Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci
Dobry den chcel by som sa opytat ci mozem prepojit N a PE niekde inde ako v hlavnom rozvadzaci... a tiez co sa moze stat pri takom zapojeni... Pridavam obrazok zapojenia rozvadzaca v ktorom pomocou wago svoriek je zapojeny luster (na obrazku je vidiet ze wago N a PE su prepojene... Moze pri tomto zapojeni prechadzat prud do zelezneho ramu lustru a pri dotyku dostat elektricky sok? alebo nejake ine nebezpecenstvo...
0
- djwiktor
- Ultimate člen
- Príspevky: 1624
- Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: Šaľa
- Vek: 36
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci
Tu je odpoved.http://prntscr.com/gsr7hv
A nie, ak uz raz mas TN-S tak uz nemozes nikde dalej spajat N a PE zasa dokopy.
A nie, ak uz raz mas TN-S tak uz nemozes nikde dalej spajat N a PE zasa dokopy.
0
Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci
Ked ho raz na zaciatku rozdelis, uz sa viacej nesmie nikde spajat. Ta spojka na obrazku medzi dvoma svorkovnicami vpravo musi prec.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7695
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci
ahoj
ako bolo spomínané, keď už raz rozdelíš PEN na PE a N, tak už ich nikde viacej nespájaš
dnes sa už všade dáva doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD, v takomto prípade by ti ju stále vybavovalo
ako bolo spomínané, keď už raz rozdelíš PEN na PE a N, tak už ich nikde viacej nespájaš
dnes sa už všade dáva doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD, v takomto prípade by ti ju stále vybavovalo
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci
Podľa obrázka tam RCD nie je a aj WAGO svorky sú zbytočné, keď to je zakreslený rozvádzač.
0
Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci
Obrazok bol viac menej ilustracny v skutocnosti prudovy chranic tam je ale iba pre kupelnu... ostatne okruhy su napajane iba cez istice... dovod preco su tam wago svorky je taky ze som daval extra svetlo... a neriesil som to cez dalsi istic ale som pouzil wago svorky a uz existujuci istic... mna by viac menej zaujimalo co sa vlasne moze stat tym extra prepojom v okruhu?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7695
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci
Prívodný kábel je ako zapojený a do čoho je zapojený?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Prepojenie N a PE v hlavnom rozvadzaci
Privodny kabel je zapojeny do hlavneho vypinaca (40a 400v 50/60Hz) je tam PEN a potam sa sa rozdeluje na liste... PE a N
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 1029 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa benji
-
- 55 Odpovedí
- 4735 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 10 Odpovedí
- 4188 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa alexandr
-
- 12 Odpovedí
- 984 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa dufffo
-
- 22 Odpovedí
- 1023 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Rafi87