Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Dobrý deň, riešim prerábku môjho prenosného rozvádzača.
Rozvádzač má nasledovné zapojenie:
Pár zásuviek
Trojfázový prívod cez prúdový chránič
Fázy su zapojené do prúdovéhi chrániča, vodič PEN taktiež.
Zo samotného prúdového chrániča su dalej napájané zásuvky.
Každá zásuvka má svoj uzemňovací vodič pripojený pred prúdový chránič čím je zaistená funknčnosť prúdového chrániča.
Zásuvka na rozvádzači je 4kolik 32A
Potrebujem zásuvku vymeniť za 5kolik 32A
Chcem sa teda spýtať na zapojenie uzemňovacieho vodiča zo zásuviek, ten má zostať tak ako je pripojený pred prúdový chránič? Alebo ho stadiaľ odpojiť a pripojiť na uzemňovací vodič 5 kolikovej zásuvky?
Rozvádzač má nasledovné zapojenie:
Pár zásuviek
Trojfázový prívod cez prúdový chránič
Fázy su zapojené do prúdovéhi chrániča, vodič PEN taktiež.
Zo samotného prúdového chrániča su dalej napájané zásuvky.
Každá zásuvka má svoj uzemňovací vodič pripojený pred prúdový chránič čím je zaistená funknčnosť prúdového chrániča.
Zásuvka na rozvádzači je 4kolik 32A
Potrebujem zásuvku vymeniť za 5kolik 32A
Chcem sa teda spýtať na zapojenie uzemňovacieho vodiča zo zásuviek, ten má zostať tak ako je pripojený pred prúdový chránič? Alebo ho stadiaľ odpojiť a pripojiť na uzemňovací vodič 5 kolikovej zásuvky?
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Preco by si ho mal odpajat ? a kde mas zapojeny PE ten 5 kolikovej zasuvky ?
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Musíš to zapojiť tak, aby PE ochranný zezenožltý vodič sa v nijakom prípade neodpájal (neprerušoval), teda cez žiaden istič, vypínač, prúdový chránič, teda napriamo.
Fázové vodiče a neutrálny modrý vodič idú cez prúdový chránič.
EDIT: za RCD už je iba PE a N a TN-S sústava, tam už nie je PEN a TN-C sústava.
Fázové vodiče a neutrálny modrý vodič idú cez prúdový chránič.
EDIT: za RCD už je iba PE a N a TN-S sústava, tam už nie je PEN a TN-C sústava.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Mal som tu revizáka ktorý mi to vysvetlil, vodič PE ide z kolika 230V zásuvky priamo do svorky označenej ako PE v 5kolikovej zásuvke. teda ten spodný najhrubší.
Vodič N ide z 230V zásuvky do prúdového chrániča na svorku N a odtiaľ do 5kolikovej zásuvky tiež na svorku N
* ešte mám, ale jednu otázku. môj rozvádzač je napájaný 3x32A, každá fáza sa daľej delí na 3x 230V zásuvky.
Takže 3 zásuvky na fázu. (spolu 9 zásuviek)
Moja otázka je: musí mať vodič N 3-násobne väčší prierez ako má fázový vodič? Logicky by to tak malo byť nie ?
*inak ďakujem za odpovede
Vodič N ide z 230V zásuvky do prúdového chrániča na svorku N a odtiaľ do 5kolikovej zásuvky tiež na svorku N
* ešte mám, ale jednu otázku. môj rozvádzač je napájaný 3x32A, každá fáza sa daľej delí na 3x 230V zásuvky.
Takže 3 zásuvky na fázu. (spolu 9 zásuviek)
Moja otázka je: musí mať vodič N 3-násobne väčší prierez ako má fázový vodič? Logicky by to tak malo byť nie ?
*inak ďakujem za odpovede
0
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Zdravím,
N vodič nemusí mať trojnásobne väščí prierez, ako fázové vodiče. Ak bude zaťaženie vo všetkých troch fázach rovnaké, vodičom N nepotečia žiadny prúd, pretože napätia vo fázach sú posunuté o 120°, tak prúdy sa skladajú vektorovo a nie algebraicky. To je ideálny prípad, ktorý asi u Vás nenastane.Potom N vodičom potečie vektorový rozdiel prúdov všetkých troch fáz.
Váš rozvádzačik bude, teda je v TN-C-S sústave. Žltozelený vodič z prívodu rozdelíte na žltozelený vodič PE a modrý vodič N. Vodič PE popripájate na všetky svorky PE zásuviek. Vodič N povediete cez prúdový chránič na N svorky zásuviek.
Samozrejme platí, čo o vodiči PE bolo napísané už skôr.Vodič N sa môže odpájať, ale len s príslušnými fázovými vodičmi.
N vodič nemusí mať trojnásobne väščí prierez, ako fázové vodiče. Ak bude zaťaženie vo všetkých troch fázach rovnaké, vodičom N nepotečia žiadny prúd, pretože napätia vo fázach sú posunuté o 120°, tak prúdy sa skladajú vektorovo a nie algebraicky. To je ideálny prípad, ktorý asi u Vás nenastane.Potom N vodičom potečie vektorový rozdiel prúdov všetkých troch fáz.
Váš rozvádzačik bude, teda je v TN-C-S sústave. Žltozelený vodič z prívodu rozdelíte na žltozelený vodič PE a modrý vodič N. Vodič PE popripájate na všetky svorky PE zásuviek. Vodič N povediete cez prúdový chránič na N svorky zásuviek.
Samozrejme platí, čo o vodiči PE bolo napísané už skôr.Vodič N sa môže odpájať, ale len s príslušnými fázovými vodičmi.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Ináč keď už riešiš prerábku prenosného rozvádzača, tak aj prívod by si mal mať 5 vodičový, teda celý by mal byť v TN-S sústave, teda bez žiadneho PEN vodiča.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Predpokladám , že tie 230V zásuvky máš istené 16A istením ...
0
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Ano každá zásuvka 16A istič...
Tri 16A ističe sú potom zapojené do jednej 32ky to je jedna fáza.
Asi som to zle vysvetlil, ja prerábam 4kolikovy prívod na 5kolikovy prívod.
Ale už mám aj schému, je to ťahané káblom CU 6mm
Nko som dimenzoval radšej CU 12kou
Tri 16A ističe sú potom zapojené do jednej 32ky to je jedna fáza.
Asi som to zle vysvetlil, ja prerábam 4kolikovy prívod na 5kolikovy prívod.
Ale už mám aj schému, je to ťahané káblom CU 6mm
Nko som dimenzoval radšej CU 12kou
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 352
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
- Vek: 36
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Dobry den, pisem sem ak zbytocne nedavam dalsiu temu. Chcel by vas iba poprosit ci je toto zapojenie spravne. Samozrejme ze na kazdu fazu pojde chranic len sa chcem poistit ci to mam dobre zapojene.
Lebo mam problem s nadprudovym chranicom 30mA ze mi castejsie vyhodi na lubovolnej zasuvke. V celom dome je robena nova elektroinstalacia a neviem ci to nesuvisi aj s tym ze nemam extra uzemneni PE vodic
Lebo mam problem s nadprudovym chranicom 30mA ze mi castejsie vyhodi na lubovolnej zasuvke. V celom dome je robena nova elektroinstalacia a neviem ci to nesuvisi aj s tym ze nemam extra uzemneni PE vodic
0
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
čo je to za hybrid? tej scheme sa nedá rozumieť ani po taliansky. nulák ide cez istič, či čo to tam je?
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Stály člen
- Príspevky: 352
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
- Vek: 36
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
ospravedlnujem sa za len som to narychlo kreslil zajtra lepsie nakreslim. vedla 3pol istica je nadprudovy chranic
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Máš foto?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 352
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
- Vek: 36
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
takto vyzera moj rozvadzac ale momentalne uz mam vsetky istice aj prudovy od schniederu
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Takže máš jeden centrálny RCD na všetko?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 352
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
- Vek: 36
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
momentalne jeden len akurat riesime novu pripojku s dovodu ze mame nefunkcnu jednu fazu tak potom budu 3rcd
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Žiadnej norme to neodporuje a v duchu Slovenského hesla "Šetriť sa musí, nech to stojí čo to stojí" a Českého "Hlavně levně" je to tak dobre.deepspace napísal:16A RCD na celu vetvu zasuviek je .. absurdum..
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
loksiklubos napísal:momentalne jeden len akurat riesime novu pripojku s dovodu ze mame nefunkcnu jednu fazu tak potom budu 3rcd
Ok, tak daj foto ked to budes mat prerobene ..
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Zapojenie rozvádzača PEN s prúdovým chráničom
Problémy s vodičem PE , N , PEN a jejich zapojením jsou mezi lajky velice časté nejen v podružných rozvaděčích i rozvodnicích.
Stále se RTE také setkávají s "lajckými" montážemi podružných rozvaděčů a chráničů současně.
Dovolím si tedy méně znalým této problematiky následujícími odkazy připomenout stále platné
základní požadavky i chyby při kompletaci rozváděče sice z pohledu ČESKÝCH POŽADAVKŮ, přesto jsou téměř stejné nejen v EU, ale i SK.
Mimo jiné toto řeší i EN norma, v Česku ( ale jistě i na SK s národními drobnými změnami) zevrubně tyto stránky:
https://www.elektroprumysl.cz/normy/csn-en-61439-3
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... egislativy
K nim dnes už nerozlučně patří i proudové chrániče, a bohužel, i časté chyby v jejich zapojení:
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... h-chranicu
Zdraví jirka
Stále se RTE také setkávají s "lajckými" montážemi podružných rozvaděčů a chráničů současně.
Dovolím si tedy méně znalým této problematiky následujícími odkazy připomenout stále platné
základní požadavky i chyby při kompletaci rozváděče sice z pohledu ČESKÝCH POŽADAVKŮ, přesto jsou téměř stejné nejen v EU, ale i SK.
Mimo jiné toto řeší i EN norma, v Česku ( ale jistě i na SK s národními drobnými změnami) zevrubně tyto stránky:
https://www.elektroprumysl.cz/normy/csn-en-61439-3
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... egislativy
K nim dnes už nerozlučně patří i proudové chrániče, a bohužel, i časté chyby v jejich zapojení:
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... h-chranicu
Zdraví jirka
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 1 Odpovedí
- 569 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 6 Odpovedí
- 1620 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa 5ko
-
- 3 Odpovedí
- 679 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ali_gi
-
- 8 Odpovedí
- 4196 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 13 Odpovedí
- 3473 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dalo1970