elektroinstalacia - chranic
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- Andrej152
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1022
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
- Bydlisko: prešov
- Vek: 22
elektroinstalacia - chranic
Zdravim , mame doma pomerne stau elektoinstalaciu aj ked v 2001 a to len isticovu skrinku .. v stenach na zasuvky su kable 1,6mm hlinik ktomu este aj TN-C takze 2 kable... a vmojej zasuvke sa spaja 6 kablov je to stara instalacia ale ide .. no problem je v tom ze v pivnici mame zasuvku na osobitny istic 16A a tesne nad zasuvkou sa trha izolacia kabla .. no a uvazujem o zasuvke vonku tak ma napadlo ze zasuvku by som vymenil za 2itu ( pracka + uprava vody namiesto 1 a rozvodky ) a jeden kabel potiahol vonku na kosacku . tak prvy napad krabicka a spojit to .. ale v dome nemame chranic .. pricom ako viem ma byt na kazdu zasuvku a vonku ani nehovorim .. tak ma napadlo zeby som tam nad zasuvku dal malu isticovu skrinku a dal chranic 1F na tie 3 zasuvky + istic na pracku a na vonku .. to by bolo asi naj , tympadom by som spravil z TN-C TN-S .. no a moja otazka zie .. napadlo ma ze by mozno bolo dobre zapojit prudovy chranic vonku do pripojky kde je istic ale mame doma TN-C takze to asi nepojde tak ? na chranic treba TN-S ? diky
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2566
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: elektroinstalacia - chranic
Dobrý deň,
Áno, prúdový chránič vyžaduje sieť TN-S (minule tu o tom bola diskusia). Takže do hlavného prívodu elektriny ho nemôžete dať bez prerobenia celej inštalácie.
Ale nevidím dôvod prečo by sa nedalo spraviť ten podružný rozvádzač, a rozdeliť to - tzv. TN-C-S.
Áno, prúdový chránič vyžaduje sieť TN-S (minule tu o tom bola diskusia). Takže do hlavného prívodu elektriny ho nemôžete dať bez prerobenia celej inštalácie.
Ale nevidím dôvod prečo by sa nedalo spraviť ten podružný rozvádzač, a rozdeliť to - tzv. TN-C-S.
0
-
- Power user
- Príspevky: 9330
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
- Bydlisko: brno
- 5ko
- Power user
- Príspevky: 10147
- Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
- Vek: 68
Re: elektroinstalacia - chranic
Ja by som to predsa len urobil tak, ako písal, čiže malú krabičku s kombinovaným ističo-chráničom 16A/300mA v nej to rozdeliť na PE+N,čiže urobiť TNS okruh a odtial už natiahnuť kábel do vonkajšej zásuvky.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2566
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
- 5ko
- Power user
- Príspevky: 10147
- Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
- Vek: 68
Re: elektroinstalacia - chranic
Na vonkajšiu zásuvku radšej 300mA.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2566
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
- 5ko
- Power user
- Príspevky: 10147
- Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
- Vek: 68
Re: elektroinstalacia - chranic
Máš pravdu, zabije, ale záleží aj od času pôsobenia,prechodového odporu pri dotyku.... takže nie vždy,
no zabiť ho mohlo aj dovtedy,keby mu bolo prerazilo motor na kosačke na rukoviatku... ale pre pokoj v duši radšej tú 30ku.
no zabiť ho mohlo aj dovtedy,keby mu bolo prerazilo motor na kosačke na rukoviatku... ale pre pokoj v duši radšej tú 30ku.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: elektroinstalacia - chranic
5ko - tento krat to bolo naozaj vedla. Chranic 30/1N/003 odporucam eaton (dobry pomer cena/kvalita - kazdopadne nie SEZ)
Nad 300mA chranicom ani nerozmyslajte, to sa pouziva iba ako ochranu proti poziarom od plazivych prudov pre pripady, kde je vysoke riziko vzniku poziarov (drevene konstrukcie, sklady slamy, sena, miesta s vyskytom horlavych prachov, pilin a pod.)
Na ochranu ludskeho zivota sa pouziva 30mA !
Nad 300mA chranicom ani nerozmyslajte, to sa pouziva iba ako ochranu proti poziarom od plazivych prudov pre pripady, kde je vysoke riziko vzniku poziarov (drevene konstrukcie, sklady slamy, sena, miesta s vyskytom horlavych prachov, pilin a pod.)
Na ochranu ludskeho zivota sa pouziva 30mA !
0
Naposledy upravil/-a Samanko v 23 Aug 2017, 19:46, upravené celkom 1 krát.
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- 5ko
- Power user
- Príspevky: 10147
- Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
- Vek: 68
Re: elektroinstalacia - chranic
Mea culpa, máš pravdu.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
- Andrej152
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1022
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
- Bydlisko: prešov
- Vek: 22
Re: elektroinstalacia - chranic
diky , ano asi to aj tak spravim ze to rozdelim , no len je tu dalsia otazka , co je vyhodnejsie ? chranic + 2x istic osobitne , alebo nieco ako kombinovany chranic s isticom ?
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: elektroinstalacia - chranic
btw... teraz som si vsimol, ako si sa dostal k tomu "1,6mm hlinik" ? pri vodicoch sa udava prierez a toto prierez asi nebude
Ty to mas predistene v RH isticom 16A, takze ty to istit nemusis nijako, staci ti tam RCD 16/1N/003... bez nadpruhovej ochrany
Ak by si chcel davat istice aj dole, tak by si mohol pre krasu postupnosti tzv selektivity zvolit istice rady 10A - ale tym by si si dostpodstatne znizil rezervovanu kapacitu tych zasuviek - max odber. .
Ty to mas predistene v RH isticom 16A, takze ty to istit nemusis nijako, staci ti tam RCD 16/1N/003... bez nadpruhovej ochrany
Ak by si chcel davat istice aj dole, tak by si mohol pre krasu postupnosti tzv selektivity zvolit istice rady 10A - ale tym by si si dostpodstatne znizil rezervovanu kapacitu tych zasuviek - max odber. .
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- Andrej152
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1022
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
- Bydlisko: prešov
- Vek: 22
Re: elektroinstalacia - chranic
caute , este taka vec , bol som v elektre a jedine co tam mali bol chranic bez istica za 20e znacky IDEAL ( neviem neviem .. ) a kombinovany za 25e .. kedze v skrinke bude miesta tak zoberiem obycajny chranic a dam tam istic .. otazka znie .. je to dobra znacka ? alebo radsej z internetu a eaton ?
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: elektroinstalacia - chranic
Ideal mas Kanlux. Shit
Takze bud Eaton, Schrack, Oez alebo schneider.
Ja robim so Schrackom a pohoda velka
Takze bud Eaton, Schrack, Oez alebo schneider.
Ja robim so Schrackom a pohoda velka
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: elektroinstalacia - chranic
Kanluxu by som ani ja neveril, duplom nech ti nenapadne objednavat istice/chranice z Ebay
0
Re: elektroinstalacia - chranic
Schrack je iba predajná sieť a oni sami nevyrábajú....takže tam treba tiež selektovať výrobky.
To že je tam nastrek mena firmy Schrack ale prepäťovky a DC chrániče sú Jugoryba - Iskra a ETI ???
To že je tam nastrek mena firmy Schrack ale prepäťovky a DC chrániče sú Jugoryba - Iskra a ETI ???
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: elektroinstalacia - chranic
Ak si priamo z Prešova tak skoč do Verex-u, oni budú mať EATON skladom, určite aj inú značku ale to by som neriešil. ...stále však neviem načo tam riešiš nadpruovu ochranu, rsp akú...
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- pajky
- Pokročilý člen
- Príspevky: 954
- Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
- Bydlisko: Cadca
Re: elektroinstalacia - chranic
Poznamocka. Bod rozdelenia na tn_s by mal byt z 10mm2 Pen medi. Ale fungovat to bude ajtak.. Popripade prizemnit z rozvadzaca.
0
- Andrej152
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1022
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
- Bydlisko: prešov
- Vek: 22
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: elektroinstalacia - chranic
Ja používam Schneider Electric, tú novú radu Acti9
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok