Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

arny2881
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 03 Okt 2017, 15:34

Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci

Príspevok od používateľa arny2881 » 03 Okt 2017, 15:57

Dobry den chcel by som sa opytat ci mozem prepojit N a PE niekde inde ako v hlavnom rozvadzaci... a tiez co sa moze stat pri takom zapojeni... Pridavam obrazok zapojenia rozvadzaca v ktorom pomocou wago svoriek je zapojeny luster (na obrazku je vidiet ze wago N a PE su prepojene... Moze pri tomto zapojeni prechadzat prud do zelezneho ramu lustru a pri dotyku dostat elektricky sok? alebo nejake ine nebezpecenstvo...
Prílohy
zapojenie.png
0

Používateľov profilový obrázok
djwiktor
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1624
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: Šaľa
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci

Príspevok od používateľa djwiktor » 03 Okt 2017, 16:03

Tu je odpoved.http://prntscr.com/gsr7hv

A nie, ak uz raz mas TN-S tak uz nemozes nikde dalej spajat N a PE zasa dokopy.
0
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk

clim-ber
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 477
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Bydlisko: Rbk

Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci

Príspevok od používateľa clim-ber » 03 Okt 2017, 16:05

Ked ho raz na zaciatku rozdelis, uz sa viacej nesmie nikde spajat. Ta spojka na obrazku medzi dvoma svorkovnicami vpravo musi prec.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci

Príspevok od používateľa Merak » 03 Okt 2017, 16:31

ahoj
ako bolo spomínané, keď už raz rozdelíš PEN na PE a N, tak už ich nikde viacej nespájaš
dnes sa už všade dáva doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD, v takomto prípade by ti ju stále vybavovalo
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

pepeka
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 62
Dátum registrácie: 06 Mar 2011, 00:00
Vek: 48

Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci

Príspevok od používateľa pepeka » 03 Okt 2017, 21:02

Podľa obrázka tam RCD nie je a aj WAGO svorky sú zbytočné, keď to je zakreslený rozvádzač.
0

arny2881
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 03 Okt 2017, 15:34

Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci

Príspevok od používateľa arny2881 » 03 Okt 2017, 21:22

Obrazok bol viac menej ilustracny v skutocnosti prudovy chranic tam je ale iba pre kupelnu... ostatne okruhy su napajane iba cez istice... dovod preco su tam wago svorky je taky ze som daval extra svetlo... a neriesil som to cez dalsi istic ale som pouzil wago svorky a uz existujuci istic... mna by viac menej zaujimalo co sa vlasne moze stat tym extra prepojom v okruhu?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci

Príspevok od používateľa Merak » 04 Okt 2017, 10:05

Prívodný kábel je ako zapojený a do čoho je zapojený?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

arny2881
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 03 Okt 2017, 15:34

Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci

Príspevok od používateľa arny2881 » 04 Okt 2017, 20:17

Privodny kabel je zapojeny do hlavneho vypinaca (40a 400v 50/60Hz) je tam PEN a potam sa sa rozdeluje na liste... PE a N
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok