Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

commander
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 67
Dátum registrácie: 24 Nov 2013, 17:20

Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa commander » 17 Sep 2017, 15:19

Dobrý deň, riešim prerábku môjho prenosného rozvádzača.
Rozvádzač má nasledovné zapojenie:

Pár zásuviek
Trojfázový prívod cez prúdový chránič

Fázy su zapojené do prúdovéhi chrániča, vodič PEN taktiež.
Zo samotného prúdového chrániča su dalej napájané zásuvky.
Každá zásuvka má svoj uzemňovací vodič pripojený pred prúdový chránič čím je zaistená funknčnosť prúdového chrániča.

Zásuvka na rozvádzači je 4kolik 32A

Potrebujem zásuvku vymeniť za 5kolik 32A

Chcem sa teda spýtať na zapojenie uzemňovacieho vodiča zo zásuviek, ten má zostať tak ako je pripojený pred prúdový chránič? Alebo ho stadiaľ odpojiť a pripojiť na uzemňovací vodič 5 kolikovej zásuvky?
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa Samanko » 17 Sep 2017, 15:32

Preco by si ho mal odpajat ? a kde mas zapojeny PE ten 5 kolikovej zasuvky ?
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa Merak » 17 Sep 2017, 15:38

Musíš to zapojiť tak, aby PE ochranný zezenožltý vodič sa v nijakom prípade neodpájal (neprerušoval), teda cez žiaden istič, vypínač, prúdový chránič, teda napriamo.
Fázové vodiče a neutrálny modrý vodič idú cez prúdový chránič.

EDIT: za RCD už je iba PE a N a TN-S sústava, tam už nie je PEN a TN-C sústava.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

commander
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 67
Dátum registrácie: 24 Nov 2013, 17:20

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa commander » 25 Sep 2017, 15:36

Mal som tu revizáka ktorý mi to vysvetlil, vodič PE ide z kolika 230V zásuvky priamo do svorky označenej ako PE v 5kolikovej zásuvke. teda ten spodný najhrubší.

Vodič N ide z 230V zásuvky do prúdového chrániča na svorku N a odtiaľ do 5kolikovej zásuvky tiež na svorku N

* ešte mám, ale jednu otázku. môj rozvádzač je napájaný 3x32A, každá fáza sa daľej delí na 3x 230V zásuvky.
Takže 3 zásuvky na fázu. (spolu 9 zásuviek)

Moja otázka je: musí mať vodič N 3-násobne väčší prierez ako má fázový vodič? Logicky by to tak malo byť nie :) ?

*inak ďakujem za odpovede
0

elc
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 03 Júl 2007, 00:00
Bydlisko: Poprad

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa elc » 25 Sep 2017, 16:25

Zdravím,
N vodič nemusí mať trojnásobne väščí prierez, ako fázové vodiče. Ak bude zaťaženie vo všetkých troch fázach rovnaké, vodičom N nepotečia žiadny prúd, pretože napätia vo fázach sú posunuté o 120°, tak prúdy sa skladajú vektorovo a nie algebraicky. To je ideálny prípad, ktorý asi u Vás nenastane.Potom N vodičom potečie vektorový rozdiel prúdov všetkých troch fáz.
Váš rozvádzačik bude, teda je v TN-C-S sústave. Žltozelený vodič z prívodu rozdelíte na žltozelený vodič PE a modrý vodič N. Vodič PE popripájate na všetky svorky PE zásuviek. Vodič N povediete cez prúdový chránič na N svorky zásuviek.
Samozrejme platí, čo o vodiči PE bolo napísané už skôr.Vodič N sa môže odpájať, ale len s príslušnými fázovými vodičmi.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa Merak » 25 Sep 2017, 19:05

Ináč keď už riešiš prerábku prenosného rozvádzača, tak aj prívod by si mal mať 5 vodičový, teda celý by mal byť v TN-S sústave, teda bez žiadneho PEN vodiča.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
SMITH
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1659
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Bydlisko: Púchov
Vek: 48

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa SMITH » 27 Sep 2017, 10:55

Predpokladám , že tie 230V zásuvky máš istené 16A istením ...
0
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)

commander
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 67
Dátum registrácie: 24 Nov 2013, 17:20

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa commander » 28 Sep 2017, 10:44

Ano každá zásuvka 16A istič...
Tri 16A ističe sú potom zapojené do jednej 32ky to je jedna fáza.

Asi som to zle vysvetlil, ja prerábam 4kolikovy prívod na 5kolikovy prívod.

Ale už mám aj schému, je to ťahané káblom CU 6mm
Nko som dimenzoval radšej CU 12kou
0

loksiklubos
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 349
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Vek: 36

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa loksiklubos » 22 Aug 2019, 20:17

Dobry den, pisem sem ak zbytocne nedavam dalsiu temu. Chcel by vas iba poprosit ci je toto zapojenie spravne. Samozrejme ze na kazdu fazu pojde chranic len sa chcem poistit ci to mam dobre zapojene.

Lebo mam problem s nadprudovym chranicom 30mA ze mi castejsie vyhodi na lubovolnej zasuvke. V celom dome je robena nova elektroinstalacia a neviem ci to nesuvisi aj s tym ze nemam extra uzemneni PE vodic
Prílohy
untitled.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa 5ko » 22 Aug 2019, 20:44

8O čo je to za hybrid? tej scheme sa nedá rozumieť ani po taliansky. nulák ide cez istič, či čo to tam je?
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

loksiklubos
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 349
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Vek: 36

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa loksiklubos » 22 Aug 2019, 21:17

ospravedlnujem sa za len som to narychlo kreslil zajtra lepsie nakreslim. vedla 3pol istica je nadprudovy chranic
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa Merak » 22 Aug 2019, 22:51

Máš foto?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

loksiklubos
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 349
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Vek: 36

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa loksiklubos » 23 Aug 2019, 17:51

takto vyzera moj rozvadzac ale momentalne uz mam vsetky istice aj prudovy od schniederu
Prílohy
IMG_20190622_105651.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa Merak » 23 Aug 2019, 22:34

Takže máš jeden centrálny RCD na všetko?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

deepspace
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 738
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Bydlisko: Bratislava

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa deepspace » 23 Aug 2019, 22:38

16A RCD na celu vetvu zasuviek je .. absurdum..
0

loksiklubos
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 349
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Vek: 36

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa loksiklubos » 23 Aug 2019, 22:51

momentalne jeden len akurat riesime novu pripojku s dovodu ze mame nefunkcnu jednu fazu tak potom budu 3rcd
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa Drakoush » 23 Aug 2019, 23:24

deepspace napísal:16A RCD na celu vetvu zasuviek je .. absurdum..
Žiadnej norme to neodporuje a v duchu Slovenského hesla "Šetriť sa musí, nech to stojí čo to stojí" a Českého "Hlavně levně" je to tak dobre.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

deepspace
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 738
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Bydlisko: Bratislava

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa deepspace » 24 Aug 2019, 09:58

loksiklubos napísal:momentalne jeden len akurat riesime novu pripojku s dovodu ze mame nefunkcnu jednu fazu tak potom budu 3rcd

Ok, tak daj foto ked to budes mat prerobene .. :wink:
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom

Príspevok od používateľa Jirka84 » 13 Jan 2020, 21:18

Problémy s vodičem PE , N , PEN a jejich zapojením jsou mezi lajky velice časté nejen v podružných rozvaděčích i rozvodnicích.
Stále se RTE také setkávají s "lajckými" montážemi podružných rozvaděčů a chráničů současně.
Dovolím si tedy méně znalým této problematiky následujícími odkazy připomenout stále platné
základní požadavky i chyby při kompletaci rozváděče sice z pohledu ČESKÝCH POŽADAVKŮ, přesto jsou téměř stejné nejen v EU, ale i SK.
Mimo jiné toto řeší i EN norma, v Česku ( ale jistě i na SK s národními drobnými změnami) zevrubně tyto stránky:

https://www.elektroprumysl.cz/normy/csn-en-61439-3

https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... egislativy

K nim dnes už nerozlučně patří i proudové chrániče, a bohužel, i časté chyby v jejich zapojení:

https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... h-chranicu
Zdraví jirka
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock: