 5x2,5mm môžeš použiť, ale vymen istič za 3x16A. istič stojí 10-20€.
0
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem

nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí

marekmajo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 30 Jan 2024, 11:18

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa marekmajo » 30 Jan 2024, 11:29

Ahojte,
nejdem zakladať novú tému tak to napíšem sem. Potrebujem poradiť so zapojením sporáka.
Je to Beko FSM57300GW, 220-240V, 50Hz, celková spotreba: 7,8kW, typ kábelov H05W-FG 3x2,5mm

V kuchyni mám krabicu na tri fázy. Sporák je iba na jednu. Prikladám aj foto. Neviem či mi vlastne stačí pripojiť sporák na jednu fázu a hotovo, alebo treba dodržať ešte niečo? Sporák bol už dodaný s káblom. Ďakujem za odpoveď.
Prílohy
Pripojenie.png
rozvadzac.png
0

jova
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 200
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Kontaktovať používateľa:

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa jova » 30 Jan 2024, 11:42

Ten kabel je na uvedený celkový příkon slabý. Pozvi si elektrikáře, ať ti přepojí ten sporák na třífázový proud ( 5ti žilový vodič) a zapojí na něj. Pokud je ten 3f. jistič vlevo nahoře na ten přívod sporáku, tak by se to mělo obejít bez dalšího přepojování rozvaděče.
0

Používateľov profilový obrázok
budvar10
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 988
Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
Bydlisko: Košice

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa budvar10 » 30 Jan 2024, 12:15

7,8kW nemôžeš dať na jednu fázu. Je to veľa. Potrebuješ to rozložiť na 3f. Máš tam nálepku, ako to môže byť zapojené. Ten kábel tam asi nebude od výrobcu.
Sporák má väčšinou platne rozdelené na 2 okruhy a rúra je 3tí.
0

marekmajo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 30 Jan 2024, 11:18

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa marekmajo » 30 Jan 2024, 12:38

Ďakujem, myslím, že som pochopil ako to myslíte. Kábel mi bol dodaný spolu so sporákom. Takže je ho v prvom rade potrebné vymeniť za 5 žilový. Následne samozrejme bude potrebné prehodiť pliešky podľa schémy. Takto?
Prílohy
Pliesky.png
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa Ilija » 30 Jan 2024, 13:01

Práve tak .
0

Používateľov profilový obrázok
budvar10
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 988
Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
Bydlisko: Košice

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa budvar10 » 30 Jan 2024, 14:14

Áno, tak. Istič 3f 16A.
0

marekmajo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 30 Jan 2024, 11:18

Re: Pripojenie celoelektrického sporáka

Príspevok od používateľa marekmajo » 30 Jan 2024, 18:28

Ďakujem Páni, kábel vymenený, sporák je pripojený. Funguje tak ako má.