revízia antónik

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Alojz123
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14

revízia antónik

Príspevok od používateľa Alojz123 » 28 Nov 2017, 08:14

Zdravím chcem sa opýtať či je možné resp. potrebné vyhotoviť revíziu aj na staveniskový rozvádzač, antónik alebo stačí k nemu atest.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: revízia antónik

Príspevok od používateľa Merak » 28 Nov 2017, 09:22

Pokiaľ kupuješ hotového antoníčka, tak protokol o kusovej / typovej skúške spolu s vyhlásením o zhode dostaneš od výrobcu pri jeho kúpe.
Pokiaľ si si antoníčka vyrobil sám, tak by si ho mal dať príslušnej firme, ktorá má na to oprávnenie, otestovať. Ona ti dá potom na neho protokol o kusovej skúške. A ty ako výrobca by si mal potom napísať vyhlásenie o zhode.
Antoníček je prakticky prenosné zariadenie, ktoré pripájaš do siete pomocou pohyblivého prívodu s vidlicou, čiže sa nejedná o pevnú alebo pevne pripojenú elektro inštaláciu. Tam revíziu potom nemusíš robiť.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Alojz123
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14

Re: revízia antónik

Príspevok od používateľa Alojz123 » 28 Nov 2017, 10:17

Ďakujem pekne.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: revízia antónik

Príspevok od používateľa Merak » 28 Nov 2017, 10:29

Aby som sa opravil ohľadom tej revízie, revízia sa robí pri opakovanom používaní, teda na jednej stavbe skončí, a pokiaľ má ísť na ďalšiu stavbu, tak už potom treba spraviť revíziu.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Alojz123
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14

Re: revízia antónik

Príspevok od používateľa Alojz123 » 30 Nov 2017, 21:25

Pod revíziou myslíme nie len vizuálnu prehliadku poprípade skúšku ale aj orazenú správu ? To zakaždým keď ho presunú na nové pracovisko, kde bude spĺňať svoj účel?
0

alois

Re: revízia antónik

Príspevok od používateľa alois » 01 Dec 2017, 04:49

Nie je je "predlžovačka", čiže akoby prenosné ručné náradie?

Viem, že sme robievali po ukončení prác optickú prehliadku prívodného káblu (celistvosť a porušenie izolácie) a merania izolačného stavu, prechodových odporov a funkciu všetkých stavaných isťičov. Išiel z toho zápis do prevádzkovej knihy ručného náradia.